8.1为什么耐火电缆要用金属导管封闭式金属槽盒保护?消防供电线路的保护管、槽盒等布线系统设施,其耐火性能如何选择?例如选用满足GB 29415-2013 《耐火电缆槽盒》的耐火槽盒,何时应选用F1级,因设计规范无要求,是否可以统一选择F4级(≥30min)?如选用金属管,其金属管的防火涂料有何要求?其耐火性能又如何选择?

【解析】

1《民用建筑电气设计规范》13.10.5条规定:有机绝缘类耐火电缆明敷设时,应采用金属导管封闭式金属槽盒保护,并应涂防火涂料等防火保护措施。

条文中有机绝缘类耐火电缆是指NH型耐火电缆(750℃、1.5h),其结构为:铜导体+云母带层+交联聚乙烯或聚氯乙烯绝缘层+聚烯烃阻燃护套。在火焰烧灼时,交联聚乙烯或聚氯乙烯绝缘层耐温较低(90℃~125℃),由固化转为软化、碳化。在此过程中,碳迹可能会通过云母层渗透至导体使相间短路。为阻止和延缓此进程,工程要求应采用金属导管封闭式金属槽盒保护,并应涂防火涂料等防火保护措施。

2 有机绝缘类耐火电缆穿金属导管布线时,其防火涂料的性能应符合《钢结构防火涂料》GB 14907相关规定,该标准将防火涂料分为三个等级:1)室内超薄型防火涂料(NCB),涂层厚度小于或等于3mm,耐火极限1h;

2)室内薄型防火涂料(NB),涂层厚度大于3mm或小于等于7mm,1h;

3)室内厚型防火涂料(NH),涂层厚度大于7mm或小于等于45mm,2h。

通常民用建筑内采用超薄型防火涂料(NCB),工程要求涂刷三遍防火涂料

涂层厚度小于或等于3mm。

有机绝缘类耐火电缆采用封闭式金属槽盒布线时,金属槽盒的耐火性能应符合《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013的要求。在该标准中槽盒耐火等级分为四级:F1 ≥ 90min、F2 ≥ 60min、F3 ≥ 45min、F4 ≥ 30min。

建议根据所选择耐火电缆的耐火时间和耐火电缆槽盒的耐火时间,选择满足消防设备火灾时持续运行时间的要求。即:耐火电缆的耐火时间+耐火电缆槽盒的耐火时间≌消防设备火灾时持续运行时间

槽盒耐火等级分为:F1 ≥ 90min、F2 ≥ 60min、F3 ≥ 45min、F4 ≥ 30min。

值得注意:

1)设计中应考虑到民用建筑火灾时,火焰核心温度经常有大于750℃的情况,当火焰温度超过800℃时,NH型耐火电缆的耐火时间将随着温度的增高而降低 。

2)金属导管防火涂料和选用耐火槽盒的目的,主要还是保证有机绝缘类耐火电缆在高于750℃以上的火焰中仍能连续供电1.5h。

3)耐火电缆槽盒不建议采用F1、F2级,因为采用高耐火时间槽盒成本很高。有机绝缘类耐火电缆+耐火电缆槽盒的投资远大于采用(950℃、3h、1kV)矿物绝缘类电缆。而矿物绝缘类电缆可以明敷。

【解】1、金属导管封闭式金属槽盒保护注意是防护机械损伤及防火考虑;2、电缆及其防护系统总耐火时间不应小于消防设备火灾要求运行时间,详见GB50974-2014表3.6.2及JGJ16-2008 表13.9.13。3、电缆可直接涂覆满足《电缆防火涂料》GB 28374-2012 的涂料。4、注意耐火电缆管理系统对电缆载流量影响,电缆涂料及绕包带降容系数0.98,槽盒内0.88。5、注意电缆托架支撑及紧固件等耐火性能不低于电缆及其防护系统。