一、项目名称:美联时光里
二、建筑面积:75平方
三、施工方:lxgm
五、验收时间:2017年05月08日
一周之前水电工程就完成了,作为得意的忠实拥趸,时刻关注着得意活动,提前和得意西瓜联系,预约了水电验收活动,西瓜很耐心的帮我登记和确定了Z终水电验收时间。
验收当天占师傅提前半小时跟我打电话确认地点和时间,在这里跟占师傅说声抱歉(迟到了一刻钟),但是后面的水电验收一切顺利哟。
占师傅一进去就打开了他的宝贝箱
直接就开始验收了,首先就是检查强弱电,灯线1.5平方,地线2.5平方,空调大功率电器4平方。接下来就是检查水电工的开槽和走线,穿线的工艺标准和规范啦。这里我对我们家的小黄师傅非常有信心,别看我家黄师傅年龄不大,但是做水电也有13年了
占师傅跟我详细说了下电路标准:强弱电之间间距不得小于30公分;线管必须用专业管卡固定;进底盒的线管必须用锁扣固定;底盒必须用专业防尘盖板保护;柜机空调必须使用专业底盒;强弱电交汇处使用金属过桥弯;强电线管一根不得穿3根电线;弱电管单管单线。
接下来占师傅拿出来一个类似查电阻的仪器,(我out啦)后面详细分解,
这个仪器Z后占师傅跟我说是检查回路中的电线是否有接头,说白了就是防止一根电线穿到头,中间不能有接头,这可是涨了见识啊,专业的不愧是专业的啊,这里给占师傅点赞
。
接下来开始检查水路了,水路也是验收的重中之重啊,
水路标准:冷热水单独开槽且间距10公分;水管走天且全部包保温棉防止冷凝水;冷热水中心点出口保证水平且间距15公分。占师傅还用水平仪测试下水管预埋的坡度
这次水电验收整个过程显得非常专业,也显示出得意平台的专业水平,Z后只有一个小小的遗漏,就是等电位连接,其实我的水电黄师傅早就跟我说过等验收时再一起做等电位,这个小遗漏都被占师傅发现了,火眼金睛啊
验收快结束的时候,施工方的曹店长又带了客户来参观交流,水电工程也得到了客户,占师傅的一致肯定,在这里感谢施工方lxgm,感谢我的项目经理施工,水电师傅黄师傅,设计师程美妞,还有得意平台和前来验收的占师傅