昨天进行了水电验收,由于我个人时间比较紧,蔡工建议由得意家来进行验收,刚子准时到达。
刚子来了后,先走了一遍,把水电路搞清楚后,跟我进行了详细的讲解,非常认真。
跟蔡工核对电路走向:
凡高的电路是活络线施工,绝对保证线是活的。
水电验收的关键步骤是打压试水和检测电路使用情况。这两个步骤是检查施工质量的关键。
强电箱整整齐齐,卡扣到位。
前置过滤,中央净水,软水,各个管口标注清晰。
线盒内的线标注清晰。
刚子认真的在和师傅进行交流,确保个回路的正确。
蔡工和刚子认真核对水路。
水电验收是非常重要的,发现问题及时处理,否则后悔莫及啊。 以上是比较好的地方,但也存在以下几个问题:
一、可能是我本人知识储备的比较充分,感觉刚子检查的并不是那么全面,来了后,大体上看了下,但并没有把水路仔细的走一遍(存个人感觉,可能有偏见),因为我家的水路是比较复杂的,全屋净水,有前置过滤器,有中央净水器,有软水机,有洗碗机,我估计他都没有搞清楚各水路的走向,各种交叉,不是那么好分辨出的,至少没有跟我走一遍,只是问了问蔡工这个是什么那个是什么,之前我是走了一遍的,是没有问题的。
二、没有发现或者提出需要改进的地方。
第一,厨房少了个回路,是我发现的,刚子压根就没有跟我要水电图,只是看了看强电箱有几个回路,少了一个回路都没有发现。
第二,走天的水管保温管有缺口,他没有主动提出,还是我提出的。
第三,客厅网口没有预留,只留了线,但他没有提出来。
Z后仔细想想,干脆我自己检查就是了,反正他也提出不来什么问题,还得拿着手机拍照,影响我的检查。
第四,软水机处的水路走向是有明确规范的,又进左出,还得预留电源,但视乎他没有检查并且提出。
好的地方我们提出来,不好的地方也要提出来,这是对个人的负责,是对网友的负责,也是对得意家的负责。
得意家验收优点有,缺点也有,以上是我个人的感觉,希望网友正确看待。如果下次装修,问我还需要得意家水电验收吗?我会毫不犹豫的说,不会。但对于其他对装修知识了解比较少的,他们对你的帮助可能会大一些。
说一下注意事项吧:
1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9kg,若有减压,即表示有渗漏处。此项目一般房产建设商会进行的)2、 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
3、 所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)
4、进水管全部用热水PPR管,下水管用pvc,冷热水管应左热右冷。
5、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。
6、卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。
7、电气布线应采用暗管铺设,导线在管内不应有接头和纽结,严禁有纽绞,禁止将电线直接埋入抹灰层内。