按照规定,在完成地暖施工后,必须对系统进行压力测试,以检验系统是否存在漏水现象或施工故障。
但如果在地暖工程完成回填之后发现问题,则往往会存在维修工程量大、维修成本高等问题,因此压力测试是地暖工程中Z为重要的环节之一。
操作步骤
1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;
2、待系统注满水后,进行水密性检查;
4、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟以内若压力值下降不过0.05MPa则表明系统无渗漏。
5、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压24小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;
以下所有注意事项,均建立在执行行标的基础上:
1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施;
2、地暖打压时水由分集水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统注满水后首先要检查各环路密封性;
3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa,
以上就是地暖压力测试的步骤和注意事项,地暖压力测试非常重要,一定不能忽视。
德国天籁采用等级Z高的北欧化工高密度聚乙烯为原材料,经辐照交联而成。整个生产过程不添加任何的助化剂。与其他普通管道平面网状的分子结构不同,德国天籁经过电子辐照交联形成三维立体网状分子结构。
分子结构的改变,使管材从热塑性材料编程热固性材料,热变形性、耐磨性、耐应力开裂性等一系列性能都得到显著的提升。
根据德国16832标准,同样壁厚的PE-Xc管用于地板辐射采暖系统安全系数远高于PE-RT管。这也说明相同壁厚PE-Xc管与PE-RT相比可用于更高温度,更高压力场合,使用寿命更长。