6.18暖气完工啦~~各位看官快来答疑解惑!怎么辨别是否是铜三通?这种工艺水准达到标准了吗?
露珠暖气进场日选的真不是时候,6.17那个磅礴大雨啊~~关键是~~上午还停电啦!!!师傅冒雨赶到现场,可是因为没有电,只能把线弹完后等待来电了。。。
还约了移煤气的师傅,因为没有电,还是只能等待来电,打孔后才能操作~~
等啊等啊等,终于12点半来电了,迅速开始工作起来!露珠LG等移完燃气表后,就去上班了,留下两位小师傅默默的在工地上开槽~~我总觉得开槽的师傅是Z辛苦的,那个噪音和灰,不是一般人能承受的啊~~~不过露珠还是有几个小小的困惑啊~~
困惑1:由于当天露珠没有去,以下都是听LG描述的。本来我们是准备将天然气表从
移到窗户的左下方的,但是移表的师傅说这样到时候并不方便操作!决定移到了这里
。也就是窗户的右下方。
可是露珠看了现场后觉得,难道不会离水管太近了吗???这样子真的可以吗??有专业人士帮忙答疑解惑吗?
当然露珠并没有通过正规途径找天然气公司的人移,这个问题我是验证过的,如果找天然气公司的人来移,走公司途径,管道是只能走里面的,这样就有一根明管,很丑很占地方!但是我也咨询过天然气公司的人,其实也是可以走外面的,只是通过公司渠道不可以~~所以,你懂的。。。
其实露珠觉得移到这个下水管旁也不是不可以,但是不能稍微再往左边去一点吗??
再回到暖气的问题。第一天开槽完,地面上的槽开的还是蛮好的
但是墙面上的就不敢恭维了
而且当天师傅跟露珠LG说,在你们小区是做的其他两家的样板间,你们这家不是样板间。
LG问道:那不是样板间的和样板间有什么区别吗?师傅答曰:没什么区别!
这种对话我也是醉了,让我对暖气公司的好感一下子掉了一颗星!
第二天露珠爸爸专门请假来帮露珠把关材料。发现一个问题,合同上写明用的三通是欧博诺铜三通,爸爸把图片发给我们,
困惑2:这个是铜的吗?一是重量明显很轻!二是表面也不是铜的颜色。
露珠马上打电话给暖气的销售,销售说是因为表面镀了层镍。这个我可以相信,但是为什么重量这么轻呢?我觉得还是因为不是纯铜的!想我们买的那个前置净水器,真正的德国原装进口,人家的铜零件,掂量掂量就可以感受的到!
后来露珠把重量问题再反映给来看现场的邻居兼销售时,她说这个可以保证和露珠之前在公司看到的是一样的。这也不能怪人家公司了不是?怪只能怪露珠签合同前看材料看的不仔细!反正这个事情弄的露珠很不爽!!!
困惑3:这么长的横槽~真的没事吗???
露珠去看现场的时候已经走线完毕,钢板都已经盖起来了。有几个感觉:
1、总体来说还凑合
,但是没有我之前参加的另一家作为样板间的平,踩起来有些高有些低,做工并不是很细致。虽然以后要找平的,但是这种做工我不是很满意!
2、厨房开槽乱七八糟!露珠LG说因为是厨房的墙面是钢筋混凝土的,槽太难开了,OK,露珠LG是好好先生,现实情况确实也是比较难开,那我也就忍了!
但是,这个横槽又是怎么回事!
说是因为煤气表在这里只能这样走,但是暖气公司的人移表的当时在现场啊,知道移到那里会存在横槽太长的问题!那都不提下建议吗?不知道是不是露珠的要求是不是太高!
反正我觉得这和暖气公司标榜的细致优质服务不相匹配。
在后期我在暖气公司建的讨论组里发照片询问时,他们公司的负责经理只说了一句那你们煤气表在那里啊,只能这样走,然后把片区经理的电话发了一个在讨论组后,就没有下文了。
还是露珠的邻居,也是这个暖气公司的销售在群里看到照片后,迅速来到了露珠家,虽然她不能解决什么问题,但确实是个热心的妹子,露珠还去她们家参观过几次~~但是材料啊、开槽啊也不是她能解决的问题,她也不是我们这个工地负责的~~露珠对这位妹子的讲解没有任何意见,但是对暖气公司的各种做法表示很失望!所以降低暖气公司的购买推荐星数!看后期怎么跟露珠协调这个问题吧!!!
本帖Z后由 紫陌青门 于 2015-6-21 11:07 编辑
露主自己来顶顶 Z近进度太慢 水电还没搞完 没啥可更新的呀
哇哦 露珠好感动~~嗯嗯 DHJ的短你啦
已经短啦~~
关于电线回路走法及真假回路的问题:
话说露珠好久都没来更新啦~~暖气走完的一个多礼拜一直在操心水电的事情~~露珠亲爱的老爸也从老家赶来帮忙监工都说隐蔽工程Z重要,水电更是重中之重!
首先呢,要解释下回路问题~~
如何布局电线回路(此部分内容参考了一下CYYYJ的帖子)
电线回路设计有两种方式,一种是区域回路,另一种叫功能回路。
区域回路:就是一个区域做成回路,一般分主卧,次卧,书房等,然后餐厅,客厅,Z后卫生间,厨房。按照不同区域来划分回路。这样的好处在于,通过单一空开可以控制一个区域的用电,并且电线使用量较少;
功能回路:是指根据功能划分,比如,照明做一个回路,插座做另一个回路,而不是合在一起,这样的好处是,如果照明和插座一个回路的话,可能影响灯的寿命,比如如果插座是个大功率电器,这时候电器一开,因为猛然加大回路负荷,灯就会闪,闪的次数多了必然影响它的寿命。
鸳鸯家的回路我感觉是吸取了区域回路和功能回路的优点,每个房间均为二条回路(空调一条,插座及灯一条)。厨房及大功率为4m²方线及厨房为单独回路。综合此:
我家回路设置的基本思想是:
1、每个空调一个回路,使用4平方的线(客厅、餐厅、三个卧室,共5个回路);
2、每个区域插座和照明为一个回路(客厅、餐厅、三个卧室,共5个回路);
3、厨房单独回路
4、卫生间单独回路
共计12个回路~~
所以Z后的回路设置就是这样子滴:
1、主卧(次卧,阳光房配置相同):空调1个回路,使用4平方的线;照明及插座1个回路,照明使用1.5平方线,插座使用2.5平方线;
2、客厅:空调1个回路,使用4平方的线;阳台插座&照明,客厅插座&照明1个回路,照明使用1.5平方线,插座使用2.5平方线;
3、餐厅:空调1个回路,使用4平方线;照明及插座1个回路,照明使用1.5平方线,插座使用2.5平方线(包括冰箱插座也用的2.5的线,够用);
4、卫生间:1个回路。因为卫生间有暖气片,没有浴霸,所以照明使用1.5平方线,插座使用2.5平方线。
5、厨房:1个回路。进线是4平方,考虑大功率电器比较多,所以部分插座如可能会使用到微波炉、烤箱等的插座用的4平方的线,凉霸、暖气燃气炉、抽油烟机等插座用的2.5平方线,照明使用1.5平方线。
关于真回路和假回路
话说露珠为了搞清楚这个问题,刚刚又电话了水电小闫师傅!之前他给露珠解释过,但是露珠这个文科生的智商实在是令人捉急啊~~在小闫师傅的解释下,露珠大概……呃……只能是大概,弄懂了真假回路的意思。
通常我们看家里有多少回路,就数数强电箱里有多少空开。一个空开对应一条回路。
真回路就是从空开出并从空开进,是完整的。
假回路,就是电线从空开出来后,并没有再回到电箱里面,而是接到了Z近的一个插座就停止了。这样做的目的就是为了节约电线钱。
检验办法:
未封槽前:认真查看电线管的走向,或者让电工一一解释每个回路的走向~~
封槽后:如果按区域回路的走法,这样的假回路就必然会导致其他的某个回路并不是只管一个房间。检验的方法,就是你把空开倒下来,看看是不是只有一个房间没电,如果是几个房间没电,那就证明里面有假回路。当然对于功能回路的走法,也是一样的检验办法,倒下来后是不是只是插座或者照明等单独没电。
不知道说的清不清楚~~
总之列,避免这些问题出现,还有一个小窍门:
找一个靠谱的装修公司
本帖Z后由 紫陌青门 于 2015-6-30 13:24 编辑
谢谢啦 已经更新啦 大家一起学习
谢谢支持哦~~持续更新中
已经短啦 请查收哦
已经短给你啦 那个净水器我也不知道怎么安列 水电工都知道的 你问问
不推荐 到现在还不能封 就不短你了 不好意思
德合家 得意上也有认证
门短给你啦~~其他的清单还没有整理出来呢~~不好意思
6.28水电验收小技巧~~一定要来学一学~~
总体来说水电验收还是挺满意的~不过中间出了点小插曲~因为露珠爸爸专程休公休假来监工水电,可奈何定位完后进度一直很慢,究其原因,就是因为鸳鸯家派来的水电师傅只有一个人(露珠理解是自己的师傅,所以不可能像别的装修公司随便找外面多请几个),期间又有别的工地上的事情耽误,所以露珠那个急啊~某天下午水电师傅再次不到现场的时候,老爸给露珠打电话说了这个情况,露珠觉得有必要沟通一下了~不能让老爸公休假休完了水电还没走完吧~露珠就给工地负责人熊师傅打电话,熊师傅说马上给水电师傅打电话,露珠又给鸳鸯打电话,说明了工期的重要性~鸳鸯说放心放心,水电师傅虽然一个人做的很慢,但是很仔细,具体情况她来核实,给我回电话。
后来呢,这个工期问题终于得到了妥善的处理,也请鸳鸯、熊师傅、水电闫师傅理解露珠的急迫,通过这件事情,鸳鸯家对问题的反映态度露珠还是很认可的。这也告诉想装修或者是正在装修的亲们:
凡事一定要多沟通,有什么想法要说出来,咱们想办法解决,憋在心里怄气就不对啦!
水电师傅向露珠保证,6.28(周日)下午一定能验收~那露珠就安心等待啦~在水电走线这期间,露珠还采购了强电箱和弱电箱~质量都很不错
20位强电箱:
可以同时放下路由器和猫,带插座的弱电箱:
下面我们就按照鸳鸯自己给的标准来验收水电吧!
材料:
电线:武汉二厂飞鹤牌电线(图标)1.5、2.5、4平方及1.5地线。
水管:上海爱康,冷热水管均为热水管,热水管加保温管。
弱点:秋叶源,网线6类线,闭路线铜芯。
线管:上海爱康
下水管:联塑
底盒:红蓝熟胶底盒
规范:
1、地面横平竖直,强弱电分开,保持距离,强弱电打交叉地方用锡纸保护——防止强弱电相互干扰
2、线管里不允许有接头,强电所有接头都在底盒里,弱电一根到底——便于检修,解除后患
3、乳胶漆墙面不允许有横槽,特殊地方除外(例:飘窗侧墙插座,壁灯不和开关垂直,强电箱在门头等)——防止横槽引起开裂
4、有暖气的施工,电线水管与暖气管交叉的地方均挖槽往暖气管下方通过——增加电线水管寿命,避免冬天线管长期置于暖气管上面受热,降低地面高度
5、每个房间均为二条回路(空调二条,插座及灯一条)。厨房及大功率为4m²方线及厨房为单独回路——回路做的细,减少电线负荷
我家一共有12个回路,当时师傅忘了把餐厅的空调回路加上去,说了之后这根餐厅的空调回路走的天上,所以可以从图中清楚数出——往地下的回路是11个,旁边还有一支往天上的回路,一共是12个。
6、所有回路均为正规回路,灯线二根(火、零)直接进空开,插座及空调(火、零、地)直线进空开,火、零、地线不串线——减少电线负荷,此工艺为真回路
贴心小技巧:
水电验收一个重要的环节,就是要查看所有的插座里面有没有地线,地线就是那根黄绿色的线,有地线就不会漏电(这是露珠的理解)。所以张工带着我们把所有的插座地线检查了一遍。如图所示:
7、无论地面是地砖或实木地板均地面开槽——不开槽贴地砖、有线管的地方容易空,实木地板打地龙到线管地方要切,减少地龙稳定性
我们家大部分地方是开槽的,但是厨房由于比客厅低了蛮多,就没有开槽。按照工艺来说,好像有点瑕疵~这个大家也可以来讨论讨论。
8、所有开关插座锁扣工艺——增加电线保护,保证局部位置为活线
待更新
9、所有电线上墙部分、转角处挖深,防止转角处电线外漏——防止踢脚线处,踢脚线靠不到墙
这里有些地方用的白色的管子,叫黄腊管。那是因为这些地方要么是承重墙,要么是楼板顶上,都不能开很深的槽,所以槽开的浅,用黄腊管保护电线。
10、冷热水管均为热水管(热水管比冷水管管壁厚些)热水管加保温管。——增加水管寿命,增加热水保温
图中并排的一黑一白就是水管,黑色的是套的保温管。
11、卫生间水管走顶。——水管容易检修,防止卫生间地面变高。
12.下水管做存水弯(除110下水管如座便及蹲便不带)。存水弯防臭。
以上的照片都是我家的实物图哦~~Z后列~~再发几张全景的电线验收图分享分享,发现问题的亲们也请指出哦~~
本帖Z后由 紫陌青门 于 2015-7-1 15:03 编辑