装修讨论

新房交钥匙的时候应该怎么样验房啊,请教各位意粉啦

12回复 阅读 4634

新房7月1号交钥匙,也不清楚交房的时候该怎么验房,请教一下得意里面的大虾们啊,前几天去的时候已经发现了一些问题了,是提前跟开发商沟通,还是交房的时候再提要求啊

标签

展开全文
一键安装官方客户端
江城热点及时推送 阅读体验更流畅

值得推荐

全部回复

奋斗神话 硕士二年级

关注,我是明年7月交房

XX你个OO 初中三年级

Z好是下雨天去验房。。。。。看漏不漏水!!

Hepburn1 大学三年级

不满意就一直拖着 不交

小毛超人 大学四年级

有新房房真好

pluto2023 大学四年级

有问题随时都可以

375700747 大学三年级

a)1只塑料洗脸盆--用于验收下水管道

  b)1只小榔头--用于验收房子墙体与地面是否空鼓

  c)1只塞尺--用于测裂缝的宽度

  d)1只5米卷尺--用于测量房子的净高

  e)1只万用表---用于测试各个强电插座及弱电类是否畅通

  f)1只计算器---用于计算数据

  g)1只水笔--用于签字

  h)1把扫帚--用于打扫室内卫生

  i)1只小凳子和一些报纸、塑料带,包装绳--用于时间长,可休息一下及预先封闭下水管道。   

  验收房子时间:一般是持续2-3个钟头,建议早晨8:30去或下午2:30去。

  收房过程:

  1)去物业部门查看资料部分,分别有以下几份资料需要查验:

  A、房屋的《住宅质量保证书》--可带走

  B、《住宅使用说明书》--可带走

  C、《竣工验收备案表》 D、面积实测表

  E、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)--可带走

  如果开发商准备充分的话,一般10分钟即可查看完资料。

本帖Z后由 375700747 于 2010-6-24 08:38 编辑 ]

lvcoyo 禁止发言

内容被自动屏蔽

瀦じ☆ve︸ 初中一年级

学习了··10月也要交房了··

一号家居馆武汉 硕士三年级

房屋质量检测明细表

业主收房时,很多人都不知该看些什么,在这可以教教大家,给大家点帮助,为以后的装修和居住解决问题。在与开发商办理完各种手续后,要进入房间检查细部,检查的大致内容:

一.相关文件:

1、《住宅质量保证书》 《住宅使用说明书》 《竣工验收备案表》是否有;

2、各种相关验收表格:是否有《住户验房交接表》《楼宇验收记录表》《房屋面积分层分户测量报告》《管线分布竣工图 (包括水、强电、弱电、结构)》等文件。

二. 门(入户门、居室门)(GB50210-2001)

1. 门框:是否稳固、周正,门边是否有缝隙;

2.门框的正、侧面垂直度是否在正常误差范围内;

3. 门扇:是否外观平整,漆面完好无流坠、漏刷和磕碰,色泽一致,划痕、破损;

4. 门锁:是否牢固,操作轻便,均匀锁紧;

5. 门把:是否牢固,操作灵活;

6. 门轴:是否平整牢固,转动平稳;

7. 猫眼:是否完好,视野清晰;

8. 门铃:是否按钮完好,加电有声;

9.品牌:是否与合同约定一致。

三.窗户,飘窗(GB50210-2001)

10. 窗框:是否稳固、周正,窗边是否有缝隙;

11. 窗扇:是否安装牢固、推拉开闭灵活、严密;

12. 玻璃:是否完好、无破损;

13. 把手:是否完好、牢固、灵活;

14. 密封:是否窗缝严密、窗框严密、密封条、防水胶完好;

15. 窗台:是否完好、无裂缝、有无渗水,外高内低;

16.泄水孔:是否通畅;

17.防撞块:是否安装到位;

18.纱窗:是否安装完好,无破损;

19.轨道槽:是否平滑,无变形;

20. 飘窗;是否有护栏;

21.窗前护栏:高度是否符合规范、安全、稳固;

四.房屋主体

(一)墙(GB50210-2001)

22.外墙与阳台是否有裂缝;

23.墙身从侧面看墙上是否有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙;

24.墙体有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方;

25.墙面是否有水滴结雾现象(冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题);

26.墙面:是否平整、垂直、空鼓、无开裂、爆点、麻点;

(二)天花板(GB50210-2001)

27.天花板是否有麻点(若顶部有麻点,对室内装潢带来很大的不利影响)

28.天花板是否有渗漏痕迹或裂痕;

29.厨房天花板是否有粉层脱落或霉菌;

30. 卫生间天花板是否有粉层脱落或霉菌;

31.天花板是否有起浪、隆起或凹陷等地方;

32.天花板平整度是否符合国家规范;

(三)地面(GB50209-2002)

33.地面是否有空鼓、空裂、裂缝;

34.地面是否平整;

35.地面是否有孔洞、起砂、起浪、隆起或凹陷现象;

(四)厨房、卫生间

36.厨房是否做防水处理,是否有渗漏;

37. 卫生间是否做防水处理,是否有渗漏;

38.是否有地漏,坡度是否向地漏倾斜;

39. 厨房天花板是否有渗漏痕迹;

40.卫生间天花板是否有渗漏痕迹;

41.水表、天燃气表是否有;

42.给水管阀门:是否完好,是否有漏水现象;

43. 上下水管是否完整、畅通、无明显磕碰;

44.烟道、排风井是否完好,畅通、是否预留;

45.燃气管线是否穿过居室?(如穿过居室易有安全隐患,且不符合设计规范)

(五)套内空间

46. 室内层净高;

47.阳台栏杆高度;

48.飘窗护栏距地面净高;

五.安装(GB50303-2002)

(一)电路

49. 电源总闸是否接线整齐,回路编号齐全,标识正确;

50.电表是否完好;

51.电开关是否牢固、完好、灵活;

52.电插座是否牢固、完好、有电、有无漏电保护;

53.电源总闸的各个分路空开是否完全有效控制各户室电源;

54.卫生间、露台是否采用防水开关、防水插座;

55.空调插座与空调孔位置是否一致;

(二)给水、排水系统安装质量(GB50242-2002)

56.给水管有无渗漏、堵塞、水均畅通;

57.水嘴和阀门是否灵活、无渗漏;

58.给水水平管道是否有坡度坡向(给水水平管道应有2‰-5‰的坡度坡向泄水装置)

59.排水管有无渗漏;排水管有无倒坡;

60.空调孔与排水管有无冲突,排水管是否堵塞;

61.地漏排水是否通畅;

62.管道支、吊架是否平整、牢固;

63.水表是否完好、便于检修;

64.安装水表是否符合安装规范;(表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段)

65.水表外壳是否距墙面净距离为10~30 mm ;

66.水管上接口是否安装阻燃圈;

67.煤气管道进气口是否安装阀门;

68.室内排水管与雨水管是否混用;

(三)室内采暖管道及配件安装质量(GB50242-2002)

69.暖气管道(支管)安装是否有坡度;(散热器支管的坡度为1%,坡向应利于排气和泄水)

65.排水支管是否有坡度(供水支管连接进水的那端应高于连接散热器的那端);

66.供暖管道是否有套管(起作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂墙面和楼板);

67.管道及金属支架的防腐和涂漆是否无脱落、起泡、流淌和漏涂现象;

(四)宽带、有线电视、可视对讲

68.有线电视、电话是否用预留口;

69. 宽带是否用预留到户;

70.对讲系统是否安装到户;

71.暖气片:安装是否牢固、完好;

六.其它

72.居室、客厅隐线隐管是否有外露现象。

73.公共阀门是否安装在室内。(GB50243-2002)

74.空调洞:是否预留、位置合理,附件齐全。(GB50243-2002)

75.检查房屋的结构是否与《合同》相符; 1.框架2.框架剪力墙3.全现浇剪力墙4.砖混)

大胖子的小胖子 大学四年级

10月30号也要验收,学习了···

flowsand 高中三年级

学习,8月底也要收房了

瀦じ☆ve︸ 初中一年级

我也是10月30号哦··会不会一个盘呢?

首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠