已经装修完入住了,空调洞渗水,现在该如何有效处理啊 ?装空调的时候也没盯着搞,估计外面也没包好,洞估计也没打好。
已经装修完入住了,空调洞渗水,现在该如何有效处理啊 ?装空调的时候也没盯着搞,估计外面也没包好,洞估计也没打好。
感觉你打孔的时候不是内高外低,先用油泥在外面的孔堵一下试试
外面不好搞哦
这估计是空调洞没有打好哦
空调洞没打好咧~
这是开孔坡度不够,导致下飘风雨的时候倒灌水,在外面堵也不是长久之计,一劳永逸的办法是请个装空调的师傅,把空调管先拆除掉(同时排除空调冷凝水管破裂),然后请个钻孔的师傅,把洞向下多斜着一点钻孔,钻孔的时候要套接水袋,就不会弄脏墙面,两个师傅要同时叫来,先拆空调管,再钻孔,再装回铜管,同时外面用油泥封堵,估算费用200元到250元,可解后顾之忧!
六楼专业
青年饰家客服发表于 2020-11-12 19:56 这是开孔坡度不够,导致下飘风雨的时候倒灌水,在外面堵也不是长久之计,一劳永逸的办法是请个装空调的师傅,把空调管先拆除掉(同时排除空调冷凝水管破裂),然后请个钻孔的师傅,把洞向下多斜着一点钻孔,钻孔的 ...
优秀
拜斯达装饰客服发表于 2020-11-12 21:20 优秀
找之前装空调师傅再上门看下。
解决方案在6楼
感谢啊!这个孔是开发商就打好了的 安空调的时候也没注意
paulkiyt发表于 2020-11-13 09:24 回复 青年饰家客服 的帖子感谢啊!这个孔是开发商就打好了的 安空调的时候也没注意
不客气
买瓶泡沫胶,往洞口打,等干后修平。我家就是这样弄的
找空调安装售后的处理一下,检查漏水原因
楼主解决问题了没有呢
还没有呢 还没时间搞 这个周末打算搞一下
看能不能重新打一个
马克一下,也出现这种情况
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065