4月中开工,5月中终于水电验收了!磨磨蹭蹭小白的进度就是这样了非常感谢设计师黄工,项目经理孙师傅、郑师傅,水电毛师傅,这个月真是辛苦啦!!希望你们再接再厉,继续尽心尽力
还要感谢得意的小伙伴,每天各种微信电话联系,晚上加班加点回复信息,太感动了!!感谢得意西瓜,本来是说要提前3-5天预约水电验收,结果我们家周一才说周三要验收,还好西瓜帮我抢了个时间正好赶上周三早上10:30验收。当然还有这次给我们家水电验收的得意帅哥占哥,当天我上班没时间去验收,回来听老妈说占哥工作很负责很仔细,角角落落都检查到了,灰常感谢!
家里厨房整改,水管早上刚焊完,没过一晚上,占哥说分子结构还没黏在一起,暂时不能试压,否则就算现在试压没问题,可能半年一年后突然脱落也说不准。所以主要是水电验收。客厅、厨房、卫生间的使用率Z高,主要就看着三间房的验收情况。先上验收单和帅哥照:
好了,作为一个思(废)维(话)严(很)谨(多)的理科生,先谈验收结果及整改方法,再来施工过程做得好的地方,Z后就是后期可能要注意的地方。
一、验收结果:
1、强弱电线需要用关卡固定牢固。隔一段距离就需要管卡固定隔开,我们家强电箱那一块的排线只在下面有管卡固定,上面部分没有,以后水泥抹墙的话容易形成空鼓,长时间后可能出现墙面开裂的情况。
2、弱电箱里没有电源。可能是师傅施工忘记了,弱电箱里需要一个电源。
3、卫生间等电位链接需整改。由于将卫生间墙面敲掉,干区挪到卫生间外了,破坏了原有的等电位,所以需要重新链接。解决办法就是用2.5的铜线链接新墙体和花洒马桶部分。(其实我不懂是要干嘛)
4、水管走天,暖水管需要吊杆支撑。其他房间的暖水管隔一定距离都有支撑,只有角落里新隔出来的衣柜上方的一根暖水管没有支撑,还好占哥看的仔细!
二、值得肯定的地方:
1、水走天,热水管都包了保温膜。不包保温膜的话,冬天冷热空气接触就容易形成水滴,时间长了就会漏水
2、冰箱单独线控制,施工师傅考虑很周到哦!以后出门远行其他都可以断电,留冰箱带电就好了。
三、后期施工要注意的地方:
1、卫生间回填,要注意保护下水管,可以在下水管周围垒砖保护,以免之后渣土把下水管刺穿。然后在卫生间里十字垒砖或井字垒砖,再渣土回填,这样沉降会好些。
2、温馨提示,走天的热水管包保温棉,但如果热水管走地或者走墙,就建议不要保温棉了,因为保温棉包在热水管上并不会那么贴服,那么以后刷墙或者地面的话,也还是容易形成空鼓。
好啦!Z关注的水电这块就验收完了,大家帮我看看还有哪里需要改进的?
本帖Z后由 bridie 于 2017-5-19 12:29 编辑