绝壁是样板间的水电工程,大家速来围观,给品胜点赞
由于Z近工作上比较忙,不能请假,所以水电验收跟设计师、项目经理确定的时间是下午5点30分。
下班后赶到工地,品胜工程部的技术员、设计师杨工、项目经理李浩、走水电的师傅都已经在现场等着了,还有得意的工作人员也特地赶过来把关施工质量。水电是非常重要的隐蔽工程,有这么多人来帮我把关,希望质量一定过硬,后期不会出现问题。
此处应该有一段文字说明:验收中发现的一些问题,得意工人员的意见及带过来的礼品,对品胜施工的一些看法。先留着明天或后天再来写,没时间啊
反正得意的工作人员进来各个房间一看,说这绝对是样板间的标准,水电没有任何问题。后面在逐个房间验收中,提出了施工上的问题,也给我后期安装提了一些比较关键的建议,下面都会一一介绍。
废话不多说,下面直接上图:
阳台面盆的冷热水管,热水管用保温棉包了起来,避免冬天掉温太厉害。
洗衣机的插座和水管,放在了上面,主要是考虑不管是波轮还是滚筒洗衣机都可以用。如果大家很确定自己以后是用滚筒,洗衣机的插座和水管可以放到下面,后面被洗衣机挡住,所以更加美观。
地漏3个,分别是面盆1个、洗衣机1个、阳台1个。得意的工作人员看了看阳台楼顶的下水管,发现开发商的下水管没有防臭的存水弯,特意提醒我以后买地漏的时候要买好的,比如潜水艇的而且要是那种类似杠杆原理的重力型地漏。后来我特意百度了下,发现还必须要买好的地漏,因为我这个位置是3个地漏通过3通连在一起,然后安装至下水管的。如果地漏不行,不仅存在返臭味的问题,还极有可能因为地漏下水下不过来,从其他两个地漏的位置冒出水来。
全房走了14个回路,本来我要求是12个回路:5个空调分别走单独回路,客厅、餐厅、主卧、次卧(含书房)的插座和照明分别走单独回路,厨卫分别走单独回路,冰箱走单独回路,共12个回路。
本来是打算书房和次卧共用1个回路,弱电箱和冰箱共用1个回路的,但是水电师傅蛮负责,都给我走的是单独回路,加在一起总共就是14个回路了。幸亏当时买了施耐德的20个回路的强电箱,加上带漏保的总空开,总共占18个位置还有两个空位。
水电的材料分别是中财Z-HOME、武汉二厂的2.5和4mm2、飞利浦的电视和网线,前面有详细说明。
强弱电使用不同颜色的线管,强弱电之间使用铝箔纸包起来避免信号干扰。
每个线管内穿的线都是整根,中间没有接头。
把开发商的进水管换了,安装中财的PPR水管,避免开发商水管出问题。
工程部的技术员说他们从中午就开始打压,打的0.9个压,我看了下基本没掉,就算过了。
主要是比较相信品胜,所以也没在这个问题上纠结。
项目经理李浩
给前置净水器留了个管子,就是靠外面那根。
卫生间干区的地漏和脸盆下水
湿区的淋浴、马桶,还有地漏。
这里有个问题,是得意的工作人员指出来的,热水管上墙的那个位置,使用了3个弯头焊接在一起,这样做就有4个焊接接头,焊接接头多了,如果焊接质量控制得不好很容易漏水。所以,得意的工作人员特地看了下接头有没有漏水,也提醒品胜以后要注意不要这样搞。