哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
NO.008:暖气施工
壁挂炉品牌:国森(L1PB20-12T) 非市场主流品牌,毕竟没钱,所以就这样吧!
暖气片品牌:spatenmann(施巴德曼)
材料:一个壁挂炉+5个暖气片+2.0PE日丰管道
现场实景照片+包装桶
这个就是按键简单,傻瓜式的,有的很复杂就算了,家人觉得麻烦,还是简单点好。
虽然不是知名品牌,但是从目前的使用情况看还好。
上实际平面布局图:
这里可以看到,并没有像水电那样,横平竖直的走线,而是Z短距离走线。
目的是尽可能的减少不必要管道,水暖在管道中的热流失。所以有捷径就走捷径!
这个是我本人的看法。
同时我家要装暖气,所以前期水只能走天。
上现场施工图:
可以看到,暖气的开槽是在电线的下面,一般师傅不愿意做,原因是担心在开槽过程中将电线破坏。
一般的做法:暖气管道搭建在电线上,好处避免击破电线管道,不好的地方占用层高,后期贴砖时地面无形加高(多用水泥不说),整体层高减少。
我的做法:将暖气管道全部预埋在电线管道的下面,保持前期电线管道作为Z高水平面。不好的地方就是师傅搞的要很小心。(前提是一定要小心,别把楼板搞破了,当时我请物业过来修卫生间的水管的时候,来的正好是个工程部的经理,老师傅。告诉我全房楼板的厚度,每个功能区间的厚度不一样,其中客厅的Z薄,也是他告诉我可以把飘窗的保温层铲掉的。也算是运气好)
市场上的暖气做法:
章鱼式做法:因为分集水器出来后分成好多根管道,所以很形象的称为章鱼式。章鱼式一般适合新房安装暖气片。
章鱼式安装需要用分集水器,管道一般都是用铝塑管,少量公司会用PE-X管,刚才也说了,一般都是用做地暖剩下来的短的管道来做,这样可以节省公司成本,避免浪费,缺点就是出墙那段管道是有颜色,不太好看。
章鱼式的优点:地下暗埋管道一根到底,杜绝漏水隐患;每一组暖气片的水力分配相比其他做法比较均匀,调试的时候,几乎不会出现某一组不热的情况。
章鱼式的缺点:需要一套分集水器,地下管道数量比较多,工人开槽比较多,那安装成本高一点。系统水容量要稍微大一些,热反应速度要稍微慢一点。
双管并联异程式:管道一般会用铝塑管复合管、PPR稳态管、PB管。大家从上图可以发现,这种安装方法下,靠近锅炉Z近的那组暖气片进水管+回水管长度是Z短的,后面的暖气片就开始逐渐增加管道长度,这样就会导致每一组的暖气片的水力平衡出现问题,出现近热远冷的情况,这时候就需要安装工来调节水力平衡,让每一组暖气片获得适合的流量,这个调节过程还是需要经验跟时间的。
双管并联异程式的优点:管道少,开槽少,成本低;水容量小,热反应速度快。
双管并联异程式的缺点:地下暗埋三通接头比较多,有一定的漏水隐患。需要对每一组暖气片进行水力平衡调节,否则会出现近热远冷的情况。
双管并联同程式:做法有点类似双管并联异程式,只是做了一个改动,大家可以看出靠近锅炉Z近的暖气片进水管是Z短的,但是回水管却是Z长的了,这种做法就是让每一组的暖气片的进水管+回水管总长度一致,这样可以让水力分配平衡一些,这种做法Z后再调节平衡比异程式省事很多。其他地方跟异程几乎一样。
双管并联同程式的优点:管道较少,开槽较少,成本较低;水容量较小,热反应速度较快。初始的水力平衡分配较为均匀,适当再次调整即可。
双管并联同程式的缺点:地下暗埋三通接头比较多,有一定的漏水隐患。
以上3中做法,说的对不对,我不知道,反正是网上的!
反正我家用是章鱼式,按照武汉暖气公司的做法,管道上面均盖有铝片(感觉是的),而我没有。
因为,盖铝片的目的是后期维护方便,但是所有的暖气管道均是埋在地下,如果要维修的话,得翘地砖(按地板的估计方便的多)。还不如前期盯住师傅,用心安装就好了。我直接埋管后,水泥回填的(当然是测试压力之后)。
这个做法有点冒险,不好的地方就是维护不方便。
后期我有点后悔做暖气了,原因是其实很简单,做了暖气其实到还好,主要是使用成本高。武汉的天然气限气,采用阶梯价格,可能是按的起,用不起。大家要考虑好。其实后来我发现了一个电暖气,也是钢板水暖气(现在各大品牌用的都是这个材质的)又可以挂墙上,也可以装轮子,主要是用电,用电会比较便宜点,还手机wifi控制,和空调一样到了一定的温度就暂停恒温,前期安装也便宜些。主要是就算坏掉了直接修也方便,不用破地砖。毕竟什么暖气都有使用寿命的,预埋在底下的还是要慎重。
如果现在给我选择的话,我会选择电暖气片+一个普通的燃气(可以洗澡就行)。
可惜没有后悔药
发现一个很调皮的站短,不可以这么调戏楼主。
楼主能分享一下预算表吗
我的帖子!(上面有你想要的,自认为还是比较详细的!)
看的出来楼主在装修之前就花了很多心思,写的真详细,给我们的意粉们带来很好的参考依据,楼主家装修的很赞哦,收纳也超级多,学习啦
谢谢 希望对大家有所帮助,毕竟我也是小白一个搞的,有很多不足,不对的地方,希望大家包容、理解!
楼主,装的什么暖气啊?这么实惠.我也一个壁挂炉+5组暖气片,问的价格都在接近2 万.求短暖气配置和商家
下班前看不完了,收藏起来慢慢追
暖气品牌+壁挂炉的品牌均已经写在帖子上了!!!!
NO.009:木工施工
有人说是先泥工后木工,有人是先木工后泥工,我的选择是后者。原因如下:
1.木工作业现场将有大量的粉尘、碎渣、石膏板碎屑等,如果泥工先贴完砖,那么这些粉尘、碎渣多多少少会掉入到瓷砖的缝隙中,就算是后期填缝/美缝,即使再小心也有清理不到的地方,所以为了避免这样的情况,还是前期多考虑下。
2.木工作业现场除了粉尘、碎渣,还有一个东西就是各种各样的钉子,随处可见。如果先贴了砖,那么谁能保证木工师傅或者业主本人在现场走动的时候不会因为踩到钉子后划伤地砖(就算地砖上铺了纸盒子等防护措施,可毕竟钉子更锋利不是吗)
友情提示下:
1.如果是夏天装修,去现场千万别穿沙滩鞋,避免钉子扎到脚步。
2.准备些口罩,给自己用,给师傅用(水电开槽、暖气开槽、打孔等有灰尘、粉尘的地方)。毕竟身体也是很重要的。
木工作业注意如下:
1.确定用才的数量,石膏板(这个真心不值钱,某宝可以查到)、奥松板(我吊顶用到了)等,因为师父是按板子算钱的(一张板子多少钱)。
2.吊顶拐弯处,一定要用7字型的接法,避免后期断裂。
3.搞完后再钉子上刷上防锈涂料。
4.由于房间多多少少有梁、柱等,一定要和师父商量好,吊顶的的底部与那里齐平。
5.吊顶的位置还有避免不了灯具的空间预留,同时如果是一个空间内4周吊顶,为了美观,多有的吊顶突出来的距离Z好一致,前提是要把灯的位置(一般多注意的是射灯要大于灯的直径)。
6.前期装的线路(电线、管线、新风口)这时候一定要牢记位置(前贴我已经标注了位置,如果大家没有时间,可以用手机拍照+留视频的方式留底)
7.空调的安装位置这个时候必须要确定(可以不买),但空调的出风口要打孔,在打孔上要吊顶(吊顶的石膏板会对着这个孔在石膏板上开孔)
8.吊顶时,木材还可以刷防火涂料(这个根据个人需求)。
吊顶上设计图:
吊顶上实景图:
看标题就知道是逯薇大神的粉丝。有性格的楼主,深为认同所有风格呈现都是为了居住舒适和可变性服务的,谁说客厅一定要有茶几呢,有了小孩恨不得把客餐厅搬空给他尽情撒欢。
棒棒哒 加油
小城雨巷发表于 2018-11-21 14:19 新风系统感觉不错
其实新风基本都差不多 在北京同样的东西我见过 便宜2000 送的东西还多。没办法,那叫这是大武汉呢,什么都贵。
离人又天涯发表于 2018-11-21 22:39 回复 老虎已发威 的帖子看标题就知道是逯薇大神的粉丝。有性格的楼主,深为认同所有风格呈现都是为了居住舒适和可变性服务的,谁说客厅一定要有茶几呢,有了小孩恨不得把客餐厅搬空给他尽情撒欢。
同意,这个就是我不要茶几的原因。临时买了个边几,还算不错。便宜好看实用 30多一个还要如何 对了还是宜家的Z起码不是杂牌安慰哈自己。
楼主,你家清单是图片有点看不清楚,建议发给我,然后我帮你放在帖子里哈,加我微信:deyijia9
都是硬货
NO.010:燃气移表
其实这个是个小事,也是做橱柜前的必要准备工作。
由于家里装了暖气,所以这里提醒大家注意几点吧:
1.按照人在厨房的操作空间,人站立的时候拿东西远比蹲下来拿东西强。由于开发商交房时,燃气表距离底边约1.5M左右,如果你做橱柜,在燃气表不移动的情况下,那么一定有一个吊柜空间不是很好用,毕竟里面藏了一个燃气表。所以这里我就提前把它移到了下面,藏在地柜中。因为燃气表的位置,多半会在橱柜“L”,或者是“U”型的台面拐角处!而拐角处的储物空间是Z不好利用上的,一般定制柜子的公司的做法是做“怪兽拉篮”,其实这个是极好的处理办法,但是这个五金拉篮的价格也是很美丽的(土豪可考虑),我是用不起,所以干脆就移动下来,结合收纳盒(宜家可以买到很多),用Z低的成本做到Z大。
2.如果家里也用暖气的话,建议好好查看燃气表,武汉目前有2中燃气表(新表又称大表,旧表又称小表),因为用暖气的时候燃气会用的比较多,一定要换成大表,如果是小表的话,大家可以联系燃气公司。(下图是大表),新房现在一般都是大表。
下面是燃气公司的移表图:
这里要注意的是,燃气表距离橱柜底板的距离要预留8CM以上(不是燃气表距离地面的高度,切记切记),因为橱柜地柜下面一般有踢脚线且还有板材的厚度一般1.8CM。切记切记,要么就是个悲剧(会出现查不了烟气卡的情况)
3.如果是新房交房的时候,首次给大家的办理经验如下(免得跑冤枉路):
3.1带上开发商交房时,给你的燃气单(一张纸正反面,上面有附近的燃气办理网点)
3.2.带上身份证原件+复印件(一份即可 正反面复印一张纸)
3.3带上合同原件+复印件(复印需要合同中的三页,站点员工会告知)
3.4.本人办理或者委托办理
3.5.带上钱(Z好一次性充满当年的第一阶梯的起 应该是1000元左右吧(燃气第一阶段的字)
3.6.拍摄燃气表照片(全景一张+编号一张 这样保险)
本帖Z后由 老虎已发威 于 2018-11-22 14:02 编辑
NO.011:包管道施工
这里先补个前期砌墙挂网的图(前期忘记放了)
这里可以看到移动后的燃气表的位置、燃气表旁边包好的图(简单的理解就是在管道上绑一圈厚海绵),然后材料可以看到(厚度,注意厚度),这里包管后还尚未砌墙(见下卫生间的图,一个道理)。
PS:我记得当时看多家工地,直接包管跟手机贴膜一样,那有什么效果呀(薄薄的一层)
这里提醒大家注意,见过多家工地,并没有砌墙,直接用水泥贴包管上,然后从地到天(紧连主管道的接口),这样做的做法感觉很危险,原因是,如果水泥直接贴上去,想想水泥(里面有沙+水泥+一根2.8M的管道,要多少水泥,这些水泥的重量有多少斤,如果结合接管道上,那么前期使用还好,但是时间久了,管道(开发商交房一般是联塑、宜化等)是承受不了这样的重量的(管道本来就很脆弱),你家的主管道顶部与天花板的接口(就是图中我方框的位置,这里千万别用水泥直接上!),多多少少会出现裂口(就像有人使劲向下拉你的衣服,让你的脖子漏出来)。时间久了就是漏水。切记切记。包管的作用是隔音千万不要本末倒置(因为包管后外面砌上墙隔音足够,工艺稍微复杂一点,但也不是很复杂,就怕碰到野蛮的师傅赶紧做完后手工的那种)。我这里的图片顶部还没有砌好(阶段性的图片,比较有说服力)。
希望对你有所帮助