有套房子在装修,用的水暖,但是调试发现同时打开两根水管水热不起来,而且暖气也升温缓慢。我采用的是威能的24KW标准版的壁挂炉,现在打算换炉子,请问是选28KW的还是30KW的?选择标准版还是豪华版?
PS:我的壁挂炉在厨房,厨房和厕所是有一定距离的(不完全紧挨着),145平方建筑面积的大三房,另外还有一根热水管是通向阳台的也很长。
谢谢各位指教!
现在是只要开两根管子,不开暖气,温度就会下来而且基本升不上去。。公司检查几次说管道没有问题,所以说现在要换炉子。。。然后就想确定一下,换28还是30的合适?标准版还是豪华版?另外,功率配大了有哪些影响?
一般情况下24KW的威能壁挂炉足够了,你家里的情况有可能跟水流量有关系,一般24KW的壁挂炉可供应13L/h的热水流量,一般情况下是足够的;
1:水流量过大,在不影响正常使用的情况下适当调节家庭总水阀尽量把流量控制到能够接受的使用范围,问题解决的话就OK了。
2:如果您家里的壁挂炉使用有几年的话就要对锅炉内部的热水感应器和流量控制器进行检查,如果还是解决不了的话就需要换炉子了。
按照你家里的面积28KW的足够了,如果炉子过大的话对于家用能源方面会有浪费,无论是热水还是采暖方面费用都会大大增加,具体会增加多少没有算过,应该会增加不少。