3室2厅(使用面积80平)这样配空开合适吗?

5回复 阅读 5262

方案

总空开:2P63A不带漏保

客厅柜式空调(2P~2.5P):1P20A带漏保(电线:2*4+2.5)

主卧(12平左右)壁挂空调(大1P):1P16A(电线:2*4+2.5)

儿童房(9平左右)壁挂空调(1P)+老人房(14平左右)壁挂空调(1.5P):1P20A(电线:2*4+2.5)

厨房插座:1P20A带漏保(电线:2*4+2.5)

冰箱插座:1P16A(电线:2*2.5+1.5)

卫生间插座:1P16A带漏保(电线:2*2.5+1.5)

主卧、客厅、餐厅插座:1P16A带漏保(电线:2*2.5+1.5)

儿童房、老人插座:1P16A带漏保(电线:2*2.5+1.5)

全房照明:1P16A(电线:2*2.5+1.5)

方案

总空开:2P63A带漏保

客厅柜式空调(2P~2.5P):1P20A(电线:2*4+2.5)

主卧(12平左右)壁挂空调(大1P):1P16A(电线:2*4+2.5)

儿童房(9平左右)壁挂空调(1P):1P16A(电线:2*4+2.5)

老人房(14平左右)壁挂空调(1.5P):1P16A(电线:2*4+2.5)

厨房插座:1P20A(电线:2*4+2.5)

冰箱插座:1P16A(电线:2*2.5+1.5)

卫生间插座:1P16A(电线:2*2.5+1.5)

主卧、客厅、餐厅插座:1P16A带漏保(电线:2*2.5+1.5)

儿童房、老人插座:1P16A带漏保(电线:2*2.5+1.5)

主卧、客厅、餐厅照明:1P16A(电线:3*1.5)

儿童房、老人房、厨房、卫生间照明:1P16A(电线:3*1.5)

1、好像电器规范规定入户线不小于10平方,但是电表一般是10(40)A的,配63A的总空开会不会烧电表?会烧电表的话为什么还有很多人配63A的空开?

2、各个空开大小是否合适?

3、冰箱有没有必要装带漏保的空开?

3、方案一选择ABB空开要700多一点,选择施耐德要不到600,选择方案二的话会便宜200左右,方案一就是费钱,方案二的缺点是只要1处漏电,全放断电。大家会怎么选择这2种方案

标签

展开全文
一键安装官方客户端
江城热点及时推送 阅读体验更流畅

值得推荐

全部回复

嘿嘿0905 高中二年级

今天无意看到你之前问我的短消息了,之前一直没看到,不好意思。顺便还点到你这个帖子了。答复下你,3芯里面多的是PE线,黄绿安全线。再回复你之上的问题,呵呵,你肯定已经选了,但是还是回答下吧,你自己家选100都没用。供电公司早就知道大家会这么来改装,所以在电表下端加装了40A断路器的,你家超了40,电表下开关就跳了,加大完全是无聊行为。再说其他你选的断路器,按国家规范,选不选漏电保护看你的安装高度。壁挂式空调插座高度1.8米,选用2P断路器,不加漏电,柜机空调高度0.3,要加漏电,所以的插座必须加漏电保护断路器,这是国家强制性规定。

嘿嘿0905 高中二年级

至于断路器的牌子ABB和施耐德都不错。国际一流品牌。

JOJOyt 小学六年级

小手一抖 积分拿走

shzhimeidll 大学四年级

学习