生活杂谈

空开老是跳闸是怎么回事?

51回复 阅读 4258

家里三台空调和一台3000瓦的电热水器,空开是40安的,如果同时开的一台空调电热水器时,空开就跳闸了,是空开负荷太小了吗?

标签

展开全文
一键安装官方客户端
江城热点及时推送 阅读体验更流畅

值得推荐

全部回复

八月樱桃 超级意粉
热干面香喷喷发表于 2017-07-15 13:13 是不是把空调和热水器装在一个回路上了..

很有可能,如果是这种情况怎么办?

八月樱桃 超级意粉
你好先生发表于 2017-07-15 13:06 是一开就跳还是过一段时间跳?

是过一段时间才跳闸的

八月樱桃 超级意粉
丸子_发表于 2017-07-15 13:22 换空开,坏了

应该还没坏吧?因为如果不同时开两样大功率电器,空开还是能正常工作的

八月樱桃 超级意粉
你好先生发表于 2017-07-15 13:26 估计哪个地方的线有问题,温度高了,融化接触短路了...

那请问我再买个50安的空开换上可以吗?

八月樱桃 超级意粉
仿佛过眼云烟过发表于 2017-07-15 13:28 换60a

换60安的会不会太大了,铜芯线受不了发热啊?

八月樱桃 超级意粉
丸子_发表于 2017-07-15 13:32 正常来顺同时三台空调加个热水器都带得动,哪会动不动就跳

那请问买哪个牌子的空开比较好?

八月樱桃 超级意粉
丸子_发表于 2017-07-15 13:34 德力西,西门子

好的,谢谢!

八月樱桃 超级意粉
有思璐发表于 2017-07-15 14:05 因负载过大,空开水了质量不好,把屋里有短路的情况排除换个空开。

嗯,是准备换个空开,估计还是空开的问题大

八月樱桃 超级意粉
lucyang1982发表于 2017-07-15 15:27 你这个情况,32A的空开都够了,40A应该绰绰有余,考虑应该是空开的问题。

哦,我问了电工师傅也是说40安的就够用了

八月樱桃 超级意粉
star9988发表于 2017-07-15 22:16 我是卖这些空开开关的,根据经验,十有八九是空开小了,换个60A的

是吗?电工师傅跟我说40安的可以承载8000瓦啊!

八月樱桃 超级意粉
我爱动漫发表于 2017-07-15 22:31 线路的问题吧,我家也是40A的空开,开发商送的梅兰日兰的。3匹的空调和热水器一起开都没问题

哦,梅兰日兰的空开质量肯定好!

八月樱桃 超级意粉
想着市中心发表于 2017-07-15 22:41 把空开拿掉 没有问题 我家就是这样 以前住家根本没有空开 短路电表自动跳闸或者烧保险丝

那还是换一个空开好些,双保险

八月樱桃 超级意粉
弹棉花的胖子发表于 2017-07-16 03:42 应该不是说40A的空开能容纳8000瓦的负荷,那个是正常时的电流负荷,还要考虑空调,热水器在启动瞬间时的冲击电流。空开频繁跳闸应该是偏小了,60A的空开应该可以,和电表的负荷一样大不会吃亏,买大了也没 ...

哦,对哦!没有考虑到空调起动时的瞬间冲击电流会比正常工作时要大得多,那应该是要买个60安的

八月樱桃 超级意粉
紫荷叶发表于 2017-07-16 06:51 装修时电工师傅没按用电大电器单线设计走线,或图撩敝偷工减料电线中间有接头。

对,不过因为是90年代的装修,那个时代也没有这个意识

八月樱桃 超级意粉
甄芯仁发表于 2017-07-16 11:37 国产的空开明显虚标,就是40A的其实只有25A,所以还是要买正宗的国外品牌带漏电保护的,价格不少于一百多的标准40A的,绝对不会瞎跳

这次买了个60安的换上了

八月樱桃 超级意粉
树海梦发表于 2017-07-16 13:19 有可能一根线带的东西负荷太大,原来我们家都是这样。

换了个60安的空开,正在观察中

八月樱桃 超级意粉

哦,谢谢!换了台新的空调就好了!

八月樱桃 超级意粉

谢谢大家啦!已经解决了,就是直流变频空调的问题,换了空调就再不跳闸了!

首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载