719 满意的水电验收
718下午逛完卖场回去就收到王静的短信啦!说是第二天早上10点钟准时去验收!当第一眼看到这个消息,其实我的内心是拒绝的!
神马?你要问我为神马???难道你不知道验收完之后!特别是你很满意的验收完之后!你的口袋是会变!瘪!的!吗!但是胳膊拧不过大腿,以我个人之力对抗不了这个不争的事实!于是第二天大早,顶着硕大的眼袋,拖着沉重的步伐,和我家老董踏上了验收的征途!
话说当天露珠家真热闹!!!设计师,项目经理,工程部刘监理,还有个胖胖的小哥(不好意思不知道他叫啥,请原谅我
),还有我们家邻居,还有和邻居一起慕名而来的邻居(人家才!不!是!你个自恋狂!!!),还有楼下邻居,还有中途来溜达的楼上邻居小哥和他媳妇儿!!!这么多人!!!!你没有看错!!!就是这么多人齐聚露珠家!!!看着露珠来验收!!!露珠瞬间感觉亚历山大呀!!!
因为是个门外汉,露珠专门打印了得意的神帖,并带了笔,打算一个一个对着画勾勾的!
电路工程验收:
强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿; (此项没测)
弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。(此项没测)
1、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。(此项没测,待安装开关面板时检测)
2、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。(此项没测)
3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。(此项没测)
4、线路布局合理,走向清晰有序。通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。(我们家回路一共10个:冰箱一个,三个空调各一个,弱电箱一个,主卧次卧各一个,厨房一个,客厅阳台一个,卫生间一个)
5、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。(合格)
6、强电线管走墙,弱电线管走地,水管尽可能走墙,线槽应横平竖直(吊顶除外)。(合格)
7、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,交叉过桥距不应小于10公分。线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。(合格)
9、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线)。顶面铺暗管用黄腊管。电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。(合格)
12、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关。插座的安装维修。(合格)
13、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。(合格)
15、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
16、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(合格)
17、室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。空调及大功率电器应单独走线。(话说厨房卫生间应该都用4平方的,这个我不确定,明天跟小王确认下)
18、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。所有线路必须设接地线和漏电保护设施。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。(此项没测)
19、各电线接头必须符合建筑规范要求。管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(管内看不到有木有接头啊,王静跟我说肯定木有~)
20、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。(安装开关面板时会确认此项)
21、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。(安装时检测)
22、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。(合格)
23、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。(没测)
24、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。
25、卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。(合格)
26、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(合格)
27、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(合格)
28、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(这个我没看欸)
水路验收:
1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,否则要求更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。(合格)
2、检查水表是否已安装,是否有水表空走、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。(水表在配水间,进不去)
3、看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。
4、 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。(合格)
5、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)
6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(丝口连接进水管?不太懂哦)
7、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。装水管距离墙面应为1.5公分,间距15公分左右。
8、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。经通水试压(0.8MP/8公斤试压,半小时压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(合格)
下面放几张我们家走的水电现场~~~(插个题外话,昨天我们同事在看我家的水电照片,由衷的赞叹你家水电走的尊!好!一副羡慕嫉妒恨的语气!!!眼中都有小星星啦~~~露珠顿时傲娇了!甩发!!!小王请一定要一直这么给力!!!
)
我家水电王师傅有多屌你们造吗!!!你们肯定不造!!!那都不是一般人能企及的!!!我家师傅左青龙右白虎(并没有)!!!干起活来嗖嗖嗖~~~那叫一个利落!!!我家王师傅一般人人都不稀得的去做你们造吗!!!我家老董手机上有我家王师傅的靓照!!!然而我并没有~~~想见识我家王师傅的英姿吗!!!请认准PS!!!认准王汉根!!!找他准没错!!!
友情提示,上图中王汉根有出镜,你们找得到他吗!!!
本帖Z后由 洛洛irene 于 2015-7-21 22:36 编辑