电力工作者在做高压试验设备进行耐压试验时会用到变频串联谐振试验装置,那么变频串联谐振如何选型呢?今天赫兹电力为您做变频串联谐振选型汇总。
变频串联谐振试验装置广泛应用于电力(供电单位、发电厂、变电站)、铁路、冶金、石油、煤炭、化工等行业。串联谐振试验装置主要适用于电力电缆、电力变压器、发电机组(水力发电机或火力发电机组)、电机、开关柜、GIS开关等大容量高电压电容性试品的交接和预防性试验。以下信息仅供参考。
产品型号 变频电源 激励变压器 高压谐振电抗器 电容分压器 适用范围
HZBP-88kVA/44kV HZBP-5kW-1台 JLB-5kVA-1台 HZDK-44kVA/22kV-2节 FRC-50kV-1台 8.7/10kV,300mm?以下电缆2km交流耐压试验;
HZBP-75kVA/75kV HZBP-6kW-1台 JLB-6kVA-1台 HZDK-25kVA/25kV-3节 FRC-80kV-1台 8.7/10kV,300mm?以下电缆2km交流耐压试验;
HZBP-132kVA/66kV HZBP-6kW-1台 JLB-6kVA-1台 HZDK-44kVA/22kV-3节 FRC-70kV-1台 8.7/10kV,300mm?以下电缆3km;
26/35kV,300mm?以下电缆1km交流耐压试验;
HZBP-176kVA/66kV HZBP-10kW-1台 JLB-10kVA-1台 HZDK-44kVA/22kV-4节 FRC-70kV-1台 8.7/10kV,300mm?以下电缆4km;
26/35kV,300mm?以下电缆1km交流耐压试验;
HZBP-135kVA/108kV HZBP-7.5kW-1台 JLB-7.5kVA-1台 HZDK-33.75kVA/27kV-4节 FRC-110kV-1台 8.7/10kV,300mm?以下电缆3km;
26/35kV,300mm?以下电缆1km交流耐压试验;
HZBP-270kVA/108kV HZBP-25kW-1台 JLB-25kVA-1台 HZDK-67.5kVA/27kV-6节 FRC-110kV-1台 8.7/10kV,300mm?以下电缆9km;
26/35kV,300mm?以下电缆3km交流耐压试验;
HZBP-405kVA/108kV HZBP-25kW-1台 JLB-25kVA-1台 HZDK-67.5kVA/27kV-6节 FRC-110kV-1台 8.7/10kV,300mm?以下电缆9km;
26/35kV,300mm?以下电缆3km交流耐压试验;
HZBP-540kVA/108kV HZBP-30kW-1台 JLB-30kVA-1台 HZDK-67.5kVA/27kV-8节 FRC-110kV-1台 8.7/10kV,300mm?以下电缆12km;
26/35kV,300mm?以下电缆4km交流耐压试验;
HZBP-648kVA/270kV HZBP-25kW-1台 JLB-25kVA-1台 HZDK-72kVA/45kV-9节 FRC-270kV-1台 8.7/10kV,300mm?以下电缆6km;
26/35kV,300mm?以下电缆2km;
64/110kV,300mm?以下电缆1km交流耐压试验;