山东橡胶股份有限公司有2个1.2M热电机组,发电机额定功率为0.90,实测功率为0.83;每个密炼系统功率因数为0.72,30个(1250kW)密炼机。密炼系统由690V密炼机和380V低压系统组成,380V低压系统配备补偿装置。由于690V密炼机为直流电动机,变压器为整流设备,负荷变化大,高次谐波大,无法进行补偿,造成系统无功分量大,损耗大,发电机功率因数低,设备故障率高。
在企业用电高峰期,海文斯电气对配电系统环境进行现场电能质量检测。电压偏差、功率因数、三相偏差、功率因数、三相不平衡等。然后分析评估现场检测数据,制定综合治理方案。
橡胶厂投入消谐无功补偿装置后的好处:
2.发电机功率因数从0.83提高到0.92
3.年可节省无功电量2772000kvarh
4.年增加有功电量能力1991
7.年可节约无功费用(P1)40万元,节约有功电量16万kWh,价值(P2)10万元。P=P1+P2=50万元,回收期为1年
8.若消谐无功补偿装置设备运行10年,可产生收益150万元。