全剪力墙墙面无法开深槽埋线管怎么破?
水电工程是检验一家装修公司水准的重要环节,水电环节中每个步骤都能体现出这家装修公司工人对于规范化理念的接受程度,虽然家庭水电布局的难易程度各异,但只要工人有规范的标准就不会出错。装修这一块从来就没有什么大公司规范、小公司随意一说,只有四大类型:
第一类:执迷不悟型、
第二类:有错不纠型、
第三类:知错必改型、
第四类:零错误型。
之所以这么说,就是因为我对于武汉某伪豪宅楼盘的精装修太了解了,虽说不看湖不看江,但也拥得一手好学区资源,依靠着大型商务金融规划加持,就地打造成所谓的豪宅,请了所谓的上市公司做精装修,结果还不是垃圾一大堆,什么狗P规范在这些下面承包的工程队眼里就根本不是个什么,装修出来的问题真是千疮百孔,当时房价还没有暴涨,豪宅装修就只那种鬼样。现在武汉这样什么狗P楼盘都敢加收几千精装费,只怕请的装修工程队比所谓的上市公司更是下三烂到极点,所以奉劝各位喜好精装房的朋友,能不要就不要,看清本质,现在所谓的精装只是为了涨价用,不要指望KFS能给你良心装修。伪豪宅那边好歹还用一些厂家授权贴牌的SMEG家电、科勒杜拉维特卫浴、当代高仪五金、罗格朗开关来装装门面,底子里面都是烂到极点的辅材和工人工艺,更何况现在我们能买到的还只是加了所谓精装修的标准吊司盘。在我们这样一个过马路看红绿灯都不能全面实现的地方,指望一群装修工人能时时刻刻把规范铭记心中并带有敬畏地去照章执行,从本质上想想就难。
所以我对于装修这一行就一个态度,加强监查、积极沟通、合理变通。具有自觉提高自身规范、不断加强学习的装修师傅只是国宝级别的数量,就算有这样的师傅恐怕已经升级为项目经理或者自己单干了,普遍的都是喜欢自由发挥的工人,行业素质就这样,人要面对现实。水电施工这个环节,我只能跑得比项目经理还要勤,毕竟项目经理要跑的工地不少,我家又不是豪宅别墅,要求人家一对一服务不太现实。
从水电环节来看,感觉到6xGM是一个比较有责任心的团队,分类上6xGM属于正在向第四类奔跑的第三类。对于一些问题的处理上,能看到他们管理人员对于工程规范的积极态度。在6xGM给我家专门组建的一个群中,云集了他们项目经理、汉阳部店长、监理和工程部主管等管理人员,有时候项目经理在现场发现问题就直接让师傅解决了,有时候店长或者工程部主管到现场视察发现问题也会在群里面通知现场立即处理。虽然感觉6xGM汉阳部是才成立时间不长的分部,现场规范方面还是有点不足,交底工作做得不太细致,但是只要在群里一反应,店长丁工就会立即到现场指导整改。从这些事情上能感觉到,仅管他们还无法做到完全不出错,项目经理和工人还有继续完善的空间,但是他们从上到下都有对于规范要求的一种敬畏,对于业主的细节要求也能快速做出反应。
因为我家的水电电路比较复杂,第一天水电交底的时候,把PS橱柜的设计师也叫去了,估计水电师傅看了施工图内心是一万头神兽在奔跑。水电复杂没办法,只能和设计师姜工、水电师傅一起一个个位置确定,有些位置师傅提出一些改动,比如说有的位置不需要用双控、有的位置能用一个开关面积就不要用两个开关面板占位置等等。
双控的位置,经过我反复考虑,觉得的确没有必要在那里加双控,当时设想的时候可能脑壳卡住了,经过水电师傅这么一点明,才发现的确有点画蛇添足。
至于能用一个开关的位置为什么要用两个开关,只能怪我自己想得太早,没有和6xGM签约之前就已经把开关都买好了,结果为了把我买的那些开关都用上,只能把本可以用一个双开开关的位置改成用两个单开开关。
水电定位很关键,一旦定位,以后想改都难了,所以家装时如果水电设计得比较复杂,一定要在现场和水电师傅一个点位一个点位进行核对。
再来老生常谈一下水电的定位,前面有一篇日记中说过,但不详细。
一、开关定位:
● 开关定位一般只有两种高度:1.3米、0.7米
● 1.3米是人站着的时候抬手Z适合的高度,所以大部分开关离地高度都在1.3米。
● 0.7米是一般床边开关的离地高度,一般床头柜的高度是0.4至0.5米。
● 门口开关的水平位置一般是在距离门洞开门一侧20cm左右,预留出安装门套的位置,门套一般宽4至6cm。
二、插座定位:
● 插座的定位就比较复杂了,普通的插座离地高度都是0.3米。
● 如果是在卫生间里,插座离地高度需要高于0.5米,避免被地面水溅到。
● 空调的电源插座一般是与空调的安装高度持平,基本为2.1至2.3米左右。
● 厨房橱柜台面上的插座一般离地1.2米。
● 厨房燃气热水器插座高度是离地1.5米。
● 电视机背景墙面的插座高度一般离地0.4至0.5米。
● 电脑桌、书桌台面的插座一般离地0.9米。
● 插座一般设置到不会放置东西的位置,窗户下或者飘窗下都是比较好的位置。
● 饭桌旁的墙面需要设置一到两个插座。
三、水管接头定位:
● 水槽、台盆龙头冷热水接头一般离地0.4到0.5米高。
● 花洒的接头离地0.9到1.1米高。
● 如果厨房水槽下安装有垃圾处理机,水槽龙头接头不要被垃圾处理机挡住,否则影响龙头的更换。
● 厨房燃气热水器进出水接头离地1.5至1.6米高。
● 如果厨房水槽下安装有垃圾处理机,水槽排水管不要设置在水槽的正下方,否则无法安装垃圾处理机。
● 马桶旁进水接口离地高度一般在0.3到0.4米。
水电定位确定后,就是画线开线槽。画线要求使用红外水平仪保证所开的线槽和插座的垂直和水平位置都准确无误,同时画线的线路走向也能考验水电师傅的布线思维逻辑性和对规范的准确掌握度。
我家现场画线也是使用了红外水平仪,基本全部都做到了横平竖直的要求,之后紧接着进入开线槽环节,由于全房95%都是剪力墙,开槽师傅十分痛苦,不敢开太深的槽,怕切到钢筋。但是按照6xGM的规范要求,水电开槽深度至少要比线管直径深1cm,线槽宽度要达到线管直径的1.5倍。这个怎么破?
一般的装修公司遇到剪力墙或者承重墙就直接放弃开深槽,只是开了点浅槽,然后用黄蜡管套上电线就直接埋墙里面了。但是是黄蜡管有很明显的缺点:不利于大功率电线线路散热、电线无法维修更换、电线容易老化。这个怎么破?
为了不埋黄蜡管,6xGM方面特别做了升级调整:
● 一方面在剪力墙上开略深点的槽,但尽量不切伤钢筋,只要求开槽深度比线管直径深0.5cm;
● 另一方面,采用DN10的PVC套线管穿1.5平的照明用电线,减少开深槽的比例,而对于2.5平和4平的电线,只能穿DN16的线管,相对开深点的线槽,DN25的水管,没有办法,只能硬着头皮开3cm以上深度的槽。
使用DN10的PVC套线管比黄蜡管有明显优势:
1、对电线保护能力增强;
2、方便电线维修更换;
3、增加电线的散热空间;
所有剪力墙的位置开槽都能尽量按照变通标准来做,如下图