本来是有分开的线的,但是前几天试电发现有一组空调的线不通电,然后电工说用另房间的线共用一条线,
不知道承不承受的起,现在墙还没铺吊顶做好了,房间里用的是1.5匹的格力风管机,不知道可不可以重新放一根线,
墙纸还没铺,项目经理说两台1.5匹的空调共用一组4平的线够用了,重新在布一组线做计又很麻烦
可以同时开机的
一楼那个是制冷量 不是电功率!不要误人子弟!4个平方的线,大约30A!两台1.5p电功率2500W,除220,所以绰绰有余!
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
今天跟经理沟通了一下,还是决定重新在布一组线,只是很麻烦,墙要开巢,墙纸也要推后在铺,不过这样放心一点
这不是能否承受的问题!一个大饭盆可以装一家人吃的饭绰绰有余,难道就要用一个饭盆吃饭?要坚持和遵循基本的要求和标准。
内容被自动屏蔽
楼主在入住之前可以做一下室内的环境安全检测,对甲醛,苯,放射性等等都可以检测的到,我们自荐
感觉大功率的电器还是不要2个同在一条线上吧
完全没必要,钱多
两台空调的功率2500kw,电流10A,4平方的线载流量30多A,就算考虑启动电流3倍,也有余量,何况两台空调也不可能经常同一时刻开启,完全是浪费钱啊。
cheruijian发表于 2016-08-23 17:49 两台空调的功率2500kw,电流10A,4平方的线载流量30多A,就算考虑启动电流3倍,也有余量,何况两台空调也不可能经常同一时刻开启,完全是浪费钱啊。
会经常同时开启,一个女儿房间的空调一个是主卧的空调
懒人猫发表于 2016-08-25 21:53 会经常同时开启,一个女儿房间的空调一个是主卧的空调
同时开启可以啊,不是同一时刻启动又没关系,就算同一时启动,线路也有短暂的过载能力