教育培训消费

高压电工考点:电气“五防”是什么?有哪“五防”?

0回复 阅读 53

电气“五防”通常是指为确保人身安全,对电气设备应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。

电气“五防”分别是:①防止误分、合断路器;②防止带负荷分、合隔离开关;③防止带电挂(合)接地线(接地开关);④防止带地线送电;⑤防止误入带电间隔。

①防止误分、合断路器

断路器是指能够关合、承载和开断正常或异常回路条件下的电流的开关装置。

断路器“误分”是指断路器自动跳闸而继电保护未动作,断路器“误合”则是指断路器未经操作自动合闸,两种故障都会导致断路器无法正常运转,存在巨大的安全隐患。

防止误分、合断路器一般来讲,主要是断路器采用了安全锁定的结构,比如可以挂锁,即满足一定的安全操作程序,才可以有效操作断路器的分合。

②防止带负荷分、合隔离开关

带负荷拉合隔离开关是最常见的误操作事故之一,经常会直接影响到操作人员的生命安全,因此需要慎重对待。

要想杜绝此类恶性事故发生,可以参考以下几种措施:加强操作监护、对号检查、加装防误操作闭锁装置、安装程序锁、配置隔离开关辅助接点、和断路器实现电气连锁等等。

③防止带电挂(合)接地线(接地开关)

带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路、损坏设备停电外,因其电弧温度极高,往往会烧伤操作人员,严重的甚至会造成终身残废或死亡,危及生命安全,因此必须禁止。

断路器隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断;应当坚持验电,及时发现带电回路,查明原因;正确判断正常带电与感应电的区别,防止误把带电当静电;隔离开关拉开后,若一侧带电,一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合入,造成短路。

④防止带地线送电

防止带地线送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器隔离开关),否则会造成接地短路,存在巨大安全隐患。

为防止带地线送电,操作人员应认真执行倒闸操作五项制度,在设备恢复送电前一定要认真检查停电设备,确认安全措施已全部拆除,且具备送电条件后再行送电。

⑤防止误入带电间隔

在电厂里,为了方便管理,会将设备分为多个“间隔”,需要检修时,将需检修的“间隔”断电,其他“间隔”仍正常运转。但总有操作人员疏忽大意走进相邻的带着电的“间隔”,从而引发触电事故,这就是“误入带电间隔”。

预防误入带电间隔事故发生的措施很简单,用电磁锁、程序锁、铁挂锁等将带电间隔锁上即可。

仔细想想,电气“五防”都是针对人的操作而设置的,所以关键还是在于加强作业人员的安全教育,有效控制人的现场行为才能从根源减少类似事故发生。

关于电工岗位报名办理请咨询张老师13691580965

标签

办电工证
展开全文
一键安装官方客户端
江城热点及时推送 阅读体验更流畅

值得推荐

首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载