本帖Z后由 pear70623 于 2013-10-18 22:27 编辑
12.水电材料进场及验收
水电材料入场,如电线、穿线管、暗盒、进出水管、弱电线,由业主验收后,并施工提示:这个时候业主可以把前期需要购买的总节水阀及强弱电箱送到工地了。
13.水电施工
水电施工一般分为预埋底盒、走线及布进水管及出水管。工期大概3到5天,具体根据工地大小及复杂程度来确定。
提示:一般我们水管及电线都是走地面及墙面,需要走天的客户事先与我们确定好。
强弱电交汇处用铝箔屏蔽
14.水电验收
水电验收分为三大项 :一、水的验收 具体是通过试压泵来对水路密封性进行测试, 对各进出水口进行复核 看是否有遗漏 二、电的验收,:主要验收开关插座位置是否正确,是否有遗漏,电线是否走到位并且位置是否合理,确定好开关回路是否合理。 三、其他验收:马桶坑距是否合理,电视背景墙预埋50管高度是否合理,厨房燃气管走向是否合理,洗衣机及拖把池预留空间是否合理,地漏位置是否合理等。验收后电工会开具材料采购单,一般有开关面板规格及数量、灯的数量、卫浴挂件等及一些配件。这些东西都是油漆完工后安装工程需要的,只要在安装工程之前送到工地即可。
提示:还有不管施工方有没有拍照,自己也Z好带照相机去拍照,为将来隐蔽工程留底做双保险。
“”“”“”
趁着小钟哥没到,山人利用自己肤浅的物理常识,先行把电路给验收了。其实也不难,把握以下五个关键点就行:一是每根线管里的电线不能超过3根,且强弱电不得同管;二是强弱电线平行间距30CM以上,且线管交叉无干扰;三是电线管内不得有接头;四是水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,防止触电;五是强电插座间距要合理,尤其防止因间距过小,导致家具不能正常摆放。
还要给大家一个建议,水电验收时,一定要把厨卫水电的坐标标注清楚,防止装修贴好厨卫瓷砖后,在安装油烟机、浴室柜、热水器和花洒时,不记得坐标,钉钉子破坏了水电。像山人这般即可。“”“”“
”“”“”“”“”
先普及一下水路验收的标准吧:自来水一般0.2兆帕斯卡,验收水电时应先将水阀全部关闭,然后加4倍的压力,也就是加压到0.8兆帕斯卡,然后半个小时内,水压下降不超过0.05兆帕斯卡即为合格;水压下降的原因主要是自来水中存在气泡。
其实只要水管的质量合格,一般不会出现漏水现象,主要漏水的源头就是两个水管之间的弯头。所以,在打压过程中,还可以逐接头用手摸一下,查看接头处有没有浸湿。只要接头不渗水,后期漏水的可能性少之又少。
“”“”“”“”
15.地面找平
地面需找平的客户在木工进场之前进行找平,以免腐蚀木质工程。
提示:地面一般找平情况为:1、全房铺复合地板的客户,Z好让地板公司过来检测地面达标情况,地面不达铺设要求的需及时找平。2、客餐厅铺瓷砖,卧室铺复合地板,为了不留坎需要找平。
16. 隐蔽工程验收后,木工现场交底
隐蔽工程完毕后,设计师根据图纸与木工及客户现场进行交底。
提示:此时业主可以将前期订好的瓷砖,安排送货,并且对其花色数量进行验收。
17.木工材料进场及验收
木工材料如生态免漆板,指接板,木芯板板,石膏板,龙骨等辅料。客户验收其品牌及规格是否与合同相符。
提示:木工期间会用到五金滑道 合页等,等木工报了数量后,请业主及时买回。
18.泥工交底
设计师与泥工及客户对瓷砖铺贴方法进行交底,泥工交底之后,泥工材料进场如黄沙,水泥,砖头,防水涂料及泥工辅料。房东可以对其品牌规格进行验收。
提示:泥工不能保证每天都在,在油漆完工前贴完即可,贴墙砖前需要确定卫生间和厨房是按什么门套(一般门套分为无门套、单边门套、双包门套。)并且事先要确定卫生间淋浴房是否需要预留档水条,卫生间、厨房一般需要铺贴大理石门槛石,其数量泥工会事先给你开出。一般建议是用中国黑或者黑晶砂。
”“”“”“”“”
中国人都是“要面子,不要里子”的。山人看好多装友家卫生间回填,都是直接把建筑垃圾倾倒进去,然后将建筑垃圾的空隙间灌入黄沙后,用水泥抹平。
这样做的好处是节约成本,既不用花钱买砖加固,也不用找工人拆砌墙产生的建筑垃圾搬运下去,十分实惠。不过这也是典型的“金玉其外,败絮其中”的做法:一则建筑垃圾中的木屑等,可能发生腐烂,造成卫生间回填空鼓;二则卫生间回填后,仍有一定几率出现下沉,那些建筑垃圾的尖角,有可能会扎破排水管,并Z终导致漏水。当然,上述两种可能都是小概率事件,但是小概率事件并不表示一定不会发生,因此较好的做法是将卫生间用砖进行回填。
考虑整个卫生间用砖回填成本太高的因素,山人和小钟哥协商,用砖把排水管包起来,然后倒入建筑垃圾(事先把木屑等都择出来),这样既避免了小概率事件的发生,又节约了成本。
“”“”“”“”“”
“”“”“”“”“”“
装修漏洞一:现在我家的厨房填缝剂还有待补救,目前我被厨房的安装顺序给搞晕了,主要原因还是因为我自己前期工作没做到位,没有注意到别家的热水器都会预埋套管放煤气管子,我家水电师傅就偏偏不给我预留,邻居,群友家都弄了,就我家没有,煤气管只能走吊顶,露在外面好丑啊。我到底是先吊顶呢还是先装热水器呢?还是2个能一起配合呢,求一个商家安装都困难,更何况2个凑到一起呢!!!
以后装修的同学们注意了,走水电的时候一定要叮嘱水电工给你预埋热水器和煤气灶的管子,因为这个偷懒,我多出了包管子一百多不说,还给我后期的安装带来了困难,功课一点点没做到位Z后就自己吃包子。
”“”“”“”“”“
19. 飘窗大理石及门槛石
如要做窗套的客户,请业主在木工做窗套前将窗台大理石安装好,如果不做也要在油漆工施工前安装好。
提示:大理石材质Z好买天然大理石,人造大理石易变形易裂。花色可以咨询设计师。
20.封阳台
前期量的阳台,等泥工进场将阳台台阶面贴完后就可以让他们量详细尺寸了。量好之后就尽快安装。
提示:如果阳台要打柜子的,一定要在做柜子之前封好阳台,以免下雨造成柜体腐烂。
“”“”“”“”“”
关于阳台的设计(这也是我家准备别出心裁的地方)。
一般封阳台的有三种式样:一是上下分开型(半开型)。其中下边栏杆是固定框玻璃,装上后不能打开;上边推拉门,可以自由开关。二是上下分开型(全开型)。其上下均采用推拉门,上下均可以自由开关,三是一体式落地阳台。从上至下是一块完整的玻璃门,可以全部打开。山人纠结半天,为了咱家的一线江景,Z终定下了第三种。
“”“”“”“”“”
21.橱柜第二次量尺寸。
.泥工贴完厨房墙砖后 业主可以请厨柜的第二次测量,这时候会出Z终的确认图纸,提示:以下东西Z好提前确定好:厨房卫生间吊顶、煤气灶、厨房水槽,热水器,浴霸、冰箱。