首先是房屋验收时候的校验:
我们常用的工具,主要检测房屋墙地顶面的空鼓、裂痕等。
还有就是水平靠尺等,检测墙地面的水平度。
这些会直接影响到后续的工程实施。
检测出来的此类问题,可以直接找开发商整改,这些是属于土建交付的问题。
有住网校验的流程表
墙体拆改方案沟通,厨卫的布局规划,客餐厅、卧室布局,这些直接影响到后续开工的水电改造,需要尽早规划好,如果在后续的施工中才提出更改,就会变得超级复杂。
主要讲一下施工中的注意事项和细节点:
首先是开工:开工时,门窗、下水等的保护至关重要,这是因为装修进行中的搬运等过程容易造成磕碰;施工中的灰尘、垃圾容易造成下水管道、窗轨道等堵塞,会对后续入住的 正常使用造成影响。
施工进场后,Z先开始的是水电改造。水电改造开始前,需要各位同学确认自己家厨卫、客餐厅、卧室中所需开关、插座、网线等位置。这些位置都是很重要,且改造完成后不便更改,所以施工前,各位要多花些心思在这方面。
水电改造后要留存现场改造的照片,便于以后问题的维修和维护。现在大部分装饰公司也是可以提供水电改造的电子版图纸的。
百变加现在水电改造的线路是分色处理,这样便于区分。还有强弱电管内是不允许电线、网线等混穿的,因为会影响到弱电信号的传输。线路粗细,一般都是按照照明、插座2.5,空调4来布线的,如原土建预埋的线路不符合标准,建议在水电改造时进行更换;如厨房、洗手间内大功率电器较多,也建议两个功能区的线路进行更换。
水路改造完成后一定进行打压试验,水电改造后进行的防水施工 重要的就是一定要做闭水试验。
瓷砖铺贴主要注意瓷砖的留缝,宽窄缝根据各位喜好进行。铺贴完成后要对管道走向贴走向标识贴,便于区分水电路走位,避免造成破坏。还有就是瓷砖铺贴完成后要进行遮盖保护,瓷砖釉面很脆弱的,沙粒粉尘类很容易造成损伤。
Q&A交房验收相关知识问答
问:我家劳务说开发商的腻子是胶水贴的,很难铲,建议不铲除,这样有问题吗,会不会影响后面的刷漆?
答:这个不会受太大的影响。如果有空鼓,建议局部切割后进行彻底铲除。
问:工程商预留的线路是否达标,水电改造前工程监理是否会检查?还是要用户提出更换才换?
答:施工进场后施工人员会进行检查 有问题监理会第一时间提醒到您。
问:收房的时候需要做闭水试验吗
答:没有必要。因为卫生间防水在施工中需要进行的必做项目,原土建的可不验。
问:开关 插座等位置布置,要怎么做才能保证万无一失啊
答:可以在几个主要功能区进行预留 比如电视墙 沙发墙 卧室背景墙等做必要的预留。插座位保证在每个空间 或间隔2米以内范围做到一个预留 就可做到不影响基本使用吧。
问:阳台的水管有很多楼上邻居的装修废物,有漏水现象,物业建议在装修前自行清理。要怎么清理?
答:这个只能找专门下水疏通人员进行处理来。
希望对大家收房验收有所帮助,想了解更多详情,可咨询有住家装顾问-汤汤 15072407455(微信);QQ 2671980286,可为广大业主朋友提供免费验房量房服务