本来砌墙我还准备写写的,可是我废话太多,又没时间扣很多字,所以决定还是直接来写水电了。
水电是我们家的一大遗憾,不是做的不好,而是有些细节Z终没有如意,心塞塞。
虽然说装修的包容性很大,但是想好的没有实现终究内心没有得到满足。水电设计阶段的时候考虑的还是很全面的,什么网线布局啊,插座,净水器,空调布局,电的回路都设计好了的。厨房的灯也是顶上的射灯,橱柜下面的感应灯带,入户门厅鞋柜下的灯带,本来都是设计好了的,没想到实现起来确实诸多不顺。
说起来装修起来真是一刻也离不开人呀,走水电的时候急着去巴厘岛玩有些没有交代清楚,回来的时候也改不了,特别是水路,纠结,纠结啊,我把教训都留给你们,你们到时候要派人订好。
在这里就不说什么水电的一般规范,横平竖直啥的都被说烂了,其实这种做的不好不好,大家用眼睛看看也都知道。
我就说说我们家实际发生的些实际发生的一些小问题。
先说材料;
现在的项目经理一般不会跟你去用1.5平的线了,都是用的2.5平和4平的线,就像我们家,除了客厅的插座和灯分单独的回路,其它都是一个房间一个回路,厨房两个回路(冰箱单独的回路)。只有客厅的灯线是用的2.5平的,其他的线几乎全部都是用的4平的线做的回路。
再就是家用电线有2种一个是单股硬芯线,一个是多股软芯线,我们家大王说,单股硬芯线要好些,这个我不太懂,但是我问的三个项目经理里有人说是用多股软芯线的,大家可以留意问一下。
还有一个我没有坚持的,就是当初我们家是准备用金属的开关底盒的,3块钱一个,质量都特别好,我们的大项目工地都用那个,可惜我们的项目经理就是不愿意,还说容易触电。其实我后面问了我的电工同事,真心不会触电,而且以后时间长了抽插头的时候不会把面板带下来,如果条件满足还是建议更换。
普通底盒(塑料会变脆 耳朵会断) 金属底盒(不会变脆 耳朵结实)
让我没有想到的问题是,我们家装的是中央空调,在给了项目经理传统的电路系统图的情况下,他竟然没有看图,外机电源线还是走成了四平的线,好在空调施工的杨工提醒了他,然后及时更正成六平的线了。看我的图那么明显的6平的线。
接着是网线和信号线的科普。
一般情况下传递信号的线是需要屏蔽的,不管是信号线还是网线都需要屏蔽,只有屏蔽了才会有好质量的信号。屏蔽的方式有两种,要么买带有屏蔽功能的线(多为网线),要么穿线(多为设备控制线)的管子需要用金属的KBG管或者T20管,如果只是像装修公司在强弱电的交接的那种用锡箔纸包一下的方式,作用不大。
走网线之前被朋友种草POE供电AP就是下面这个东西:
POE供电简单来说就是网线就需要有能负载电的作用,这样网络信号可以更稳定更强。
为此知道了网线市场上主要有五类、超五类带屏蔽/非屏蔽、六类、超六类网线四种。
我简单的说一下,五类网线,外皮会标注“CAT5”字样,传输带宽为100MHz,用于语音传输和Z高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于百兆网络和十兆网络,很多装修公司用的这类线。
超五类网线,外皮标注“CAT5e”字样,传输带宽1000Mb/s,带屏蔽的就会有下图那个像锡箔纸(蓝色的那个)一样的东西。(左图)
而(右图)六类网线和超六类网线的标识是cat6和cat6e,在结构上都增加了绝缘的十字骨架,并将双绞线的四对线缆分别置于十字骨架的四个凹槽内六类网线的线皮上,这类属于电缆,的传输频率为1MHz~250MHz,Z大传输速度也可达到1000Mbps。
总结来说,如果想要用按个面板Z好用六类或者超六类的网线,因为我们出去玩之前一心想着玩,这块没有交代好,走的超五类带屏蔽的那种,诶以后网速要是不行估计会哭死小妖,好在我们全家都不完游戏对网速要求也没有那么高。
在说水路,我对水路不了解,不了解就出现很多多没有考虑到的问题,首先我们家因为预算问题取消了地暖的安装,所以我们家厨房的燃气炉子和主卧之间的水管有12米长了差不多,我很担心以后要放很多冷水才能出热水的问题,在纠结要不要加装一个回水器或者买个带泵的燃气炉?再就是我们家阳台本来是计划做一个普通的洗衣池放洗衣机的,因为有一个电热水器,项目经理说都放不下去,我没有坚持,结果没有跟我预留洗衣池的水管。家水路规划的之前我妈咪说阳台不要放很多东西,后来我家开始刮腻子,他们又说了要在那边放个拖把池,可惜水电已经走完了。Z后还是我去看砖的时候才发现的,是我们次卫的水管不知道为啥靠窗户那么近,搞得我真是纠结死了。
找项目经理做的好处是爽快,该改的就改,不加钱,但是确实是施工规范没有装修公司的那么严格,现场总是脏兮兮的,开关底盒也没有盖面板。再就是我们确实是每天晚上才能去工地看看,都是黑的,我们也没法拍照片,大部分都是带着头灯的录像,我们的水电图拍的比较少在这里少放1张图。
其实我们家已经快完工了,可是我老想起来一些无关紧要的小事,特别是在基本已经完成的情况下,有些事情确实是水电初期的遗憾。不知道是不是市场原因,水电师傅们普遍比较拽,成型以后,水电上有些细节特别让我不满意,包括一些功能区域的位置,和预想的不一样,内心不满意可是也只能算了,后面的日子我会写一些总结,提醒大家应该注意的。
本帖Z后由 一只袜子 于 2018-6-5 16:29 编辑