old俞 初中一年级

2、 轻钢龙骨吊顶,主挂件间距600—800mm,采用6—8mm吊杆,主龙骨间距小于等于1000mm,主挂件距主龙骨顶端小于等于300mm,次龙骨间距小于等于400mm,加强次龙骨间距小于等于1200mm,封两封墙需石膏板饰面。

old俞 初中一年级

3、 所有龙骨都应固定牢固,做调平处理时按1/200mm起拱,有吊灯的位置需加设吊杆和龙骨框架,吊顶平整,误差2000mm以内小于等于2mm,3000mm以内小于等于3mm,5000mm以内小于等于5mm,水平误差同上。

old俞 初中一年级

4、 除特殊设计外,所有面板采用纸面石膏板。石膏无法做出的造型可采用其它材料。固定石膏板螺钉间距小于等于200mm均列。距板边10—15mm。钉帽低于板面0.5mm。石膏板接头部位做V字型5mm宽外八字处理。石膏板经质检验收合格后方可上面板。

old俞 初中一年级

5、 隔墙轻钢龙骨,竖向龙骨间距小于等于400mm,加强龙骨间距小于等于1500mm。垂直2000mm以内小于等于2mm,3000mm以内小于等于3mm。平整2000mm以内小于等于2mm,3000mm以内小于等于3mm,5000mm以内小于等于5mm,与原墙高3mm。背景墙石膏板隔墙下边用镁制板100mm。封双面石膏板固定时距地留10mm间隙,用以防潮。其它标准同吊顶做法一样。

old俞 初中一年级

6、吊顶用木龙骨材料时,下口必须刨平。

7、木龙骨、木吊杆的含水率应符合有关规定(16%以下)。

8、严禁用枪钉固定纸面石膏板。

old俞 初中一年级

9、纸面石膏缝,应预留5-8mm,各种吊顶面板和墙面应预留缝,隙缝应3-5mm。

10、固定纸面石膏板应用干壁钉,并做好防锈处理。

old俞 初中一年级

11、木吊筋,严禁削尖后直接钉入顶面当吊筋用。

12、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案不完整等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。穿孔板的孔距应排列整齐;暗装的吸声材料应有防散落措施。胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。

old俞 初中一年级

注意事项

1、 吊顶施工前,应在四周墙面上弹线,位置应准确,其水平允许偏差正负5mm。

2、 边吊杆离墙300mm以上,要增加吊杆处理,木吊杆的尺寸不的得小于20mm-30mm,并用铁钉固定,不可用枪钉连接固定。

3、 卫生间吊钉安装浴霸时应加框处理、洞口四周吊筋应加强处理。

old俞 初中一年级

4、 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板交接处应严密。不得有缝隙。

5、 安装饰面板时应先上立(侧)板,后上底面板。

6、 双层面板安装时,上下层板不得同缝,单层面板不得横向、纵向同(通)缝,接头应固定在龙骨上。

old俞 初中一年级

7、 吊顶主吊杆,间距不应大于800mm,当设计无要求时,应接房间短向跨度的1%-3%起拱。

8、 吊顶木龙骨应用无纽曲的木材(如红、白松木),不得使用黄花松木,落叶松木等。

9、 主龙骨间距不应大于500mm,次龙骨间距不应大于450mm。

old俞 初中一年级
路过爱转角

怎么感觉你像算命的

old俞 初中一年级

10、吊顶龙骨安装制作时,应定好尺寸,到工作面上安装。不得预制成品后,安装上去再调正。

11、木梁和吊杆、吊杆和龙骨的连接,不得用枪钉固定。

old俞 初中一年级

罩面板安装

old俞 初中一年级

纸面石膏板安装应符合下列规定:

1、 板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定。

2、 纸面石膏板螺丝钉与板边距离:纸包边宜为10mm-15mm,切割边宜为15mm-20mm;水泥加压板螺丝钉与板边距离宜为8mm-15mm。

old俞 初中一年级

3、使用自攻丝:

应使用自攻丝固定,严禁大量使用射钉(钉眼小而密,不易做防锈处理)。 自攻丝的密度(国家标准):周边密度为:150~170mm,中央为200mm。自攻丝应该拧进石膏板,低与石膏板表面。 板四周钉距宜为150mm-170mm,板中钉距不得大于200mm。

4、 纸面石膏板做防锈处理时不得用刷子施工,应用毛笔点防锈漆,上面在加油性腻子或再加绷带处理。

old俞 初中一年级

5、 罩面板不得有悬臂现象。

6、厨卫铝扣板或PVC吊顶,完工后无明显曲翘,外观整齐。电器安装预留位置做加固处理,符合电气安装尺寸。

old俞 初中一年级

7、与龙骨的结合:

石膏板接缝应与木龙骨框架接缝错开。 接缝应在龙骨框架上,不宜临时用木龙骨连接。 接缝处应该留3cm的缝隙,以做防裂处

8、所有自攻丝要刷防锈漆。应在甲方监理验收后,再批刮腻子。所有接缝地方,用石膏补,在贴绷带,做防裂处理。

old俞 初中一年级

注意事项

old俞 初中一年级

石膏板的安装前,确认所有电路已经布好。

石膏板固定应该使用自攻丝,密度不低与20cm,边缘地方的密度为15~17cm。

石膏板接逢处应留3mm缝隙,做防开裂处理。

石膏板接缝应固定在龙骨上,有横向接缝,应该把龙骨框架加横撑。