水电走线(7.15-7.17 ----水电、辅材之一)
实际上当刚刚开始研究装修的时候,装饰公司们总会推荐说自己材料好,别家材料不好,还有图样对比,可是跑多了就发现大家的材料实际上差不多,真正搞装修的人不会在这种材料上边进行偷工减料,毕竟自己的招牌,砸了以后不好混了。
目前武汉的主流辅材就是金牛管材,tcl底盒,飞鹤的线,当然也有不一样的,比较少,而且性能差不多,再换好的就是土豪往里边砸钱啦
TCL底盒
联塑下水管,和开发商一样的。。。
金牛管
爱康红蓝线管
实物图啦
其他的就懒得拍了,就是武汉市场的主流啦,各位装修小白和装饰公司说过的优质材料也就是这些啦。
剩下的就是放几张装修实物图了
弱电箱,强电箱附近
这个图对走线路数比较明了,红色管是强电,蓝色管是弱电。
我的沙发后投影仪走线,虽然无线是趋势,但是目前有线的还是比较稳定,能埋一根是一根了,后边再详谈家庭影院啦。
总体说来水电走线验收有以下几点注意啦:
(1)水电走线交叉处水在下,电在上。
这点基本不会有错,而且我们家后期需要找平,所以只开水槽,电槽不开。
(2)水管交叉点要用弯角。就像这样
和暖气交叉的地方
(3)厨房卫生间电要走天上,地下的,不要。
厨房的天路汇总。。。
(4)卫生间能不走的就不走
从隔壁穿过去
(5)强电里边红色火线,蓝色领先,黄线地线
(6)冷热水里边基本上是左边热水,右边冷水。
这个我们家有个不完美,有个面盆的冷热水搞反了,不过面盆地下是用软管连的,所以不影响大局,不过以后装冷热水阀是需要自己特别注意下,只要浴缸热水器不要搞错就可以了(这个搞错可是大忌啊!)。
(7)强电里边有几个标准么,空调用线4平方(单位是毫米啦),插座2.5平方,照明1.5平方,厨房总线4平方,
(8)水平开槽不要超过1m,不过好像卫生间好难避免啊,我们家卫生间水是横槽,电是从隔壁天上下来的。
(9)强弱电之间要有安全距离。
这个貌似很难执行啊,毕竟会有交叉。
(10)水压验收,这个基本上没啥问题啦,只要做工仔细。
看图
总体说来以上原则,但是要综合考虑,不能犯了教条主义啊!
一点小遗憾
厨房要装暖气,管子太粗啦,交叉的地方不得不开槽,破坏了原来的防水层,原来做的防水啊
不过厨房里边没有地漏(这个是开发商的通病哎,没有厨房地漏),水也存不住啦,多的水只会哗啦啦的往自己客厅跑,先水淹自己啦。。。
被开了防水层
水压测试
本帖Z后由 Voltaire 于 2015-7-20 17:43 编辑
对啊
谢谢啦!下一步继续码字啦
装修帮,4w左右
工长找的,免费的。。。