原文链接:http://www.whzsxny.com/fore/menu/art/5b2e5cc159e94c5fb4dc3740acb38be8地源热泵如何安装才正确? 地源热泵安装注意事项 现在很多别墅业主选择安装地源热泵系统,地源热泵系统复杂,除了普通中央空调和地暖的室内部分施工,还多了室外的打井埋管作业。对于“三分产品、七分安装”的舒适系统,地源热泵安装要注意什么?地源热泵如何安装才正确?地源热泵安装应做好的三个要点
1、跟土壤换热要求:打井的个数、深度、间距、灌浆回填必须满足机组换热要求。 2、使用侧(包括生活热水侧)和水源侧的水流量要求:水系统的流量必须首先通过专业设计人员进行规范设计,使流经主机水侧换热器的水流量与机组的制冷量相匹配。确保机组运行时的进水和出水的温差保持在4 ~ 6℃之间;进出水温差大于6℃,说明空调水系统水流量偏小,必须改善水路设计和安装问题以满足水流量要求;进出水温差小于4℃,说明空调水系统水流量偏大,必须改善水路设计或选择合适扬程的水泵。 3、水系统水容量要求:确保空调水系统中的总水容量必须达到每千瓦制冷量配备10升的水量,达不到要求的必须增加蓄能水箱。地源热泵如何安装才正确?竖直地埋管打井要求建议
地源热泵的竖直地埋管换热器打井深度、个数、井与井之间的间距Z低要求如下: 1)钻井深度超过到50米以上(Z低要求),钻井个数按照每个井2kw负荷计算; 2)钻井深度超80米以上时,钻井个数按照每个井(单管)3kw负荷过计算。如:24kw设备就需要8个井。 3)钻孔间距宜为3~6米。地源热泵如何安装才正确?灌浆回填过程的正确操作
为保证地下埋管的导热效果,一定要保证灌浆回填过程的正确操作。 根据《GB 50336-2005地源热泵系统工程技术规范》中要求,灌填料不应有坚硬的岩石块及碎石,灌浆回填过程必须保证回填均匀以及与回填料与管道充分紧密接触; 灌浆回填料一般采用钻孔取出的原浆用作灌浆材料。当地埋管换热器设在非常密实或坚硬的岩土体或岩石情况下,宜采用水泥基料灌浆,以防止孔隙水因冻结膨胀损坏膨润土灌浆材料而导致管道被挤压节流。 地源热泵安装注意什么?好的地源热泵系统关键是看安装,选择安装公司时关键,适嘉网的公司实力雄厚,在地源热泵安装上拥有丰富的经验,我们的工程安装会全程拍照存档,确保每个步骤都规范达标,用户可以来看我们的施工现场和网上的施工案例。