暖气安装记
我家里有老人小孩,所以考虑装暖气,综合考虑选择了水暖,菲斯曼,章鱼式,跟着团购看了GH,DW的工地,大公司做的确实好,但是价格也美丽,之间还看了得意上两家做暖气的,也不错,有一家做团购,价格也确实可以。但是后来还是选择了朋友介绍的,让人放心一点,价格也很不错。先来给大家分享一下我装暖气前找的资料
暖气片正确安装小知识和方法安装铝合金暖气片 注意小事项,房子准备做暖气管道时应该注意些什么?
铝合金暖气片和铜铝暖气片装完毕必须进行打压测试,在安装暖气的时候,正规的做法应该是在安装完毕之后对暖气进行0.8Mpa的水压闭水实验,保压≥15分钟无渗漏才为合格。
阀门安装不能省。
暖气出现Z坏的状况莫过于两种:一是暖气不热,寒冷冬季完全感受不到室内外的温差;另一个就是暖气出现跑水现象,从暖气管道流出的水将地板、墙面大面积破坏。
合理估算采暖量:业主在购买暖气时商家一般都会详细询问业主家的面积及采暖方式以便合理估算采暖量。测量时,房间面积的热指标Z低按80W/㎡计算采暖量。另外,还需要根据房间朝向、窗体大小、楼层等估算采暖量。比如,同样大的面积,朝北房间的采暖量则应超过朝南的房间;带有阳台的房间则需要将阳台面积加上房间面积一起进行计算。
1. 布置系统立管时,应与建筑物的使用要求、供暖系统图式、散热器的布置情况等配合。要力求节省管材,便于安装和检修。立管一般是明装。立管明装时,应尽量布置在外墙墙角及窗间墙处。双管系统的供水立管要布置在面向的右侧;回水立管布置在面向的左侧,两根立管中心间距为80mm。
2. 铝合金暖气片和铜铝暖气片管与横干管连接时,如立管直线长度小于15m时,立管与干管可用二个弯头连接,立管直线长度大于15m时,立管与干管用三个90°弯头与干管连接,横节长度应为300mm,且应有1%坡度,不应使用外丝加弯头代替管段横节作为连接方法,保证立管胀缩得以补偿。
3. 住宅工程单顺序式热水供暖系统无闭合管的立管阀门可不装活接头,有闭合管的立管阀门应设活接头,但闭合管可不加活接头。
4. 闭合管的准确尺寸要按散热器进水与出水的中心间距,加上散热器上、下支管的坡降值,就是闭合管具体尺寸。
5. 供暖立管必须经过调直后才能安装。调直时应用气焊局部加温的方法进行调直。
6. 立管安装前,应先将铝合金暖气片和铜铝暖气片就位,找好平直度后,才能安装立管。这样立管的尺寸才能准确。
7. 双立管上的半圆弯应准确、平正,支管在半圆弯的中间。不能错上或错下。
支管安装:
1. 支管的灯叉弯的椭圆率应符要求。管径不小于或等于100mm,允许偏差10/100;管径大于100mm,允许偏差8/100。
2. 暗装或半暗装的散热器支管灯叉弯必须与散热器槽墙角相适应,达到美观。
3. 连接铝合金暖气片和铜铝暖气片的支管应有坡度。当支管全长小于或等于500mm时,坡降值为5mm;大于500mm为10mm。上供下回的供水支管坡向散热器,回水支管坡向立管。下供下回双管式在顶层供水立管上没有排气装置,供、回水支管坡向立管,其他层供水支管坡向散热器,回水支管坡向立管。
4. 铝合金暖气片支管长度大于1.5m,应在中间安装管卡或托钩。
5.铝合金暖气片支管过墙时,除应该加设套管外,还应注意支管不准在墙内有接头。支管上安装阀门时,在靠近散热器一侧应该与可拆卸件连接。散热器支管安装,应在散热器与立管安装完毕之后进行,也可与立管同时进行安装。安装时一定要把钢管调整合适后再进行碰头,以免弄歪支、立管。
我们家的配置是:菲斯曼进口24+瑞特格散热片+嘉科米尼分水器和阀门+曼博管
上效果图两张
本帖Z后由 lining 于 2016-7-8 11:11 编辑