经过一个星期的努力,王师傅终于完成了杰作,鼓掌鼓掌,辛苦啦!星期一早上9点半:开始水电验收,木工交底~这个星期由于自己比较闲,就去工地看了几次,心中已经知道大概的情况,如果不是来过,验收的时候肯定会大吃一惊呢,因为王师傅做的真的是很漂亮啊~自己也在水电开工之后就开始看各位大侠门的验收标准,验收心得,在这里就不长篇大论,亲们随便都可以在得意上搜到标准版,以下几条是自己总结出来的几条简短版,供各位参考:
1. “横平竖直”--水电施工首先要看水管,电线铺设是否合理,开槽一定要横平竖直,如果预埋不按规范,例如开槽都是斜的,那么以后将难以确认水管电线预埋的位置,后期施工时,需要在墙面地面打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以找出水管电线的位置,非常麻烦
2. 墙面不宜开横槽--开横槽以后墙面会很容易出现裂缝(如果必须要开就要确定在合理长度内)
3. 电线分色要规范--为了以后维修方便,未雨绸缪嘛
4. 套管内穿线数量要控制--如果一根套管内穿了过多的线,热量很难散发,严重会短路,并且线多了很难拔出,不利于以后维修,一根套管Z好控制在三根线
5. 回路要够--空调,卫生间,厨房都是需要单独回路的,回路一定要足够,不然以后家里很容易跳闸,我们家虽然只有92个平方,但是王师傅给设了10个回路,足够哦
6.水管打压测试-标准为0.8p 20-30分钟,变动在0.05以内为合格
嗯嗯 ,暂时就想到这么多,下面上pp 哦~各位,擦亮眼睛哇~华丽丽的水电图登场:
先来看看弹线吧~都是双条线~有些师傅偷懒~就单条线~那样就保证不了横平竖直啦~
开槽啦~看~各种直啊~完美!
空开登场~10个空开~足够用啦~排排坐~好气派~
弱电箱也移了位置,因为那个地方是需要放餐边桌的,会有干涉~
网上购买的弱电箱
各种给力的排线~横平竖直~木有横槽!
转角以及过长的地方师傅也细心的加固~
每个管内Z多三条线~我可是全房检查的哦~
线头都用胶带封住保护,保证安全
水路排布~
打压测试~这个就是传说中的测试机~
测试开始~丁工亲自上阵打压~由于厨房光线过暗~丁工打完后步步用手机照着看刻度~咦?差了一点点没到0.8哦~步步直接自己压了两下~停停停~你莫压过头了啊~伙计~我再一看~额~~目测这是快到了1.05了~算1.03吧~果真过头了~肿么办呢~就这样吧~真经不怕火炼~哈哈~估计丁工看了这个要哭笑不得了~
打压结束我们就继续忙着木工交底~然后呢~我和步步居然忘记了这个压力测试的存在~等再跑回去看~已经是一个小时过后的事情鸟~看来丁工确实信心满满嘛~都不提醒我们~直接忽略这个表了~
测试一个小时,掉了0.04左右,通过~咱可以偷偷说句:完美~不知道丁工看我这样写不知道会不会在偷笑~丁工还在笑我对这装修太上心~总跑去监工~抢他饭碗~
这就是当天情景~还有几位没照下来~屋子里好热闹~水电验收~木门阿紫童鞋量尺寸~木工交底~同时进行哇~期待中的木工徐师傅也露了个侧脸~徐师傅,接下来看你发威啦~加油!