平常都没有时间,赶着晚上睡觉前把日志跟新一下,工地开工之后的第三天就暖气开工了,暖气要在水电之前做好,金鸿炎的“小郭”说设计加施工一天搞定,小伙伴被这效率惊呆了,你好我也好,Z好能保证效率的同时也能保证质量啊,有没有。

首先清单附上,价格就XXXXX,可以私短。

开工了,专业工作服,还有一个小师傅

施工标准牌,打孔大小,感觉很专业

水管间距施工标准,很专业的样子

章鱼分水器,是不是很像章鱼,德国“萨姆特”。

水管接口,走水暖的管子都没有接口,全部是一根

小师傅很用心,赞一个,每个拐弯都加油挡板,做工很细致。

给管子来一个特写,“海豚派”的牌子

Z后是施工完打压测试,打压玩火了两天去看只掉了一点,打0.8个压,稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,我们家的差不多。

本帖Z后由 TandM 于 2015-5-18 23:48 编辑

TandM 初中一年级

转了一篇暖气安装注意事项,一起学习一起进步。

暖气片安装注意事项:

1、确定暖气片位置,确定暖气片安装在什么位置采暖效果Z佳,美观度Z好,安全性能Z好;

2、暖气片安装过程中注意,安全密闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方。

3、暖气片测试验收,采暖系统是需要一段验证期的耐用消费品,所以,必要的测试是不可或缺的。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可完成验收。

暖气片安装步骤:

从安装美观、确保安全方面进行考虑,暖气片的安装应按照以下步骤进行。

1、先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同;

2、与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势Z好。

3、暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;

二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等(更多资讯尽在青岛不动产网)。

需要强调的是,为了美观,如果是在装修前进行的暖气安装,暖气主管与暖气片连接的支管一定要暗埋入地坪下和墙内,与暖气片连接时只能看到温控阀门;一期施工时一定要根据业主所定的暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距进行管道固定和封槽,要求尺寸要留准确,否则影响后期的暖气片安装。

暖气片又称采暖散热器,是冬季采暖Z佳的方式之一,由于采暖系统的水压一般都在0.4MPa 以上,如果安装不好,一旦漏水,将损失惨重,因此暖气片的安装与暖气片的质量一样十分重要。从安装美观、确保安全方面进行考虑,暖气片的安装应按照以下步骤进行。

第一步:先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同;

第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势Z好。

第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、 整个系统加压检测和暖气片的调试等(更多资讯尽在青岛不动产网)。

注意:暖气一期工程施工是在墙壁改造后,水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。暖气一期工程没有施工完并经业主验收签字通过前,其他装修工序决不允许施工。

需要强调的是,为了美观,如果是在装修前进行的暖气安装,暖气主管与暖气片连接的支管一定要暗埋入地坪下和墙内,与暖气片连接时只能看到温控阀门;现在有不少的暖气工程施工人员为了省事,支管直接从地下漏出地面与暖气片连接,这样每组暖气片都有两根管子漏在外面,不仅不美观而且容易碰坏。

一期施工时一定要根据业主所定的暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距进行管道固定和封槽,要求尺寸要留准确,否则影响后期的暖气片安装。

按照国家的有关规定,暖气系统加压检测要按照以下步骤进行:

(1) 将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;

(2) 充满水后,进行水密性检查;

(3) 加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;

(4) 升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。

(5) 然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处无渗无漏为合格。

一期工程结束时业主到现场验收合格后,施工人员才可以封槽,一期工程结束。

暖气一期工程完工后,装修工人在装修过程中必须注意爱护暖气管道和设施,不得移动、损坏。

第四步:暖气片安装的二期工程施工。

在顾客家装修工作进行到墙壁已粉刷完毕或贴好墙纸后,进行二期工程施工,暖气片的安装,安装完毕并打压检测合格后,才可以进行木地板的安装。

按照有关国家规定,二期工程加压检测步骤如下:

1、 在加压前,要对整个系统进行冲洗,确保系统中没有杂质;

2、 在确保管道末端都封堵,并且散热器的堵头和排气阀都拧紧的情况下,对系统进行缓慢注水,同时利用散热器的排气阀以及集分水器的排气阀将整个系统的气体排出;

3、 加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;

4、 升至规定试验压力后(参考0.8Mpa)(工作压力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加压,稳压2h,压力降不超过0.05Mpa,同时检查各连接处无渗漏为合格。

需要特别强调的是,不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤,即在装修前,将管道连接好,并将暖气片也一起安装上。这样安装施工单位是省事了,但安装好的暖气片在整个装修的过程中不仅容易被损坏,落很多灰尘,而且在粉刷墙壁或贴墙纸时还必须拆下来,墙壁粉刷好或墙纸贴好后再重新装上,在这个拆和装的过程中,暖气片很容易被划伤和碰坏。这种做法实际是一种不规范和不负责的行为。

本帖Z后由 TandM 于 2015-5-18 23:48 编辑

TandM 初中一年级
jeanking

地暖还是好些,夏热,上冷,符合人体保健,就是贵了一点,搞不起

TandM 初中一年级
jeanking

地暖还是好些,头凉清醒,加热舒服,符合人体保健,就是贵了一点,搞不起

TandM 初中一年级
野蛮的诗人

已短

TandM 初中一年级
248577868

价格可以短信私聊

TandM 初中一年级
248577868

柜子是生态板吗?多少个平啊

TandM 初中一年级
248577868

差不多

TandM 初中一年级
威能大叔

嗯嗯,确实是的,这次过去拍了几张照片,空气蛮不错,就是交通不方便,要买一辆车啊。

TandM 初中一年级

回复maidouyippee的帖子 #####

本帖Z后由 TandM 于 2015-6-12 10:00 编辑

TandM 初中一年级
大雪纷飞

已经短给你了

TandM 初中一年级
提籁雅武汉

平时没什么时间啊

TandM 初中一年级
我是大笨笨

今天强力跟新

TandM 初中一年级

我们家的砌墙比较少,半天师傅就搞定了

1.电视背景墙的空出部门

2.主卧和次卧的门

用转比较少,直接上图,丁队长手机拍的不是很清晰啊,

师傅做事还是很细的,大小砖左右交错,增加稳定性

这个砖砌的不错吧,横平竖直。

一不小心就成了施工示范点。

本帖Z后由 TandM 于 2015-6-12 10:36 编辑

TandM 初中一年级

占座跟新

TandM 初中一年级

当初就算就觉得六西格玛贵,但是贵也有他贵的地方,一个是材料用的好,还有就是施工标准,这两个就是我看中的品质。

武汉二厂的线,这个就不说了,1.5mm,是这个截面就对了

飞利浦高清数字电视线,飞利浦的线屏蔽比较高,低阻抗,抗干扰,但是这个不是Z好的,一层屏蔽,一层绝缘,还有一种是4层屏蔽的,这个家里用够了。

保利的强弱线管套

联塑的排水管件,中国十大品牌,还可以。

百得的胶水

Z后就是水管了,也是六西格玛的招牌,德国阔盛是全球PP-R管道的发明者和领导品牌,产品100%德国原装进口,已经进入中国十几年,应该是目前市面上Z好的水管了。

之前拍的图丢了,没有找到,网上来一张。

本帖Z后由 TandM 于 2015-6-12 11:22 编辑

TandM 初中一年级

先顶一下,确实是平时时间少,跟新太慢了

TandM 初中一年级

暖气完了之后,水电就是大头,水电的结束相当于一期工程的结束,验收的时候到了,在外面出差不能回去验收,只能叫国家电网的小姑爹和爸爸妈妈去验收一下。小姑爹说不错,我就放心了,毕竟他是专业的。出差在外不容易,说多都是泪。

为了节约成本强弱电箱都没有跟换,穷屌丝的哀伤,设计师说我们家的强弱电箱够用了。

弱电箱,看着都是泪。

因为安装了暖气没有开槽,后期全房找平,横平竖直,中间还用管套进行了固定。

强弱电线交叉,中间没有用铝箔进行屏蔽,完全是对飞利浦网线的信奈,开槽大小精确,比例刚刚好,施工精湛,

还是横平竖直,墙上也没有横着走,够专业。

书房的入户墙准备大柜子,接缝处也是走的特别整齐,电工师傅辛苦了。

次卧水管和暖气管交叉,立体施工,很有层次感啊。

卫生间水管,天花板固定,

花晒的接口是否平整,怎么我看的有点歪,但是很水平线是平行的,可能是拍照的原因。

来个合照,暖气水管,强弱电线。

没有money买风管机了,只能预留柜机空调电源接口

主卧的电视和梳妆台电源

阳台打压和排水

强弱电线盒细节

电视墙,加了穿线管,什么电视插头的走线不用那么乱了,这是六西格玛的特色,很人性化

吊顶电线

还是阳台管线下水,打压

壁挂炉接口

Z后一张图就是我们家这次施工的瑕疵,暖气管是没有接头的,分水器从厨房出来,厨房地势比较低,而且做了防水,不能开槽,水管和暖气管加起来高度加增加了,后期回填高度比较高,可能会比餐厅的还高,只能起升暖气管,报保温皮套切一段了,很心疼啊,咨询了一下暖气公司,之前叫他们开槽就好,现在都做好了,只能这样了,分水器、电线和水管、还有燃气是否太近,这个也只能先这样了,厨房太小,所以拥挤啊。

本帖Z后由 TandM 于 2015-6-12 12:02 编辑

TandM 初中一年级

老爹也拍了不少图,老爹拍照水平不错,小清新哦,也一起贴上来

本帖Z后由 TandM 于 2015-6-12 12:08 编辑

TandM 初中一年级

本帖Z后由 TandM 于 2015-6-12 12:09 编辑

上一页
2/11
下一页
首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载