水电改造分享二
一、关于电路横平竖直的邪教排法
很多业主想去了解一家装修公司的水电改造的工艺如何,去参观实景工地或者工艺样板间更直接。不过,等你多转几圈就会发现每一家公司都有个所谓的“优点”

▲某家公司的工艺宣传图。乍眼一看电路排的工整并横平竖直,非常美观好看。
这样呈现的效果属实是俘获了无数业主的芳心,错把这种排线方式认为是标准专业施工。
真的是这样么?
事实并非如此!这种漂亮的排法有个Z大的弊端:走的电路线基本全是死线。
既然说到了这里,不得不引申出死线和活线这两个概念。
活线:先铺电管固定插座盒,后穿电线。电线管折角处为45°或大弧度状。
▲转角做大弧度处理,视觉上不美观。但可以有效的提高后期维修的便利度,和降低整体工程造价。
▲轻松拉出损坏的线路,再用钢丝绑在新线上直接穿进线管中,形成一套完整的换线流程。这样就不需要破坏墙壁和地板寻坏线,而提高维修成本造价。
那么死线恰恰想反,同样是先铺电管固定插座盒,后穿电线。但死线呈现的效果基本上都是,一条回路上的电线管折角处2个以上并呈90°急弯。
▲急弯多,并都做90°的转角处理,视觉上美观。但后期维修抽旧线很费劲,即使抽出旧线新线也无法穿入线管,形成不了完整的换线流程。
当然,还有一种南方施工Z常用的点对点精准定位电线排法。
▲2点之间直线Z短,两个电点位之间直接拉斜线,视觉上极度不美观。但在这三种排法中属点对点定位排法Z节省用料、维修Z方便。(暂且不谈,大部分业主接受度低)
对于两种排线方式,Z具有实际意义的区别,就是工程量、用材量等整体造价上。
走活线地面开弧度槽难,用料和成本都会降低。
走死线开直角槽容易,用料和成本都会提高。因为装修里电路报价是按照实际发生米数计算的。
▲示意图。像这样能走一个45°的折角却走了好2个90°,绕的圈越多线路越长,人工费和用料钱越高。
所以在铺设电路之前,一定要和工长或者设计师沟通采用活线排法,这样会:
1、直接降低水电改造整体造价;
2、减少线管过弯,更有利于穿线,减少维修成本;
二、水路改造注意事项
1.近水区的出水口安装
对于卫生间这个区域来说,一定要预先量好浴室柜等家具的尺寸。

▲根据浴室柜高度和洗手盆高度,来决定出水口的位置。
并且要确保两个出水口在同一水平线上,并且在同一水平面上。一旦出水口尺寸和位置不合适,会导致后期龙头、浴室柜和镜子上场安装时,出现遮挡和无法安装的情况。
在施工前,告诉师傅在施工时多预留几个出水口。有可能现在你想不到的物件,后期需要再添加。多预留几个出水口,日后需要用时,直接安装上水龙头就好。
2.水、电线路需要固定
上述已经提到了走顶水管需要用专用管卡固定。遇到不靠谱的施工队时,他们经验再足也不会事事为你考虑,所以线路固定这些细节也要认真检查。
一般水管可以用PVC管卡和水泥固定,电路则需要金属管卡固定,而接线盒需要水泥来固定。
▲电路需要用金属管卡固定
管外径20mm以上的水管安装时,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡。
3.铺设完水路需要打压测试
水路铺设完后,需要就水管压力承受做Z大限度测试(水路打压测试)。
做打压测试时,业主Z好在现场跟着装修监理检查。不仅可以观测到水压,也能检测出哪里有漏水情况,可以及时修改。
加压会采用手动泵或电动泵缓慢升压。
升至规定试验压力(一般以管材承受压x2而定,目前来说恒定为8个压)后,停止加压。测试期为30分钟,如整个水路系统无漏水的情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。无漏点、压力正常为合格。
三、电路改造的注意事项
1.线管用材要重视
交房时看看开发商提供的强电电管材质。
如果是PVC的管材,那么在水电改造时也应该采用PVC管,而不是使用镀锌钢导管,不然很难实现整体接地连接,从而留下后患。
如果提供的是镀锌钢导管,那么pvc和镀锌钢两种管材都可使用。
Pvc穿线管
▲镀锌钢穿线管
注意:强电的电线管材无论是什么,内部穿接的导线一定要是经过***强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线。
并且,在居家生活的不同使用环境下,选择电源导线的平数也不一样。
一般开关、插座选用2.5㎜?的线径,空调和直热式电热水器选用4㎜?线径。一定要按负荷大小选择导线线径,线径大了浪费钱,线径过小则不安全。
2.强弱电交叉情况
强弱电布线一般是强电(供插座与电器使用的强电箱又叫电源线管)在上。弱电(供电视、网路的弱电箱又叫通讯线管)在下。
如果强弱电出现了不可避免的交叉情况。为了避免强电对弱电的干扰,需要在交叉处包上锡箔纸。
并且一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,多了管温会升高,不利于散热。久而久之会出现表皮破损或者走火等现象。