详情如下:
一共11个回路
三个挂机空调
一个柜机空调
厨房单独回路
我问了屋里的电工。。他和我说 换16位的强电箱。总开63A+漏电保护,柜机用2p 32A,挂机用 20A,厨房/卫生间/照明/插座都是16A。。。。这样是不是合理啊
我客厅里有投影仪、饮水机、电视、功放、不晓得这个插座回路16A小不小啊。。这个空开的大小到底是怎么计算的呢
本帖Z后由 晚香玉 于 2011-1-1 18:12 编辑
详情如下:
一共11个回路
三个挂机空调
一个柜机空调
厨房单独回路
我问了屋里的电工。。他和我说 换16位的强电箱。总开63A+漏电保护,柜机用2p 32A,挂机用 20A,厨房/卫生间/照明/插座都是16A。。。。这样是不是合理啊
我客厅里有投影仪、饮水机、电视、功放、不晓得这个插座回路16A小不小啊。。这个空开的大小到底是怎么计算的呢
厨房和卫生间一般就用16A的就可以了,空开没有1.5P这个说法,只有安数。。。。。
同楼上!
空开是按安数的,师傅指的几P,几安是指的几P的空调配多少安的空开
已经编辑了。。谢谢楼上的几位。。。。哎 真是个外行啊
个人建议,照明一个回路,但是餐厅和客厅分开走一个回路,因为如果你房子大,冬天开一个大点的取暖器和一个大点的电火锅,再开点别的大功率的,就带得有点吃亏了。如果按你那样走的话,建议用4平方的线,不过成本会增加
总空开有必要用63A吗?必须要和电表匹配
楼上的建议我也听别个说过,用2P 40A的应该也可以,不是说入户电表就是40A的么
楼上的建议我也听别个说过,用2P 40A的应该也可以,不是说入户电表就是40A的么
按电流来计算