装修讨论
yanzi_zyh 大学四年级
littlepig

之前你家的卫生间漏水吗?维修过吗?

yanzi_zyh 大学四年级
littlepig

谢谢!他既然维修了,不漏了。再试水是不是麻烦点了?

卫生间肯定都要再做一次防水呀!!

反正我挺幸运我家没大问题,O(∩_∩)O哈哈~

yanzi_zyh 大学四年级
wlb0125

你家装修公司定了吗?什么时候开工?

yanzi_zyh 大学四年级
wlb0125

我没用风管机呀,我都用的是柜式空调。用了风管机,坏了,维修咋么吧?不懂

yanzi_zyh 大学四年级
yanzi_zyh

昨天下午我也去了汉街总部交二期工程款,我们怎么没撞上?

yanzi_zyh 大学四年级
wlb0125

是的,餐厅再按个吊扇灯。设计师这一段是挺忙的,他手上雅苑的都三四个单子了。如果谈成,你打算用我家原班施工队吗?

yanzi_zyh 大学四年级
wlb0125

哈哈,你太聪明了。对了,我告诉你一个好消息。我约到了他们家Z好的木工,明天进场,高兴吧?

yanzi_zyh 大学四年级
wlb0125

是潘师傅,昨天看姜笑跟他交底,特别细致认真!

yanzi_zyh 大学四年级
littlepig

你下午几点去雅苑,我在雅苑等你?

yanzi_zyh 大学四年级
littlepig

今天下午要送砖,我可能三四点钟,如果你去,我就等你?

yanzi_zyh 大学四年级
晶晶是个小呆呆

亲,你是说瓷砖吗?

yanzi_zyh 大学四年级
littlepig

O(∩_∩)O哈哈~,你速度真够快的。我家插座就是多,省的留遗憾

yanzi_zyh 大学四年级
纷繁

亲,已短,请查收!

yanzi_zyh 大学四年级
杨帆

是呀,我就吃过水槽和龙头的亏,所以这次买了水槽中的精品,很满意!

希望你常来交流,探讨,记得有好的东东推荐,分享一下哦!!

yanzi_zyh 大学四年级
晶晶是个小呆呆

亲,已短信给你,请查收!

yanzi_zyh 大学四年级
wlb0125

我今天看了我对门,他客厅和餐厅都装了风管机

你也可以考虑装两个呀?

yanzi_zyh 大学四年级
微笑的金毅

亲,已短信给你,请查收!

yanzi_zyh 大学四年级
wlb0125

不客气,^_^

yanzi_zyh 大学四年级

【9.29 水电进场Ⅲ:水电验收】

水电验收标准详细列表:

一、电路工程

1、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。

2、如果天棚处无阴角而有减力墙时,线路从墙上走。

3、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。

4、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。

5、电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。

6、接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。

7、线路布局合理。

8、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。

9、各线路走向清晰有序。

10、室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。

11、家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。

12、照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。

13、有吊顶的顶必须穿管,同时套用管件,且不能搁在吊顶上,一般离顶100-200MM。

14、隐蔽线管铺设为:线管到水泥沙浆外的厚度不得低于15MM。

15、穿入线盒内的线管长度不得大于0.5MM,且套固定套。

16、所有线路必须设接地线和漏电保护设施。

17、各电线接头必须符合建筑规范要求。

18、管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。

二、水路工程

1、所有接头牢固、可靠,密封性能良好。

2、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。

3、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,无减压现象为合格。

4、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。

5、出水管件上的延长线应垂直于墙面。

6、防水过程中整体现浇的防水,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。

7、涂料防水层必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝,鼓泡等缺陷。

8、防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。

三、排水工程

1、所有排水管畅通无渗漏现象。

2、所有排水管无泛水现象。

3、排水软管的弯曲夹角不得小于90度。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

水电已经走完几天了,由于丁队比较忙,所以一直没有验收。昨晚打电话过来说可以验收了,哈哈~~水电验收完就表示该交第二次的工程款了,白花花的的银子又从口袋里送了出去,5555……

今天的任务就是水电验收,木工交底。先是设计师拿着图纸跟木工交涉,然后是设计师一一核对,包括开关,插座等等。验收结果均按图纸要求完成。Z后项目经理给水管打压,大概过了一个小时左右没有掉压,我很满意。

总结:水电验收通过,非常满意!!

下面发图给大家看看。

图1 看看强电箱的排线如何?

图2 蓝色的是弱电箱走线

图3 整体看上去是不是横平竖直?小王师傅的手艺超赞!

图4 再来张特写,绿色是冷热水管!

图5 卫生间的水电走天上

图6 客厅背景墙插座走线!

本帖Z后由 yanzi_zyh 于 2014-10-1 01:01 编辑

yanzi_zyh 大学四年级
杨帆

谢谢亲的提醒,这次家里插座装了不少,应该够用了。

上一页
11/74
下一页
首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载