恩,物业这点还算好。
恩,物业这点还算好。
开工第六天,星期一,早上来了位师傅开槽。师傅带着防尘面具,我没有在现场久待,满屋都是灰,飞扬的灰。
开完槽后,师傅反馈说地面太薄,需要找平。哈哈,我的屋子层高两米九PLUS,代价在这里。
背面的小阳台,开发商曰生活阳台被改造了,大部分并入卫生间做淋浴房,小部分并入厨房搁冰箱。
一心想在厨房做个地漏,上图是个尝试,从阳台的地漏再引出一个地漏到未来的厨房。
开工第八天,验收材料,安装底盒,排水电管。
铲墙那天就见到部分材料,今天又见到一堆,前前后后觉得很凌乱,似乎是上一家多的材料拿过来的,实际情况也是如此,项目经理在这个小区已经有四户人家在开工。
这个接头在保利官方网站上验证过,是正品,暂时没别的办法验证。
这根水管也在保利官方网站上验证了,内壁是一层薄薄的铝。
项目经理水电划线之后,还是他亲自穿管,另一个师傅,很年轻,在装底盒。
红色强电底盒,上面印着泰隆阻燃,86HS50Ⅱ。
蓝色弱电底盒,也印着泰隆阻燃,86HS50Ⅱ。
装底盒的时候,把墙面钻穿了。
这个是厨房,线从上面下来,开了个横槽,我有点介意。
开槽那天没有注意查看,有些横槽像是后来走线时给凿出来的。
这里底盒安装错误,左边第一个红色的是弱电盒,右边蓝色的是强电盒。
又见横槽。
横槽啊!
这个底盒一直装不进去,后面是一根钢筋,那个年轻的师傅把底盒剪破了,装进去了。
现场我有些觉得不好的地方,项目经理和工人师傅也只是和我解释,唯如此,不然没法做,他们也无奈。
开工第九天,星期四,水电穿线,卫生间部分回填。
施工时进去拍的,现场比较凌乱。
开槽的碎渣,准备填卫生间用。
加了一个户内总阀,爱康20 四分的,35元。
卫生间预计给智能马桶用的插座。
在地上刮了一个防伪码,验证通过。
这是想在未来的厨房空间做个地漏,不过这个地漏高出地面太多,项目经理说找平后再决定要不要这个地漏。
燃气表还未安装,未来这儿放置热水器,燃气表优先下移,不然右移。
项目经理住青山。
现场打压过,不过当时我不在。
水电基本完工,总结一下:
1. 地面楼板薄,开槽很浅,线管交叉处的强弱电线是用黄腊管(聚氯乙烯玻璃纤维软管)包着;
2. 墙面横槽不少,卫生间的横槽是开在承重墙上;
3. 水电基本完工,拆砌墙还没开始。
谢谢啊!
现在水电基本完工,整改了一些地方,不过还有一些问题。
这两处分别是厨房和卫生间的水电路管道,现场为了固定管道,把冷热水管绑在一起了,同时为了方便电路,把一根强电线管也
绑到一起固定,请问大家,这样可以么?
谢谢!我已经让项目经理改善。
虽然电工出身,但是水电布局难看
本帖Z后由 cang_rong 于 2015-7-19 14:08 编辑
en
本帖Z后由 cang_rong 于 2015-7-19 14:10 编辑
我铲掉的是室内保温层。
嗯,谢谢。
用手按按,一按一个坑,就铲掉吧,很正常墙壁一样硬邦邦的,就保留吧。
想收房就接受问题,然后自己解决问题。不想收房,就单独找开发商(前提是能够找到)退房。
4月8日开工,到7月17日还不能完工!
本帖Z后由 cang_rong 于 2015-7-19 14:05 编辑
是啊,他们公司的人还过得去,与其合作的项目经理让人无语不说,还经常消失,不接电话。
本帖Z后由 cang_rong 于 2015-7-17 11:44 编辑
当时说房子不大,一般四十天可以完工。后来……
我后面还有款项未付,装修公司的种种表现像是不想要了。
现在是九月份了,还没有完工,项目经理还是不接电话。
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065