2017.2.1日小编插话:
很多亲们开年就要装风管机或中央空调,但是风管机到底该怎么选,很多亲们还是一头雾水,下面是网友亲测从风管机的选购到安装图文经验,另附第八届家装日记大赛大神晃晃的经验电梯,需要的亲们赶紧看起来啊~!
【多坑的风管机】
风管机的选购重要,安装更重要,劝大家在这道工序前仔细阅读晃晃叔的帖子,可以满血避坑,我就是因为看的早了,走马观花看完就忘,所以只能拿教训来写写了~
晃叔风管机的帖子:http://www.deyi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8320660&page=27#pid97951793
选择风管机+挂机的形式组成暖通空调系统,也是考虑很久决定的。
与全房中央空调相比,权衡点如下:
1)外形和舒适度方面
当然中央空调完胜,没有外露的挂机和柜机,视线范围更完整干净;风机位置一般设置在走道左右,很好的避免了空调对人直吹的问题。我以为这一点分体机没法比。Z后了解到新款的一些挂机都在研究此类问题的处理方法,通过百叶的调节和机体的流线型设计改变风向,减轻不适感。
2)节能方面
挂机、柜机和风管机都是一拖一的形式,一个室外机带动一个室内机工作,中央空调是一拖多的运行形式。通过专业人士了解到,一般中央空调一拖5以上才算节能,对于小户型来说用中央空调比较浪费,选择变频的分体机就可以达到节能效果。
3)维修方面
集成产品都存在维修难的问题,但是一般出问题都在接口处,接口处都有检修孔,所以即使管路都封闭在吊顶里,也不是什么问题。
4)预算方面
没钱是个大问题,不解释。
所以综上,Z终选择客餐厅风管机+卧室挂机的组合形式。
问题No.1
左右出水≠左右出铜管
买风管机的时候,一般会告诉你安装包几米铜管、打几个洞,超出范围会加钱。大多数室内机铜管接口都在右边、外机铜管接口在左边,如果家里室内机室外机的相对位置如下图所示,5米铜管绰绰有余。
但是如果是镜像关系,如下图,我家就是这样,铜管绕来绕去足足用了8米。
其实我清楚会有这种问题,买前就咨询过销售,但是听到左右都可以出水时就大脑短路了,以为铜管也是左右都有接头。
问题不算大也不算小,厂家设计为什么长期死板不变通,很简单的修改就可以适应更多用户。市场上的户型设计不管是一梯三户、一梯四户甚至六户,基本都是镜像关系,每个单元里就得有一半的用户抱怨这个问题,为何不知改进。。
据说还是有空调品牌注意到了,一个细节反应一个品牌的优劣,所以大家购买前还是擦亮眼睛。
问题No.2
双层室外机空调位的分配
户型中常碰到双层室外机的设计,一般用于两个起居室之间(卧室/客厅),设计默认卧室使用挂机,空调孔标高2米,客厅使用柜机,空调孔标高0.35米,这样,卧室空调外机放在上层,客厅空调外机放在下层。看似合理。
但是如今空调种类不只挂机、柜机这么简单,还有风管机、中央空调,此类空调室外机体型都比较大、重量重,师傅再大力,高空作业时仅凭人力是很难将这类室外机抬到二层的。所以问题就来了,风管机的室内机安装在顶部,室外机在下层,内外机之间的管子需要从吊顶上的高度穿出去,再向下连接到外机上。
首先客厅原来0.35米高的孔洞用不了,需要在吊顶标高以上重新打孔;其次,双层空调位之间的结构板上并没有预留穿管洞口,要么,让师傅帮忙打孔(实际操作很困难),要么,管子要从上层百叶穿出去,从下层百叶中穿进来,不仅使铜管长度增加了,而且外观很丑很丑,虽然在家里看不到。
剖面示意
室外看到是这个样子
我们家遇到的情况比较奇葩,管子不能在吊顶范围内穿出去,还好有立柜的侧封板可以挡一下,弯弯绕起来。。。幸亏是安装小哥及时发现,上层空调位顶板与梁底平,不然打孔就打到楼上邻居家里了。
风管机安装步骤
1.明确设计师需要交待给安装师傅的几个问题:
a.确定出风口的x轴、y轴位置,也就是吊顶边界的位置和出风口是否居中,这样安装师傅就可以准确定位风机的位置。
b.吊顶的高度,跟师傅强调一下,提醒尽量安装高一些,以免影响净高。
2.包裹密封室内机,以防后期施工尘土进入机体造成污染。
3.打孔、定位。打孔前一定要确定好室外的隔板和冷凝管立管位置,避开定位准确再打。
4.安装室内机,注意机体两边应安装的不一样高,为了让冷凝水顺利排出。
5.走管,铜管包裹保温棉后再缠布固定,遇到转弯的地方弧度会比较大,冷凝水管的水平段一定要找坡,通过长度不等的吊筋来固定坡度。
装修过程中很多问题都是现场发现解决,大多数工人还是比较有经验,能够提供有效的解决办法,重要环节Z好还是亲自到场,以做权衡决断。