亲,已短信给你,请查收!
亲,已短信给你,请查收!
我今天看了我对门,他客厅和餐厅都装了风管机
你也可以考虑装两个呀?
楼主,你家的瓷砖真心很美啊,能否短个价钱呢?
谢谢,我正在考虑:)
亲,已短信给你,请查收!
不客气,^_^
【9.29 水电进场Ⅲ:水电验收】
水电验收标准详细列表:
一、电路工程
1、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。
2、如果天棚处无阴角而有减力墙时,线路从墙上走。
3、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。
4、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。
5、电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。
6、接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。
7、线路布局合理。
8、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。
9、各线路走向清晰有序。
10、室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。
11、家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。
12、照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。
13、有吊顶的顶必须穿管,同时套用管件,且不能搁在吊顶上,一般离顶100-200MM。
14、隐蔽线管铺设为:线管到水泥沙浆外的厚度不得低于15MM。
15、穿入线盒内的线管长度不得大于0.5MM,且套固定套。
16、所有线路必须设接地线和漏电保护设施。
17、各电线接头必须符合建筑规范要求。
18、管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。
二、水路工程
1、所有接头牢固、可靠,密封性能良好。
2、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。
3、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,无减压现象为合格。
4、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。
5、出水管件上的延长线应垂直于墙面。
6、防水过程中整体现浇的防水,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。
7、涂料防水层必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝,鼓泡等缺陷。
8、防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。
三、排水工程
1、所有排水管畅通无渗漏现象。
2、所有排水管无泛水现象。
3、排水软管的弯曲夹角不得小于90度。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
水电已经走完几天了,由于丁队比较忙,所以一直没有验收。昨晚打电话过来说可以验收了,哈哈~~水电验收完就表示该交第二次的工程款了,白花花的的银子又从口袋里送了出去,5555……
今天的任务就是水电验收,木工交底。先是设计师拿着图纸跟木工交涉,然后是设计师一一核对,包括开关,插座等等。验收结果均按图纸要求完成。Z后项目经理给水管打压,大概过了一个小时左右没有掉压,我很满意。
总结:水电验收通过,非常满意!!
下面发图给大家看看。
图1 看看强电箱的排线如何?
图2 蓝色的是弱电箱走线
图3 整体看上去是不是横平竖直?小王师傅的手艺超赞!
图4 再来张特写,绿色是冷热水管!
图5 卫生间的水电走天上
图6 客厅背景墙插座走线!
本帖Z后由 yanzi_zyh 于 2014-10-1 01:01 编辑
我也顶
更新了,你
顶顶
顶顶
记得把家里多留些插孔哈,装好了你知道有用了,有备无患! 我之前装修时留的插孔太少,后来要用,只得用插线板,家里经常弄得跟蜘蛛网一样。。
谢谢亲的提醒,这次家里插座装了不少,应该够用了。
谢谢亲的支持!
楼主~能否短个厨柜的价格呢?
亲,已短信给你,请查收!节日快乐~~
把你的价格短给我,让我也省点钱,我是你的铁丝。
加油!
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065