我的房子客厅那一块需要现浇
4*5.85米的跨度,配筋采用双层双向布置,想问下用多少的钢筋比较好
底层12*12mm
面层8*8mm
楼板厚度10cm可以吗?
够不够扎实?
高手知道的吱个声,谢谢。。。。
我的房子客厅那一块需要现浇
4*5.85米的跨度,配筋采用双层双向布置,想问下用多少的钢筋比较好
底层12*12mm
面层8*8mm
楼板厚度10cm可以吗?
够不够扎实?
高手知道的吱个声,谢谢。。。。
就冒得一个晓得的么。。。。
555555555
看周边的支撑条件
板面钢筋不植入墙体的话,板厚Z好12cm。板底沿短跨方向的钢筋间距加密
A:φ12*φ8罗纹钢,150mm的间距,楼梯口加强筋为φ16钢筋6根,XXX元/平方;
B:φ12*φ12罗纹钢,150mm的间距,楼梯口加强筋为φ16钢筋6根,XXX元/平方;
C:φ14*φ14罗纹钢,150mm的间距,楼梯口加强筋为φ16钢筋6根,XXX元/平方。
一分钱一分货,只看价格者死翘翘
本帖Z后由 灵动空间 于 2010-2-27 00:11 编辑 ]
主筋为鄂钢国标φ12mm螺纹钢和辅筋为鄂钢国标φ12mm螺纹钢横竖排放,钢筋网格间距150x150mm;四边需植入长度为900mm负弯矩钢筋规格为鄂钢国际φ12mm螺纹钢,间矩为150mm。若甲方发现进场钢材不是鄂钢国际φ12mm螺纹钢时,甲方有权要求乙方换货并有权终止本合同,验收合格后方可进行下一步施工。
② 钢筋交叉处扎丝固定。
③ 钢筋接头处焊接长度不得低于300mm
④ 混凝土标准为C25规格,现浇楼板钢筋保护层20mm,混凝土厚度为100mm.
⑤ 梁上及墙面上开槽深度为50mm,钻孔深度为150mm。
⑥ 现浇混凝土时,应振捣密实,严禁漏振。
⑦ 完工清场并达到甲方要求。
⑧ 混凝土浇灌完成20天以后,经甲方同意后,乙方方可拆除模板。
⑨ 现浇楼板施工完成后,乙方负责现浇楼板顶面找平,并达到甲方要求。
注胶:大筑牌强力植筋胶涂抹钢筋外部植入孔内,必须保证孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。
固化养护:钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。强力植筋胶在常温下就可完成固化,50小时后便可进行下道工序施工。
本帖Z后由 灵动空间 于 2010-2-27 00:10 编辑 ]
谢谢灵动空间
呵呵,你说的这些合同里都有
我现在就想知道我客厅这个面积用两层布筋,下面一层12*12,上面一层8*8,都是国标钢筋,不知道从结构力学角度看合不合适。。
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065