做了这么多年电工,表示重来没有这么算过,也不是这样算,另外电源的地线都用1.5的就行了,难道你们家大功率电器还要配上4平米的地线?线材的开料一般有个基础量,就是主线,大功率用4,分区插座用2.5,灯用1.5,那么基础量就是1.5两卷,2.5的两卷,4两卷,地线1.5的两卷,这就是基础八卷线,按照武汉价格,二厂线这八卷用bv大概在九百多块,用bvr就得加一百多,基础线之后走一个六七十平的两居,如果筒灯灯带较多,加一卷1.5的就够了。如果三房,设计回路比较多,也一般4卷4,4卷2.5,4卷1.5,4卷1.5双色地,超过这个量那就是有些路线走的不合理,浪费。网线TV线则是点对点,就是量长度。
这种算法难道油漆工要去量你们家墙面算出你家要刮的面积,然后算一包粉能刮多少个立方,然后再算包数?
这只是一个算法 不一定非要揪这个死结啊
我就再说说泥木油是怎么精确算材料泥工根据需要贴砖的位置量尺寸,根据你需要贴砖的尺寸和贴的要求,在量的时候就在脑海里排版了,量完都是可以算出准确个数,一般每个型号会多加三四块砖做防备,目的是怕施工中意外摔破啥的,好师傅是不会摔破一块砖的,我自己家卫生间墙砖我自己贴的砖,人生第一次贴砖,话说我就只多了一块,施工中敲破两块,买材料我自己算数量直接报给老板,按数量尽量取整包给我,像辅材,根据别家做的经验判断相对大小都能知道需要多少填缝剂,水泥沙的
木工这块也是根据你柜子做多大,大概什么造型,做多了,你把那大小,布局一说,心里都知道各种板材各需要多少,很快就出来了,油漆工也是一样,都是根据经验来,例如你家跟上一家差不多大,需要做的面差不多,材料也就会根上家量一样
_The_one_king_发表于 2017-06-03 17:26 回复 lvcaozhu 的帖子这只是一个算法 不一定非要揪这个死结啊
只有大型工装才会像你这种方法去估,一般也不会估满量,有的一匹一匹买,不会一次性买齐,容易被盗
金无足赤发表于 2017-06-03 17:14 你自己打的累,复制肯定不累!按图索骥啥意思???你是电工吗?你成天在第一现场吗?误入网友!
有问题说问题,别说
金无足赤发表于 2017-06-03 17:14 你自己打的累,复制肯定不累!按图索骥啥意思???你是电工吗?你成天在第一现场吗?误入网友!
有问题说问题,别说废话
_The_one_king_发表于 2017-06-03 18:21 不好意思,我家的地线就是用的2.5的
那你家用4个平的地线没有呢?
lvcaozhu发表于 2017-06-03 18:24 那你家用4个平的地线没有呢?
有4个平方的我就非要用吗,你这师傅真是有意思,还有十个平方的线,你家除了入户还用不用
_The_one_king_发表于 2017-06-03 18:21 不好意思,我家的地线就是用的2.5的
每种线都有用的道理,地线1.5就行,就像家装不会去用4个的用作灯线是一个道理,你用2.5的地线有问题的原因分几种,第一,你看别人家用2.5的,说大一点好,你就信了跟着用,第二种装修公司给你报的给你开的,那是不是报价单上水电项目一万多以上?到底用多大,你再发个贴问问水电工,不要让业主回答,你让专业水电工回答,看看答复。
_The_one_king_发表于 2017-06-03 18:27 有4个平方的我就非要用吗,你这师傅真是有意思,还有十个平方的线,你家除了入户还用不用
就光这个问题,我就可以说上千字论文出来,只是你的开贴介绍的内容有误,作为一个认真负责做装修的,我必须明确指出来并做一个经济正确的施工工艺,电线走线这一块不是一个外行人出来写标准的。你可以试着让一个不懂施工和不常去现场的纯设计师画画强电线路图和材料计算方法看看。几乎所有的设计施工图只有开关插座点位和高度著名,从没有画强电线路图出来的。就连空开箱的空开配电图一些专做家装的装修公司小设计师都画不出来