本帖Z后由 猪头可爱多 于 2012-8-6 20:50 编辑
号外,号外,更新偶家效果图咯~~~~~不喜勿拍啊
整体风格简约而不简单,其实我更希望整个房间的颜色偏奶咖,或稍许偏向浅浅的紫红色系~~
还有一个纠结的问题,就是客厅到底是地板还是地砖捏??
本帖Z后由 猪头可爱多 于 2012-8-6 20:50 编辑
号外,号外,更新偶家效果图咯~~~~~不喜勿拍啊
整体风格简约而不简单,其实我更希望整个房间的颜色偏奶咖,或稍许偏向浅浅的紫红色系~~
还有一个纠结的问题,就是客厅到底是地板还是地砖捏??
说的极是啊~~~要努力维持
………………你不要在这混淆视听
今天献上房子的裸体图~~~外加开工大吉图 hoho 先来瞅瞅偶们那可怜的毛毛毛坯房
介是从门口看
房子改造的地方,变成扁而窄的榻榻米书房
厨房~~~没照好,实际还是比这大滴~~不过对于我这个吃货来说,还是太小
主卧,坑爹的公摊!!
还有部分房间没来得及照, 呵呵,大家将就看
再次献上开工大吉图~~~真人兽哦~~勤劳滴刘MM、丫头mm和掌管我们房纸滴何经理外加某打酱油男
再来一张美腿秀~~
开工罗~~~bless bless
某猪头小心翼翼的,并差点奉献出自己的耳朵
开工第一锤哦,某猪头说敲墙很有手感,我让他改行算了
额~~~~偶们是葛洲坝国际广场 在青年路这边~~~
怕大家没耐心看嘛……你这样说就是助长某人嚣张的气焰啊
木事木事o>_
好滴好滴
短你啦~~
哈哈,今晚上新哦
不是真正意义上的塌塌米,就是比地台高一些的那种,因为我考虑到后期有需要就换成床
感觉是不是我算错了,好像不止呢……那个图后期因为某种原因无法实现,还是封闭式的
8.9 师傅们真是麻利麻利啊,水电都已经速速入场了,大家都风风火火的干着呢~~~ps坑爹的中央空调的线要6mm的,还得另外再准备~~中途还连跑带跳出去淘回一个水阀~~~ 话说这现场咋看起来乱糟糟的呢
辛勤劳作的师傅们~~~~师傅说kfs房子质量差啊,开个槽墙面都崩的不行,在此我也要强烈谴责!!
瞅瞅我可怜的咪咪小客卫和咪小主卫
再ps:今天突然蹦出一个问题,干区洗手池的地面也是复合地板ok吗?还是必须要铺砖,哪位有经验的童鞋能出来解答一下哈?
我也是考虑这个问题,但是又怕连接上显得很突兀~~
我的地面还要找平~~
可是地砖好冷哦 特别是冬天~~~而且费用也不低
本帖Z后由 猪头可爱多 于 2012-8-11 21:08 编辑
8.11 今天接到项目何经理电话,说是水电可以验收啦,心想着,哇塞,这速度也忒快了吧,于是怀着惊喜与忐忑吹着凉爽的小台风,就屁颠屁颠的往工地奔去了,连验收的功课都没有做足,临时报了一下小佛脚,也不算很全面,但是对我们这种装修小白来说,已经很给力啦~~~
第一、首先看水路管线。水路管线应该达到如下要求:
1、管道排列合理,铺设牢固;开关、阀门安装平整。
2、水管道及附件连接严密。
3、保证排水管道畅通、无阻塞、无渗漏。
第二、看综合布线。从四个方面检查:
1、所有电线和线管等必须为国标产品。一般电源线分为硬线、软线、护套线等,为了便于维修,电源线应套套管。
2、电气布线应采用暗管铺设,导线在管内不应有接头和纽结,严禁有纽绞,禁止将电线直接埋入抹灰层内。
3、管和线安装牢固,顺直平整,包扎严密,管内无接头。
4、符合“相线进开关,零线进灯头”的规定,三孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同。
验收方法和注意事项
1.给、排水管材料,水管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名,厂牌,产品合格证,质保书等。
2.检验上,下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。
3.所有与开关,插座,漏电保护装置,配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。
4、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处。此项目一般房产建设商会进行的)
5、 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
6、 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
7、 所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)
8、 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。
9、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。
10、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。
11、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。 12、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
13、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
14、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
15、打压试验时,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
16、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。 17、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。
18、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。话不多说,上pp