不知道的人路过
我觉得水电验收肯定是要通过实际验证,也就是说通水,经过谁呀测试,通电,经过容量测试,达到一定时间没出问题即可达到理想标准,这是我的理解,不知道有用否?
下水管可以做冲水试验 看流水是否顺畅
给水管需要做打压试验 一般8公斤压力 测试半小时 看是否掉压 0.3公斤-0.5公斤之内 检查是否接头部分是否存在渗漏现象(掉压则说明 有存在渗漏等情况)
电路的话就比较复杂 如一般的水电安装基本就看线路是否符合装修合同约定 线路是否通畅(这个一般在装修后期才检测的 也可用摇表检测 不过这个就比较负责了 很少用)
再者正规公司水电一般都有保修期限的
呵呵 可能说的还不够详细 后面的朋友补充吧 或者哪些说的不对的 也望高手给予指教
一般就是测水压。
电就是看看开关位置对不对,设计师应该到场的。
正规的要测电路,可能施工队不给测。
我家就是项目经理不给测,说是浪费他的时间,公司监理也不管
公司水电一般包5年,所以我也没有很苛求测
内容被自动屏蔽
1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准)
2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)
6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)
8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准)
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)
10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)
11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准)
12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)
14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范)
1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格
2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
内容被自动屏蔽
直接请个水电监理验收 费用大概两百块吧 什么都解决了
因为水电是很关键的基础工程 以后有问题就很麻烦 而我们又是外行 再怎么学习也难得完全掌握
专业的验收队伍还有专门的验收仪器 省心不少 我们家当时水电验收的时候就是这样搞的
帮顶~~
水要打压,一般是打8个压,半小时之内不掉压就没有问题了
电的话要看看回路,每根线管不能超过3跟线,
装个房子还是真是不简单呢。。真费心啊~~
真麻烦