帷幕灌浆技术是现代水工建筑施工中常用的一项防渗措施,其可以减少水利工程的渗水量同时可以起到控制坝基渗流坡降等作用,防渗处理是帷幕灌浆技术的一种重要表现形式,一方面可以确保水工建筑的质量能够得到要求标准,另一方面也为提前蓄水做好了相应的准备工作,使防渗技术的实用性和科学性都得到了进一步提高。
一、水工建筑施工中帷幕灌浆施工工艺流程
1、成孔
成孔是帷幕灌浆的第一道工序,其质量和进展情况都会帷幕灌浆的工期和质量产生直接影响因此在具体施工中必须要确保该项内容又快又好进行。
(1)安装钻架,摆放钻机过程中,要先平整和清理场地,并且要依据工程施工现场的具体情况,完成底板铺设,同时要利用方木进行钻孔平台搭设,为了避免施工中出由于钻机的晃动,导致工程施工质量存在问题,钻机安放必须端正稳固,并且要确保钻机平台、钻杆、灌浆孔三点在同一直线上川。
(2)完成钻机安放后,要试钻,对钻机的供水、动力、供电情况有一个全面了解,在所有设备和系统的运行都正常后,才能开展钻进工作。
(3)每次进行钻孔施工前,都要检查钻孔钻机等零部件的具体情况存在变形等情况的钻具、钻杆不得在施工中使用,同时施工中使用的各个节点必须牢固,并且为了确保施工质量能够达到要求标准,需要保持良好的同心度。
2、缝隙清洗与压水试验
帷幕灌浆施工成孔后,利用导管将大流量的高压水流从孔底向外孔冲洗在该过程中还要对孔壁进行不间断冲洗,冲洗工作直到回水清晰后还要继续冲洗约10min整个冲洗时间不得短于30min串通孔时长要超过2h,对于沉渣的的厚度则要控制在0.2m以内1。通常来说,缝隙冲洗压力设置应当为灌浆压力80%左右完成冲洗作业后,进行压水试验一般情况下,利用单点法完成压水试验,压力也设置为该段压力的80%。
3、灌浆施工
帷幕灌浆施工通常采用由上向下分段进行,施工要在规定压力下开展,如果入注率在041/min时,应当继续灌注30min,完成灌浆。灌浆施工期间,应随对回浆和进浆的比重情况进行测量,如果回浆变浓,要立即应用与进浆相同配比的新浆液完成相应的灌注,若取得效果不明显,则应当在灌注延续30min后,停止灌注。
4、封口
灌浆结束后,要采用置换和压力灌浆的方式完成相应封口操作。全孔灌浆结束后,应用1:2的水泥浆完成对孔内浆液的置换,并且要将孔内的灌浆灌取出,再利用相同配比的水泥浆,利用最大灌浆压力纯压半小时,同时在该过程重要做好灌浆记录网。
检查帷幕灌浆质量主要通过水压试验进行,质量的检查要结合试验结果,对涉及到的资料进行详细记录,对最终取得的效果进行合理评定。质量检查应当在灌浆14d以内开展。在检查过程中,为了确保检测结果的合理性,检查孔的数量应当为总口数的10%,这样一方面使检查结果具有代表性,另一方面也避免检查工作量过大,影响工作效率9。一个单元应当设置一个或者多个待检孔,其深度要比灌浆孔深5m,对于待检孔的检查应当利用单点法进行压水试验。待检孔位置的确定应当由设计单位、监理单位、施工单位三者相会协商决定,待检孔应当设置在帷幕灌浆中心线上,同时在施工中还需要对各种复杂的地质情况进行重点考虑。
质量检定过程中评定合格的标注如下:经过压水试验,混凝土与基岩相接段以及下一段透水率应当达到100%,下面的路段在应当超过90%。不合格孔段透水率与设计值相比,应当不到其150%,并且存在问题的孔段不得过于集中,避免造成巨大影响。
进行检查钻孔时,要合理地利用地质钻机,在具体检查过程中,待检孔进行取芯数量达到灌浆孔总数量的2%时,同时岩芯的采用率需要超过95%确保混凝土与基岩基础良好网。进行岩芯检查时,为了确保为施工人员提供可靠的资料支持,要通过拍照、描述、记录、绘制等方式画出钻孔的柱状图。完成相应的检查工作后,依据具体施工要求,对孔进行灌浆与封口处理。
帷幕灌浆施工中,经常会出现一些意料之外的问题,如何结合工程施工的具体情况,对出现的问题进行分析与总结是令工作人头疼的一项问题,主要体现在灌浆压力、防渗帷幕标准、灌浆段长度等多个方面。帷幕灌浆中,压力过大过小都会对施工造成不良影响,如果压力过大,将会导致缝隙变大,或者导致岩体发生变形,导致岩体上出现新的裂隙,这将会破坏岩体的整体性,通常来说表层压力控制起来难度较大,若表层压力过小,在具体施工中,可以更换方法,例如采用间歇灌浆法完成相应的施工。在具体施工期间会存在基岩上方混凝土盖板薄弱的情况,也存在施工前没有安置盖板情况以上情况的存在,将会导致表层岩体过轻,无法施压。如果在具体施工过程中,出现该情况,应当在开挖前灌浆,或者适当的增加盖重。同时,施工期间,也可以依据施工的具体情况,适当的增加帷幕数量,有效避免由于灌浆压力过小而引起的各种问题。
帷幕灌浆中每个灌浆段长度应当控制在5m针对特殊情况应当采取特殊方法进行施工,需要施工人员特别注意的是,长度要控制在10m:该规定的目的是为确保灌浆段岩体裂缝能够保持均匀,避免透水性出现巨大差异确保灌浆质量能够达到期望效果。但是,从具体施工情况来看,灌浆长度经常会偏长,灌浆段和接触段在施工中通常会超过规定限制的2m该现象的存在对于帷幕灌浆施工来说是一个严重安全隐患。因此,如果施工条件允许,应当尽量使灌浆段的长度保持5m如果具体施 T中,遇到破碎地带或者裂隙不均匀的环境,应适当缩短灌浆段,通常应当控制在3m左右,如果更加严重的集中渗漏带,应采取分段式灌浆工程,其目是为了确保灌浆质量可以达到要求标准。
帷幕灌浆施工过程中,还会出现地表冒浆、串浆、灌浆孔吃浆量大等不良情况,导致难以成孔。施工期间如果出现地表冒浆情况,应当及时采取嵌缝、封堵比表面或者限制灌浆量的措施对缓解地表冒浆情况,当压力达到相关规定时,进行二次灌浆。串浆指的是从其它灌浆孔流出浆液该情况出现的主要原因是,岩中的裂缝相互作用,如果施工中发生了串浆现象时,还未对灌浆孔进行灌浆,通常通过同时灌浆的方式进行补救如果因为施工条件或人员因素限制,无法同时灌浆应当封堵串浆口,并且要做好相应的加密处理。灌浆孔结束后要对发生串浆现象的灌液结石冲坏,应当适当延长相邻灌浆孔灌浆时长。灌浆期间,有可能会出现破碎断裂带以及延伸较远等不良情况,经常会引起灌浆孔吃浆量偏大等不良现象,此时应适当降低灌浆压力,对灌浆量进行适当限制,从而达到缓解吃浆量过大现象的目的。
帷幕灌浆结束后,要对竣工的工程进行检查,工程结束约28d后,在灌区利用水压钻孔等试验方式对岩芯的胶结状况进行观察通过多种合理的渠道获取不同的数据,从而对灌浆工程施工取得的最终效果进行印证这些印证都是从理论的角度进行分析,虽然具有一定说服力但是要想真正达到检验目标,还需要通过工程蓄水方式完成。
湖北武汉建筑七大员报名:whzfjy2008