各位可以看到,这是你们艳羡的某德国货,3.4mm的管壁,食用级别的PPR材料,但是热熔时工艺不到位导致右边的热熔溢出层只有一层,而合格的热熔接头是两层外翻。如果只有一层外翻时热熔口有沙眼的话没有保护,以后压力过大分分钟的爆管漏水哈……
很多工人的PPR水管热熔器是一万年不换的,除非用挂了,曾经碰到一个水电工的热熔器温度不够,Z后检查全房的水管热熔接头,Z少有7处不达标以后会有漏水的隐患,尤其是热水管........
我在把热熔接头的局部放大,各位看看合格的施工:
Z后提醒:不要天真的以为用打压工具给水管打上8公斤甚至12公斤的压力就高枕无忧了,这个施工工艺不达标是打压时无法检查出来的,缺陷从诞生到出现问题是一个周期性的过程。今天水管装完了,压力也打了就代表以后不漏?图样图森破……
这样工艺难道不是施工标准么?
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
很犀利
有经验的好贴
还有售后,如果公司给力,保障售后,哪怕万一出了问题也有人管
这个也是重要的。
是的,公司水电质保很重要,有的几年, 但是有的就能达到15年;
可以,顶一下
属于施工标准但是很多人都没有检查,去年开始很多独立打压的水管企业也都是逐步开始检查热熔接头的质量,合格标准以前还都是以打压为准