家居求转区

如何处理住宅地面返潮问题

8回复 阅读 7232

; B9 j% b. J2 k, H  水泥砂浆地面有很多优点,广泛用于住宅建筑中。在一些地区,底层的住户经常发现地面会出现不同程度的返潮现象,特别是开春时节和梅雨季节较为严重,直接影响到住户的使用,给住户带来许多不便。本文就住宅地面返潮原因进行简析,并介绍几种处理方法和预防措施。# F6 ?; T1 r, E$ I# f1 X

一、返潮原因

) n/ S. j+ N ^( C; q t4 Q 室内返潮现象主要发生在住宅的底层地面。一般有两种原因:一是温度较高的潮湿空气(相对湿度在90%以上)遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在地面产生凝结水(一般温度在2℃左右时即会产生)。这种情况多数发生在梅雨季节,雨水多,气温高,湿度大。一旦气候转晴干燥,返潮现象即可消除。二是地面垫层下地基土壤中的水通过毛细作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面材料潮湿,并加剧整个房间湿度情况的恶化。这种情况往往常年发生,较难处理。此外,还有室外的排水不畅、房间的通风不好等原因。南方大部分地区地表层多属粘土和亚粘土粘土毛细孔水位上升高度可达2~2.5米,亚粘土则达1~1.3米。用密实性差的建筑材料做室内地面时,会增强毛细作用,地面返潮现象更严重。; X0 w* ^6 F; a# A# ^

$ w9 l) w& D; e. A, Y4 L( S! p) M7 ` 二、对返潮地面的检查与处理

' d8 @, y8 q; V# a 1.检查。先检查地面是否有裂缝裂缝是地下水向上渗透的主要通道。水泥砂浆或整浇的混凝土地面,一般宽度0.05毫米以上的裂缝均为可见裂缝。有规则的裂缝通常是沿房间纵向或横向出现的,是材料收缩龟裂形成的。再检查地面是否有空鼓现象,可用一根木棍沿着地面轻轻垂直敲击,如果所敲击的响声有空响,该处就有空鼓。+ I) e) W6 ~7 P. [ x+ x g- e

2.裂缝、空鼓的处理。对于有规则的裂缝,应凿成“V”形缝,将缝内清理干净后,用沥青油膏进行封闭。如能用火焰烘烤,使裂缝处充分干燥,效果更佳。一般发丝裂缝,作大面积封闭。对有空鼓的地方,应将面层敲掉,将垫层凿毛,在垫层上刷一道水泥浆,随即用与面层相同的材料修补平整。2 A: `- A1

2 [: R) {

s: F" n( D" `6 i* R7 @ 3.防潮处理。对裂缝和空鼓局部处理完后,应对面层进行全面防潮封闭处理。处理的原则是阻塞水泥砂浆或混凝土中毛细管渗水通道。一般可采用涂刷防水涂料或防水剂的方法。涂刷前,先将面层凿毛,清扫干净,涂刷两道防水涂料。第一道涂刷时应用力,使其深入毛细孔内。待第一道涂料实干后(一般24小时左右)再涂刷第二遍,这样形成整体防水涂膜。在地面与墙面转角处,涂料应刷至墙面踢脚板高度。$ l9 K: F/ {% a: @0 }4 U+ n7 C

在对原地面进行防潮处理后,再做新面层。新面层材料的选取应考虑选用强度高、耐磨、有一定防潮能力、易于清洗、实用美观的地面材料,亦可采用水泥砂浆面层! p. e! K/ Z2 @) s) w

至于空气湿度,除特殊需要可用设备控制湿度外,一般建筑不宜打开迎风的窗,少打开迎风向的门,减少潮湿空气涌入室内即可。+ M- q: ] \1 Z3 m+ u7 z* C

n! V( z9 {: X ^. K: r6 m 二、如何预防地面返潮# T2 `' u( f' ~

预防地面返潮,除严格按图纸施工外,严把施工质量关非常重要。

$ ^& h+ p$ `- x1 Y) Z. M- X5 v 1.重视填层的施工质量。这是地面防潮的第—道防线。防潮地面的填土应采用粘(黄)土夯填,如有条件,可采用3:7或2:8灰土夯填。不宜用建筑垃圾或杂土夯填,填土应分层夯实,每层厚度以20毫米为宜。防潮地面的填土,不应采用松填浸水法施工,以免增大地基土的含水量。( t1 U+ ~- a4 _) d* ?

2.防潮层施工。我们在一幢住宅楼中进行了垫层隔潮试点,采用25厘米厚夯实青碎石干铺垫层,粗黄砂或片石填面缝,6厘米厚细石混凝土,1:2.5水泥砂浆面层。经过3年的观察,地面都无返潮现象。其后经过许多工程的实践,证明这种垫层隔潮是行之有效的。2 r5 X l4 T. g# @: m' T* v! n

) E3 W$ @6 \( K0 j 架空地面施工中应注意以下几个问题:5 b& l+ c3 ^#

3 _: @. y K8 H( v* I9 ]1)架空板下的地基土仍应夯实,尽量减少潮气向板下空间渗透。: ?, z/ D5 _& [6 N+ M% W. O

! c6 E2 A* _3 S9 H( o2)架空板下应有足够的空间和通风条件。因为架空板下的地基土虽经夯实,仍会不断有潮气向上渗透淤积,并向板内渗透。设置通风洞后,这对地面干燥是极为有利的。8 y: `% k- k( B* f% H8 c

# n- C4 b; N+ V2 Q5 n3 3)搁置架空板的地垅墙应用水泥砂浆砌筑,顶面应抹一层防水砂浆层。( M# G$

4 i2 o& k8 r% k3 t

L. i# Z8 M5 A% M. @( n' B) g"

4)重视架空板的拼缝质量,架空板的拼缝是地面防潮的薄弱部位,若处理不当,板下潮气将从此乘虚而入。铺板时,板间应留有一定的缝隙。嵌缝前,应认真清扫干净,并予以湿润。嵌缝时,用细石混凝土仔细嵌实,当板较厚时,应分层嵌实。并应认真养护,达到强度后方能正常使用。0

! @+ A" Q3 E0 m! Y. Q

. f9 V% m( Q6 d'

5)如有条件,铺板前应在板底刷一道热沥青,堵塞板底毛细孔,才能有效提高架空地面防潮效果。6 S1 _( L9 P3 L* J$ I4 x

3

: ~0 G' H \& l- y! 防潮地面的施工还应注意:地面防潮应同墙基防潮相结合,墙基应设置防水砂浆防潮层,与地面接触部分的内墙面,亦应进行防水砂浆抹面。

" `) _5 r$ O% I- S- t2 ^,防潮地面的室内外高差不宜小于30厘米,室外应设有散水坡,以便及时排除雨雪等积水,防止雨水渗入室内,加大地基土的含水量。