施耐德空开选择
1. 施耐德断路器系列:
某宝上卖的有两种系列C65系列与Easy9系列,百安居似乎只卖Easy9系列,所以基本也可以看出,面对广大家庭客户的主要是Easy9系列,所以人家叫Easy嘛。
两个系列的主要区别:
E9 系列不能够加装任何附件,型号上比C65系列的少,比如说C65系列的有BCD三种曲线类型,E9系列大多只有CD两种型号,E9系列都是一体式的断路器,但是如果参数相同的断路器,C65和E9在功能上是没有区别的。如下图某宝上卖的这两款其实性能是完全一样的,都是C20A。两个系列从颜色上非常好区分,C65是灰色的,Easy9是橘黄色的。
2. 重点来啦,断路器类型
断路器是分单极单断,与双极双断的。这个希望大家看看清楚。
所谓单断与双断的区别是,单极的断路器由于只有一个连接点,所以只能连接一根火线,因而当发生过载的时候也只能断火线,而所有的零线这时依然带电。因为对于交流电来说,火线与零线其实本质是一样的,只是人为起了个名字而已,譬如插座火线与零线接反了其实也还是能工作的。只有接地线是完全安全的。所以如果插座短路只断了火线,在你换插座的时候碰到零线还是有危险的。以前的断路器都是单断,但是新出的都是双断的,所以安全考虑Z好还是能买双断的。下图是两种的比较,很容易看出,单断的上下分别只有1个连接点,双断的上下分别有两个连接点,当然双断的价格比单断的高出不少。。。
3. 漏电保护开关
漏电保护的选择,由于本身漏电单元价格比较高,推荐两种配置:
1. E9系列,总开带漏电保护+支路不带漏电保护--常见配置
2. C65系列,总开关可以带或者不带漏电+支路带漏电保护,C65系列支路断路器,带漏电与不带漏电外形相同,购买需注意!
施耐德EASY9算是比较老的系列,当然用起来是没问题的。比较新的是ACTI9系列,也是施耐德推荐的系列,感觉除了外观不同和操作上的细微差别以外,没什么不同。当然,新系列有触头位置指示,具有隔离功能,在维修线路时能保证安全。
漏电保护在总开关上和在分开关上,保护性能在一般家用中没有什么分别。在总开关上,一旦有电器漏电或者有人触电,全部电源会被切断,但成本较低。在分开关上,一旦出现问题,只会切断相关支路,但一般来说需要多个带漏电的开关(除了照明支路和挂壁空调支路不需要漏电保护),成本较高。分开多个漏电开关比单个总漏电开关来说要合理一些。
上面提到的一个东西,漏电保护器。有很多人以为漏电保护器和空气开关是一个东西。实际这是两个玩意。空气开关是保护线路的,漏电保护器是保护人身安全的。
空气开关是在线路中的电流超过某个值时,断开线路,起到保护线路的作用;
漏电保护器是在火线接地,或者人体接触火线的时候切断电源的。
也许有人会说,我家漏电保护器用了多少年也没有跳过,证明漏电的可能性很小啊。其实这个原因是很多人不知道漏电保护器怎么用。漏电保护器上有一个小小的按钮,是测试按钮,每过一个月需要按那个小按钮,让漏电保护器断电一次,不然长时间不用的话,漏电保护器是会卡牢的,早就起不到保护作用了。
空开的大小如何选用呢?可以按照你布的线来选空开。
1.5平的线配16A的,2.5平的线配20A的,4平方的线配25A的。至于总空开,在套内120以下的房子,2P40A的都是足够了的。
厨房卫生间用4平的线,所以配25A的空开就够了。如果厨房大功率电器多,可以适当加大,用32A的。卫生间电器不多,用25的足够,空调也用25A的就够了。照明线路用16A的空开,插座用20A的空开,都是比较合理的配置。
要时刻记得,空开是保护用电安全的,不是越大越好,有的电工为了省事,全部开很大的,这样空开完全起不到空开的作用,电流大的电线都冒烟了,空开还不跳,那装空开就没有任何意义。这点一定要注意。