没有人天生就是专家,很多同学刚开始装修时都会迷茫一阵,明明一直跑工地,却看不明白工人做的怎么样。而装修初期的水电工程又是Z重要,Z考验施工的环节,对装修外行的我们来说,怎么才能在验收时把好关,辨别施工是否规范呢?
以下是非常详细的水电选材、和验收细则,有需要的亲记得收藏哦,对照着一项一项来验收~
把自己的装修的、生活的各种经验来进行分享,过来人的经验真的可以减少很多遗憾呀
如何验收水电
一、水路验收
1、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。只有做了打压实验之后才能封闭水槽
2、防水做后要做闭水实验,做了闭水实验后,才能贴砖。
3、水路改造一般要分清冷热水管. 热水管出口一般为左热右凉,冷热水出口中间距一般为15CM。冷热水出口必须平行。水口是否正常。一般水管出口都是4分标准接口。
4、水路走线开槽应该保证暗埋的管子在墙内,地面内,装修后不应外露。开槽要注意只要能埋进管子就行,不要破坏结房屋构层
5、PPR管,此管在加工时需要进行加热焊接。
6、所有下水管有无堵塞现象.
7、水路改造后Z好有一份水路图,以免后来的装修中误打到水管
A、水路检查,请认真看完这几个选项:
1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定)
2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热
3 、水试压是否合格
4 、水管固定是否牢固,封补平、实
5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理
6 、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸)
7 、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通
8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理
9 、水路与电、气路交叉时是否正确
10 、地漏定位及同边防水是否合格
11 、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口
B 、收工时水路检查内容:
1 、阀门安装正确,开启灵活、方便
2 、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象
3 、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕
4 、排水管道畅通
5 、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面
6 、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水
7 、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确
二、电路验收
1、电气产品材料必须是符合有关标准的合格产品。
2、电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,禁止将电线直接埋入抹灰层内。电线在导管内畅通。
3、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座高度一致。严格按照图纸施工施工。
4、电线槽必须在墙上是横平竖直,暗盒的高度也应一致。
5、强弱电路必须分开。强电与弱电线间距要在5厘米以上。
6、插座用电笔检查插座线序,必须是左零线、右火线、上地线。开关必须控制火线。
7、用摇表测量绝缘电阻,表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。
8、做电器通电,灯具试亮、开关试控制等。有条件的作短路试验,空开应正常动作。
9、工程竣工时应提供配线竣工简图,标明导线规定暗管走向
C、电路基层检查内容:电路检查时,认真注意这几项:
1 、材料是否符合质量要求及客户要求
2 、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布
3 、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固
4 、线管之间,特别是地下部分不允许有接头
5 、强、弱电排布分路是否合理
6 、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于 0.5 兆瓯
7 、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求
8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理
9 、电路、水路、气路有交叉时是否合格
10 、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣机)
D、电路收工时检查内容:
1 、所有线路接通、开关接触良好,工作正常
2 、灯具、电路及控制面板洁净
3 、控制面板及灯具安装牢固、方正、顶灯与顶面接触严密
4 、同一空间,控制面板、插座是否分别在同一高度;不同空间也力争同一高度
5 、开关与燃气管之间应尽量避开
6 、插座是否在左零右火上地线
7 、火线进开关、螺口灯头火线不得接外壳
8 、接灯线的接头充分接触牢固、绝缘恢复好
如果亲正在看装修,记得参加我们的【得意家带你看装修——系列篇】
设计、价格、材料、施工、公司选择,都是一一要去对比,少一个环节都不可以!
5月5日,第一期正式出发!
【如何辨别口碑虚与实,水、电是命脉,千万别闭着眼睛挑!】