[暖通篇]
暖气工程要点多,精选细看盯工活!
常访多问留心看,莫把责任交他人!
今天水电交底完成……把拆下来的门也卖了……终于可以更新坑爹的暖气篇了!大家看好了!以我为戒!Z后会说明暖通安装过程中需要注意的问题,敬请留意!
[设计]
其实暖气片的安装重点还是在于全房家私的定位,如果能准确掌握未来家俱的摆放和自身的生活习惯,其实选择暖气片的位置就变得很容易。在跟暖通公司简单沟通之后,很快就设计出了暖气片安装的图纸……
但接踵而来的灾难是所有人都未曾预料到的……
[暖气施工]
出于对暖通公司客户经理的信任和对暖气片这个成熟产品的了解……我很放心的将钥匙交给了暖通公司的施工人员……两天后……我主动打电话给暖通公司的施工人员,他说钥匙已经交了,工程做完了……我心想……我也没去现场验收……压力测试也没去看……这样就直接走人没问题吗……我内心怀着些许的不安来到了房子这边……在打开房门的一瞬间……我崩溃了……
一开大门看到的两条主管就有一条是斜的!而且斜到了快三十度!这是为了省管还是为了省开槽的时间!话说开槽那对夫妻一天来的时候就做的完,不要钥匙,晚上又跟我说做不完,明天要继续做,要我明天早上七点钟(星期一)把钥匙送过来!我也二话不说给送了!Z后就开成这玩意了!这也太黑了吧!
书房的也是斜的!这么点距离开直又不会死!竟然还是斜的!
餐厅的照样斜!
次卧的仍然斜!仔细看左边从主管走过来的也是斜的哦!一斜到底!真给力!
主卧不斜不舒服斯基!
厨房的管线要连到炉子……因为上面要铺瓷砖……所以不用开槽……但你这水泥封得歪歪扭扭是闹哪样啊!一字长蛇阵的跳舞版吗?!转角弯点正常!直线拉直啊哥哥!
炉子啊!你被这种线连着你的心情相必也不好受吧!
洗手间的墙线也是斜的!开槽的大哥你是偏瘫吗?!
分水器装的点位倒是正确,中规中矩……但能不能标明每条管线连接的暖气片是哪个房间啊混蛋!难道我要用猜的吗?!
只有客厅的做的是直的……因为根本就是一条直线连过来的啊!做斜的难度太大了啊!
客卫的背篓是从后墙穿过来的……其它后面的水管也是斜的!
唯一正常的就是可怜的压力表……尽管没叫我过来测压……但几天下来压力稳定……压力表……只有你Z好……
好个P啊!这么煽情是要闹哪样啊!
我当场打电话给暖通公司的客户经理,让她来一下我的房子,客户经理其实人还蛮好的,听她的口气好像还不知道发生了什么事……我就简单的说:接下来是见证奇迹的时刻了……
姚经理把门一开,看到了上图所描述的景象,然后……就和我一起崩溃了……我连话都懒得说……就让姚经理自己想怎么办吧……姚经理也不停的解释说从来没有发生过这种事情……她知道这次的槽工师傅是新召来的……但是是因为之前人手不足什么的……我也没说什么……然后她叫来了施工的负责人……接下来……解决问题吧……
我简单的提出了自己的想法:暖气该是什么样子就是什么样子,如果你们公司之前做过的任何一家是这么做的,我就认了,要不然你就自己想办法……
客户经理也很爽快,知道理在我这边,直接跟施工的说,全部返工,能改管打直的打直,长度不够的直接扯了重做,做到合格为止……
我心想现在也只能如此了……
三天后……修补工程完成……勉强做的算像了个样子……这满地的补丁我也不想吐槽了……总比那堆斜线好得多……
书房的改造Z简单……很快完成……
主管改直后废了很多管……但暖通公司也认了……
其它地方也基本改得像了样子……
这条横跨两卧房的管线也不再那么吐血……
只是离墙太近了一些……有点不合标准……
主卧也是修修补补……
总体而言,暖通公司的态度算比较积极的,没有推卸责任,按要求改正了错误,或许是我倒霉碰到了一个奇葩的开槽师傅,但装管的工人明知道此槽开得不符合标准,仍然进行了埋管,也是相当的不厚道,希望暖通公司能加强对施工人员的管理,不要再发生此类事情了……
[风管机安装]
因为风管机要在吊顶之前做好……师父们过来一下午就搞定了……定位很准哦……
包管的部分做的也还算扎实……
墙外的包管……
窗外的机器……风管机还真是不占地方啊……
[相关清单]
主机Z好的当然是威能之类的德国品牌,但价格也贵得离谱,国产Z好的个人觉得是林内,但价格也不便宜,博世在国内大部分是贴牌,在南方组装,而欧洲精英款为进口原装,一定注意型号;另外进口主机普遍升温快,但能耗高,要根据需求选取。
和之前的清单一样,标明了所有工程所需的配件,需要价格及其它信息的可以回贴留邮箱哦~~谢谢亲们……
[经验分享]
Z后为大家介绍一下安装地暖失败后返工总结的相关经验(血泪史啊!有血有泪有屎!):
1.地暖安装的第一部是开槽,也是决定铺设质量的关键一步,因此事先一定要跟槽工明确开槽方案,严格按照图纸施工(尽管实际过程中与图纸都会有部分差异,但横平竖直的原则不会变),确保开槽不存在交叉、与墙面距离保持10CM以上。开槽前的弹线过程可亲自监督完成;
2.开槽一至两天可完成,之后进入敷设水管阶段,如果前一步符合要求,敷设阶段的问题也会少很多,需要注意的是分水器的安装必须水平,保温管是否同步安装得当,盖板的安装是否牢固(转角处是否加固)等,另外要注意的是由于主管部分可能出线多管平行,造成敷设宽度较大,在安装地板时Z好提前进行水泥封固,保证不会因为施工过程中的踩踏弄坏水管;
3.完成暖管安装后,再检查一遍是否有暖管全部有保温套包裹,如一切正常进行打压测试,一般打压至0.8-1PMA,一至两天时间会有少许波动(管内空气造成),后然数值稳定后便可确认无碍;
4.后期回填混凝土时,一定要注意标注暖管所在位置,不能在水管上搅拌水泥,同时注意水压,如水压降至0.4PMA以下要停工检查!
以上就是我这惨痛回忆的一点经验,谢谢大家!接下来会更新水电篇!尽情期待!