暖气公司来看了,说是炉子上的压力表没掉下来,不可能是地暖管漏,按他们的说法不用打压就可以确定,是不是这样啊?很担心是地暖管漏,那就难搞了,找平层挖开可不是轻松的事呢!
暖气公司来看了,说是炉子上的压力表没掉下来,不可能是地暖管漏,按他们的说法不用打压就可以确定,是不是这样啊?很担心是地暖管漏,那就难搞了,找平层挖开可不是轻松的事呢!
你说“地暖管如果 破损了 可以补的 但是会留下接头的隐患 。。”
怪不得之前暖气公司的一个客户在装修期间钉破了地暖管,暖气公司说可以补,客户却非要整根换,这隐患留着是蛮头疼!希望我家的地暖管不要出现问题啊!
本帖Z后由 whfigo 于 2013-5-11 23:59 编辑
2013年5月10日
终于等来了卢森地板的师傅,晚上7点半才来,因为拆地板比较快,所以卢森安排在我下班后再派师傅来,这点比较人性。
拆开地板确实比较快,拆开后的情况比我预计的要厉害,防潮膜下面有很多水,师傅说要不是他们的防潮膜质量好这样泡一年地板会坏不少,看来东西还真是一分钱一分货啊!
门槛石旁边踢脚线下已经霉了,师傅说这一看就漏很久了。
霉掉的踢脚线
湿湿的地面
拆地板让我体会到了卢森的人性服务,师傅只是把泡变形的地板建议我换掉,只沾湿点水的就让我拿到阴处晾干,还可以用,尽量减少泡水损失,这是拆掉的不能用的了地板跟踢脚线
水量Z大的地方还是门槛石下面
卢森的师傅帮我分析了下应该不是给排水管漏,因为持续一年不可能只泡这一点地板,可能是卫生间门口的防水有点问题,这个还是得待老詹来看看再说吧。
2013年5月11日
拆地板第二天海纳老詹就带师傅来现场查看了!我放了个风扇吹了一会地面的水已经快干了,这样比较好找漏水点。
决定拆地板就联系了老詹,表示会在拆地板时来配合,由于卢森的师傅只提前了一小时打电话就来了,老詹没赶得及过来。第二天老詹带了有经验的老毛师傅来了。老毛师傅也怀疑是洗澡水透过防水层从卫生间门口渗出来,所以门槛石那块很难避免被挖开的厄运,看来还得联系地暖公司的人来,没挖开前也不能排除暖气水管渗漏的可能,所以开挖时暖气公司必须到位,以免责任不清。老詹现场跟老毛师傅商量后答复会回去商量方案,下周尽快帮我挖开查找漏点。
下一周不知挖开是什么情况,忐忑啊!
干区因为没用坐便器,蹲便器可以充当地漏的功能吧?洗澡水都流进了蹲便器中,其实流到卫生间门口的水基本没有。
当时卫生间防水也是因为有地暖的原因特别注意做了两次,楼下邻居验收后才回填,就像老詹说的卫生间防水做太好了,有可能瓷砖面上的积水下渗被防水层兜住了漏不下去所以从门口往外渗。现在想想一般防水做完后试水都是装半池子水,不会一直浸到门口那么高,所以门口的防水层是不是有问题试水是试不出来的,Z保险的还是卫生间一定要低于外面啊!
干湿分区的门槛石确实低了,一发现漏水想到的解决方法就是加高门槛石,后来有经验的师傅来看了后说湿区的位置太小了,就算加高门槛石洗澡时水冲到人身上溅出去的距离还是会到干区,所以堵不是解决方法,还是得找到漏点彻底解决。
2013年5月13日
老詹看完现场后我就一直等着他的回音了,心想如果到周四再不联系我就主动打电话他,这地板打开太不方便了!这一回老詹的效率还真有点让我意外,周一晚上10点电话响了,通知我第二天小毛经理带工人来开挖。
本帖Z后由 whfigo 于 2013-5-15 22:46 编辑
2013年5月14日
因为老詹昨天晚上10点才来电话,今天一大早我就联系了金楚供暖,下午会派师傅来现场指导开挖,真希望不是地暖管的问题啊!
由于卢森地板的师傅为了减少我的损失只把地板揭开了一半,另一半下面其实也是湿的,以为晾两天就会干的,可事实证明不揭开水干不了,我还得再联系一次卢森地板,派人来把卫生间一直到大门口的地板全拆了,这样可能也好挖一点。
金楚暖气的熊老板下午亲自来了一趟,因为毛经理临时将时间从3点改到6点,熊老板吃了个闭门羹。晚上6点毛经理来了后熊老板又带着师傅来了,看了下采暖炉,水压是稳的,说明地暖管应该不漏
。同时帮我看了下卫生间门口的渗水情况,判断可能是门口的防水没有做好,暖气下面的保温板是类似于海绵材质的东西,有一点水都吸过来了。可让我疑惑的是卫生间的防水在暖气找平后做了两回,确定不漏水才铺砖的,为什么试水时泡了几天都不漏呢?
还是得先把瓷砖打开才好寻找漏水源,这糖果家的砖质量还真是不错,毛经理敲了半个小时才挖了这小个坑,看来要把全部瓷砖敲掉是项大工程啊!
漏水确实是个烦心事,这一搞家里惨不忍堵了,好在毛经理现在抱着积极解决问题的态度,希望能尽快找到漏水点将卫生间还原。
瓷砖虽然只开了个小坑,下面的水还真不少
金楚的熊经理说为了永绝后患,我们总是挖了的,他们会配合在瓷砖全部敲掉后来把每一根地暖管打个压,在此表示感谢!很庆幸我找的这家地暖公司有一个有担当的老板,根本不提什么保质期,出了问题就积极配合
瓷砖挖开后,让毛经理头疼的是如果只是防水问题就简单了,就怕出现前面那位回复贴子同学家的情况,重做防水贴完瓷砖后还是漏,又把卫生间全部挖起来。所以晚上我跟老公在卫生间放水寻找原因,因为湿区的地漏下水不畅,装修完后在楼下敲出几块水泥,有点担心是否敲管子时打裂了管子,我们先把水管直接往湿区的地漏冲,等了半小时,那个小坑的水量没有增加,是不是说明地漏没有问题呢?接着洗澡让水全部冲出湿区,看会不会渗下去,果然,洗澡前那个坑里我们把水沾干了,洗澡后又有积水了,
这是不是说明还是洗澡水下渗呢?明天问问毛经理看。
本帖Z后由 whfigo 于 2013-5-15 23:11 编辑
2013年5月15日
因为卫生间有地暖管子,敲开瓷砖需要非常小心,要不家里就会全淹了。毛经理说要物色一个细心的师傅来敲,他会全程监工。今天晚上毛经理电话通知明天下午2点开挖,明天我也得请假回家盯着,一定要小心再小心啊!我真不敢想像挖破管子的后果!
今晚又骚扰了卢森的师傅,要求他过来把卫生间到门口的地板全拆掉,这样利于找漏,师傅很客气答应明晚会抽时间过来,卢森的产品品质好,服务也真不错啊!
内容被自动屏蔽
2013年5月16日
海纳找漏的进度这一次让我比较满意,每天都会有跟进,今天毛经理物色的两个老师傅就来了,开始挖瓷砖,担心地暖管的“安危”,毛经理稍晚点过来一直监工到全部瓷砖挖完。
卢森的师傅今天在汉口施工,晚上7点钟打电话道歉说赶不过来,会明天来拆地板,其实勿需道歉,经过这一次找漏我对卢森的售后非常满意了!
毛经理请来的老师傅开始挖瓷砖,那一片下面全是地暖管,电锤打得我心都提到嗓子眼了
挖开瓷砖,老师傅说下面全是湿的,我们回填得太厚了,那一层砂土吸了不少水。
干区快挖完了,听着电锤的响声我真是很紧张,老师傅让我不要盯着看了,他做事我放心,可。。。。。。
把挖开的瓷砖全部清掉后发现大量水源从湿区下面的砂土层里渗出来
近看下,开始分析的洗衣澡水下渗似乎不应该有这么多吧?该不会是给水管出了问题?老詹一直说是因为防水做太好了,水渗不下去才从门口渗到客厅去的,难道真是做太好了,连给水管漏的水也给装下了?
看来只挖干区还不行,卫生间总是惨不忍睹了的,一定要永绝后患,干脆把湿区也挖平了吧!把垃圾清完后地面都湿乎乎的,这下渗的水还真是不少呢,师傅把垃圾装出去,十几袋垃圾把电梯里都搞得湿碌碌的
由于湿区积水较多,根据装修日记中的照片地面应该有两根淋浴器的进水管,毛经理怕是管子漏水,让师傅小心挖开湿区管子旁边,结果电锤打下去,下面都是干的,由此判断水管应该没问题。
而干区这边明显是湿区那边渗过来的水,干得也比较快,初步判断地暖管应该是不漏的。联系了金楚,熊经理还是明天派人来分回路打个压,算是给地暖做个体检,这样我们也比较放心了。
Z后上一张泡湿地板的罪魁祸首吧,卫生间的门槛石已经挖掉了,门套都悬空了,按老詹的说法是防水做太好了,水没地方去就从这个门槛石处走出来了。这种说法我听着比较奇怪,难道防水不应该做好吗?
挖了一下午,暂时的结论是:装修时先做防水后装的门槛石,这个顺序反了,所以门槛石下面有缝隙让水出来。如果只是这样还比较简单,重做防水再还原卫生间和地板就行了。毛经理还是很谨慎地让我待水吹干后再观察两天以完全排除水管漏水的可能性再定。周日再看吧!
还是设计上有缺陷啊,湿区高于干区,而干区又高于客厅,水从瓷砖下渗后被防水层兜住了,从干区高于客厅的门槛石下渗出。这一次瓷砖全挖了,再铺一定不填这么厚了,卫生间一定要低于外面。
是的,希望大家不要像我家一样,装好的房子这么一挖真是很心烦啊!好在装修公司和地暖公司、地板商家都非常配合,要不更头疼!
2013年5月17日中午
金楚供暖的师傅来了,我没时间回家,让父母去房子看着,师傅来了后看到卫生间Z湿的是水泥柜那一块,有点担心是地暖漏水,因为水泥柜里有分集水器,说是必须拆掉水泥柜检查暖气。听了就让人头大啊!这卫生间完全要拆完了吗。
我放了个小电扇子,地面吹得差不多干了,就水泥柜下面是湿的。
这是水泥柜里面的分集水器,要检查确实得拆柜子,管子全在这下面啊!
由于担心是暖气管子漏,师傅很仔细地把每一个回路都打了压,差不多搞了两个小时,压力还都稳得住,这就有点奇怪了,Z后决定挖开水泥柜外埋管子的地面看看管子情况
小心翼翼挖开防水层,只有薄薄一层水泥,想起昨天老师傅用电锤挖地时还有点后怕,这么薄再打深一点就完了。看到上面挖开的坑里露出了两根地暖管吧?我看到里面的土是湿的以为真是地暖的问题呢,其实是垫在地暖管下面的保温层把水吸进去了,所以现在可以解释为什么水泥柜周围地面Z难干。这下地暖的检查可以确定没问题了,水泥柜也算是保住了啊!
本帖Z后由 whfigo 于 2013-5-18 01:20 编辑
2013年5月17日晚上
卢森的师傅在我下班到家前就在小区等着了,地板拆起来很快,地板下面泡湿的情况比预想的严重,水一直渗到厨房门口了
钢琴下面的地板也是湿的,Z边上一块也变形了,但为了不破坏墙纸和不搬动钢琴,这一块地板师傅建议就不动了
明天没有什么可以做的,就待卫生间干透后再观察漏水点。后天毛经理让约楼下邻居来看卫生间顶是否漏水就可以确定原因了。期待早点解决恢复卫生间和地板,家里好多灰又不能洗澡,太不方便了!
恭喜你选中我目前Z满意的两个商家,出了问题才能看出谁是真的好!
是的,隐蔽工程一定要做好,要不像我这样头大啊!希望我的贴子能给要装修的同学们一点帮助!
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065