这是刚开始走水电时,他就提醒偶要再买一个总进水阀装在入户的总管上,以防以后水路有啥检修而有找不到物业打开水井时可以直接在自己家把进水关掉,您觉得是不是方便多了?

就这么一个截止阀,花了哥们38大洋,一开始装修、钱就越发感觉不够用了,真恨不得把一块钱撕成两半花

这是走完水路之后的模样,只是入户的DN25管经过变径成了DN20的管子,也就全房都是DN20的管子,不知道以后同时打开厨房和卫生间等多处的龙头,水流是否会受到影响,哎……

277674576 初中一年级

本帖Z后由 277674576 于 2013-5-8 22:17 编辑

来看看我家的水电走得怎么样吧

先来张总体图,这是入户时看到的走道——蓝色管走的弱电,通俗点讲就是电视电话线、网线之类的东东,其中我家的电话线是用网线代替了,装修公司配的是4芯线,想着电话这玩意越来越没用,再说网线可以当电话线用,而电话线就不能当网线用了,所以还是直接用8芯的网线好了

红色的为强电,就是家里用的220V,我到现在都没整明白,为啥家装都是用的单芯线,为啥不直接放电缆?难不成是因为成本问题?但是偶觉得电缆要比单芯线可靠多了!而且如果大家看看装修工人穿线前为了把成卷的线拉直、他们都对电线干了什么,估计您会有更强烈把单芯线换成电缆的想法!!!!算了,实在是不想再纠结这个问题了。

我家总共走了12个回路——4个空调各一个回路,当然是用4平方的线了;接着一厨两位3个回路,必须用4平方的线、这可是家庭重中之重!3个房间各一个回路,再加上客餐厅两个回路,这三个回路全用的2.5 的线,本来装修公司是插座2.5,照明1.5的,一开始就被否决了,坚决换成2.5 的,2.5的单芯BV线大概可以承受20个负荷,应该够用了

在一开始装时,准备全部把BV线换成BVR线的,两种线价钱差不了多少,每卷也就20、30块钱,但是叔叔很专业的提醒:BVR线确实比BV线好很多,但是一般情况下装修公司是不会在接头处上锡的、更不可能做个线鼻子,而且考虑到他们一般都是直接拿钳子剥线、不会用专业的剥线钳,反而会弄断一些铜丝,Z终还是放弃了,算了,我想BV线应该足够应付我家的各种负荷了

您看到水桶前方的两个管子了么?那就是我家的水路,手机照相功能有点那个……对不住大家了!左边那个是冷水、右边包了保温管的是热水管,当然了,冷热水用的都是PPR管!

蹲在那里还在默默工作的就是我家的水电方师傅,相当不错的!再次表示由衷的感谢!

277674576 初中一年级

本帖Z后由 277674576 于 2013-5-8 22:39 编辑

按照规矩,应该在开的槽子里每隔2米进行固定的,可惜走线时未做,倒是走完之后方工用水泥固定了下,算是美中不足的地方吧

来几张细节图,看水电路交叉Z多的地方,方显功夫——强弱电是直接弯管,弯管神器在相机上面,只可惜数据线没带,只有下次再上传了,若是鬼佬看到此等神器、必会对我天朝人民的聪明才智佩服的五体投地的!

水管用了过桥弯

强弱电用了锡箔纸、防屏蔽,虽然本人觉得这个东西不靠谱,但心里上还是觉得若是锡箔纸包得再宽一些就更好了

277674576 初中一年级

这是强弱电进次卧

这是水管进次卫的地方

图中穿红色衣服的为方工的大公子,小方,正在把墙上开的线槽抹平

277674576 初中一年级
一路上有萧

王姐 您这是过来人的经验总结么?呵呵

277674576 初中一年级
笛子l3h4

这玩意真不好买 还没找到呢 到时咱两家一块买呗

277674576 初中一年级
honeywei

谢谢谢谢!!!!

277674576 初中一年级
笛子l3h4

物业是相当的坑爹的,我家橱柜方案都做好了、接着就全盘否决,一切重来,工期各种耽误

没事多去我家看哈啊,帮我看下都进行到哪一步了

277674576 初中一年级
笛子l3h4

OK 已短 把你的也发给我

277674576 初中一年级

本帖Z后由 277674576 于 2013-5-9 22:46 编辑

回复 美加华卫浴老杨 的帖子

杨总,盼星星盼月亮,可算是把您给盼来了……

问题多多啊,还需你多加监管:

1、拆砌墙全部用大砖,新旧墙之间未挂网,厨房门上未做过梁,在我们未看之前就已经粉上水泥了;

2、书房往外推了之后未及时把外墙砖抠掉,之前已经反应过;

3、书房窗户在拆的过程中,玻璃被整碎;

4、拆墙过程中未对煤气表做有效的防护、导致煤气表管接头变形;支撑煤气表的L型支撑弄丢;煤气管接头丢失一个;

5、厨房栏杆处的钢化玻璃被弄碎;

6、卫生间回填前只对下水管道做了几点支撑,并没有整个管路垫砖;

7、作业之前未对下水管路等各处进行封闭保护;

……

先写这么多吧,希望以后问题能少点、解决问题更及时点!!!!

277674576 初中一年级

大家来看看我家砌的墙,全部用的是大砖,现在不都是大小砖相结合么????

277674576 初中一年级

本帖Z后由 277674576 于 2013-5-16 10:49 编辑

看看你们拆墙时都对我家煤气表做了什么!管接头都变形了都,知不知道天然气公司会“随便”开出一个巨额罚单的?知不知道!!!!

我可怜的煤气表啊,就这样被吊在半空中,没有半点支撑!

彭大将军啊,您倒是帮我看着点啊!!!!

从阳台角度看,虽然主角不在镜头中,但是您看看那个唯一的受力点——与天然气主管道连接的管子!

再看下连向煤气灶的管子

277674576 初中一年级

建设部新颁发的《建筑施工安全检查标准》规定:施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。因此,TN-S接零保护系统在施工现场中得到了广泛的应用,但如果PE线发生断裂或与电气设备未做好电气连接,重复接地阻值达不到安全的要求,也同样会发生触电事故,为了提高TN-S接零保护系统的安全性,在此提出等电位联接概念。所谓等电位联结,是将电气设备外露可导电部分与系统外可导电部分(如混凝土中的主筋、各种金属管道等)通过保护零线(PE线)作实质上的电气连接,使二者的电位趋于相等。应注意差异,即等电位联结线正常时无电流通过,只传递电位,故障时才有电流通过。

等电位联结的作用

(1)总等电位联结能降低预期接触电压;

(2)总等电位联结能消除装置外沿PE线传导故障电压带来的电击危险。因此严格履行施工用电设计、验收制度,规范管理,才能杜绝事故的发生。

277674576 初中一年级

转:

不要忽视等电位!!!

我家装修已经进行到卫生间贴砖了,不知道大家注意到了没有,我们的卫生间都有一个等电位。

但是关于等电位的用处和功能以及连接方法,相信大家都不是那么的清楚,我也一样,于是在百度上学习,以及听别人的惨痛教训,现决定一定要加上等电位连接,只是花费一点电线而已,但是却保证了我们卫生间用电的安全!非常值得我们去做!去重视!希望装修的朋友们一定要重视起来!把等电位连接起来!也不枉我专门发帖啦~~~~~~~

以下是百度上的部分关于等电位的文章,您先学习一下哈:

-----------------------------------------------

1,等电位箱也就是:等电位联结端子箱;等电位联结技术是低压配电系统防电击事故的主要手段。

他的作用是:

在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。

2,全称是“等电位连接端子箱”,是将整栋建筑物内部的所有金属结构(钢筋、金属构架、金属管道等)连接在一起,形成相等的电位,这样在漏电时室内各点的电位都相等,从而不会有电流产生(没有电位差)。

当你安装新的电气设备时,可以吧电器外壳和端子箱的接头用1.5以上的铜线连接,以保证安全。

高档建筑必须有等电位连接,用来保证住户的安全。在浴室内可以把等电位连接端子(连接箱内)和电热水器、洗衣机等的外壳连接,这样即使出现漏电也不会对人造成伤害,你可以放心大胆地开着电热水器洗澡了。

说通俗些就是:即使你的电热水器外壳或出水口漏电,你洗澡或用湿手去摸,也不会触电的!

----------------------------------------------------

好了,也许您还是没看明白,下面我用通俗的语言和大家交流一哈,不对的地方您指正!

一,家里有漏电保安器了,漏电电压只有十来v,卫生间里为什么还会触电身亡?:

首先我们要了解一下知识:

1,我们卫生间的电器有火线L 和零线N 以及接地线,当火线漏电,我们的保安器一般都会动作,断电保护。

2,但当零线漏电,一般漏电保安器不会断电,电器照样工作自如!比如有的电扇外壳就带电,照样扇的好的很!我们一般叫感应电什么的。

3,那么这个所谓的感应电,也就是不高的电压,为什么会威胁我们的生命?

再来看下面:

--------------------------------------------

我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;

状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;

状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压瓜IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。我国亦末作规定,日本则定为2.5V。

在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。

但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险!

--------------------------------------------------

看完了吧?您应该了解了吧?就是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死!

比如电热水器外壳带电,当低于36v的安全电压时,我们不会有什么麻手的感觉,感觉不到什么异样。当水龙头带电,比如带了15v的电,你站在干燥地方,穿鞋,你也不会触电,但是!!!当你洗澡,当你泡在浴缸里,龙头哪怕只是带了10v的电,你去接触龙头,你都有触电身亡的可能!要是再高点?30v?,你就会死的!

我今天和我的泥工师傅聊起了等电位,他问我是等电位什么意思?我就大概说了,他就说:哦,是啊,我村里一个大姑娘,是个大学生,暑假在家里洗澡,脚盆里,天气热,就去开旁边的电扇,结果触电身亡!全家哭死!那个电扇平时用一点问题没有的。我说:一定是漏电的电扇!因为漏电电压不高,平时手摸去没事,但洗澡身上湿的就完蛋了!

你现在明白了什么卫生间里不高的漏电电压会造成生命危险了吗?

二:有电位差是触电的原因

洗澡时,你一手摸在带有10v电压的龙头,光脚站在地上。手上有10v,地上0电压,那么就形成了电位差,电流就会通过潮湿的身体流向地面,你就触电了。

三,等电位连接就是要消除电位差!

等电位连接好了后,龙头带电10v,地面呢也带等压的10v电,那么你手摸龙头,脚踩地面,你的手和脚的电压一样,没有了电位差,电流就不会流动,你就不会触电!所以等电位连接是可以保护你不触电的根本!

四,怎样连接等电位?

卫生间的等电位箱里有个扁铁,那里就是我们要连接的地方。一般在洗脸盆下面。

现在我们家里一般已经没有了铁的水管了,大多是ppr的管子,那么可以在洗脸盆龙头下面的冷热水管金属部分接上电线,连接到等电位箱里的扁铁上。有铁管的可以直接接在铁管上。考究的在墙里预埋pvc线管,方便以后换线。

因为进水管和地漏等去水管是不连通的,那么我们要再买个不锈钢的地漏,在贴地面砖前先接好电线到等电位箱里的扁铁上,再贴上地砖。考究的也预埋pvc线管,方便以后换线。

以上是Z基础的接法,要是你家里有电热水器,或是其他的手能摸到的电器,还要外壳接线到等电位上。这样才是完整的连接!

发几张网上找的图

-------------------

好了,等电位的重要性,为什么卫生间低电压会有触电危险以及等电位的连接方法我都说完了,但是有的朋友会说:我家没有接等电位的,我用了几十年了一点事也没有!等电位没有必要连接的! 那么我只能说是你的命大了!是因为你没有遇到漏电的事,但是给你遇到一次你就可能玩完了!接一下,不要你多大的功夫和金钱,只是几根电线而已,但是它可以保证我们的安全!不怕一万,就怕万一!接好了,就没有万一了!何乐不为?????

我今天问水电工:等电位是干嘛用的?你接过吗?他答:不知道,大概是避雷的吧?从来没有哪家接过等电位,有的家里都用砖闭掉。 哎,可见大家对等电位的作用不了解,安全意识也不强,没有引起大家的足够重视,等电位箱是国家建筑标准啊,没有等电位验收不合格的,宾馆是一定要接的!这也是我今天花时间写这个帖子的原因:希望大家能够重视,现成的等电位我们为什么不用?

我准备这几天接上,毕竟安全是第一位的。接好上图片~~~~~~~~~~

希望这个贴子对您有用。谢谢观赏~~~~~~~~~~!

277674576 初中一年级
笛子l3h4

群号已短,注意查收

277674576 初中一年级

本帖Z后由 277674576 于 2013-5-14 10:19 编辑

不得不说,8号有些地方还需要不断的提高

来看看包的门

门没包完整先不说,子门为啥不一块包起来?还把门上本来的保护膜给撕掉了,5555555

再来看下我家楼上的,不得不赞一个!

不仅子母门全包上了,连开母门的那面墙也给一并包起来了,这样开门的时候就不会让锁把直接撞到墙上去,我家不仅省了这个,墙角还放块砖头,门一开直接给磕上去,砖头随后上。我勒个去!

来看下门角的细节处

277674576 初中一年级

本帖Z后由 277674576 于 2013-5-16 10:51 编辑

来看看我家的水电材料

先上底盒

来看看细节,是自带螺纹的哟

277674576 初中一年级

本帖Z后由 277674576 于 2013-5-16 11:11 编辑

接着上电线

先是总览

火线和零线,全是2.5和4平方的,其中送货的时候有一卷4平方的火线没有防伪标签,项目经理二话没说、立马重换了一卷,3Q!

黄绿相间的接地线,全部2.5平方,不得不提下,当时设计师给的图纸上注明的空调与厨卫走线为2*4+4,也就是说地线与火线零线相同规格的,可实际走线的情况是地线比火线零线低了一个规格,火线零线用了4平方而地线用了4平方,虽然使用没有问题,但是心里多少有点不爽!!!!

不得不说,严格的按图施工是极其必要的,各位看官,您留意了么?

接着是网线,前已提到,电话线使用与网线一样的8芯线

Z后是电视使用的同轴电缆

277674576 初中一年级
笛子l3h4

谢谢谢谢

Z近忙着瓷砖的事 来的少 呵呵

277674576 初中一年级

本帖Z后由 277674576 于 2013-5-16 11:16 编辑

各种管件及接头

这么个东东,是要电线穿管时接入底盒内的