方案一
总空开:2P63A不带漏保
客厅柜式空调(2P~2.5P):1P20A带漏保(电线:2*4+2.5)
主卧(12平左右)壁挂空调(大1P):1P16A(电线:2*4+2.5)
儿童房(9平左右)壁挂空调(1P)+老人房(14平左右)壁挂空调(1.5P):1P20A(电线:2*4+2.5)
主卧、客厅、餐厅插座:1P16A带漏保(电线:2*2.5+1.5)
儿童房、老人房插座:1P16A带漏保(电线:2*2.5+1.5)
全房照明:1P16A(电线:2*2.5+1.5)
方案二
总空开:2P63A带漏保
客厅柜式空调(2P~2.5P):1P20A(电线:2*4+2.5)
主卧(12平左右)壁挂空调(大1P):1P16A(电线:2*4+2.5)
儿童房(9平左右)壁挂空调(1P):1P16A(电线:2*4+2.5)
老人房(14平左右)壁挂空调(1.5P):1P16A(电线:2*4+2.5)
主卧、客厅、餐厅插座:1P16A带漏保(电线:2*2.5+1.5)
儿童房、老人房插座:1P16A带漏保(电线:2*2.5+1.5)
儿童房、老人房、厨房、卫生间照明:1P16A(电线:3*1.5)
1、好像电器规范规定入户线不小于10平方,但是电表一般是10(40)A的,配63A的总空开会不会烧电表?会烧电表的话为什么还有很多人配63A的空开?
2、各个空开大小是否合适?
3、冰箱有没有必要装带漏保的空开?
3、方案一选择ABB空开要700多一点,选择施耐德要不到600,选择方案二的话会便宜200左右,方案一就是费钱,方案二的缺点是只要1处漏电,全放断电。大家会怎么选择这2种方案?