话说开发商的保温层质量是有多好,拆除工作已经是第五天了,顶面依旧不能铲干净,有邻居能告诉我,你们是怎么处理的吗?今天下着暴雨,拆除工作也算告一段落,今天项目经理去工地放线,准备砌墙,砌墙期间需要沟通几方人员,确保水电进场以前将以下几个方面能确定:

1、

橱柜初量:此时橱柜款式可暂时不需要确定,但需要橱柜设计师上门量尺,需要告知橱柜设计师厨房会有哪些电器和设备,橱柜设计师设计出橱柜的样式以及水电图;

2、

暖气定位:暖气师傅需要上门确定锅炉位置,并布管到混水中心,分水器的安装;

3、

风管机定位:风管机位置确定,包括空调孔位置的确定以及出风口、回风口、检修口的确定;在考虑用什么品牌空调的时候,Z好也考虑一下风管机的位置,因为有的风管机管子在机器的左边,有的在右边。管道在哪边直接铜管使用的米数,而且使用过长会间接的影响到风管机的效果。

还有两点需要关注一下:

1、

如果要换入户防盗门的,请尽快下订,因为门的制作周期一般都在15天以上,以免影响工期;

2、

此时Z好将封阳台也订好,以前想当然的以为封阳台应该是Z后确定的项目,等Z后入住以前装好都可以,其实不然,阳台Z好在泥工以前就安装,这样后期贴砖更好看。当然阳台门窗也有一定的制作周期,大概15天左右,所以开工时也必须下订了。不要影响工期哦~~~~~~~~

也来上几张图记录一下装修的进度吧。

deuqv007 硕士一年级
dianaduan发表于 2016-08-06 14:37 回复 deuqv007 的帖子洗碗机在国外是非常成熟的产品了,不容易坏,维护和修理也不难

恩,已经下订西门子810i了

deuqv007 硕士一年级
xinqixi

谢谢!

deuqv007 硕士一年级

我家砌墙工程量其实很少,但工人和项目经理也花了三四天的工期,为什么呢?因为在砌墙开始前,项目经理会提前到工地进行放线,让师傅根据放线情况来完成砌墙工作。地上,顶上,墙上都得弹好线,这样平整度,方正度,垂直度都确保在可控范围之内,师傅才可以进场施工。

砌墙步骤介绍:

第一步

小砖打底,根据放线小砖沿线砌筑,垛子,门洞宽度砌好,一般打底小砖不少于2层。

第二步

带线(水平线和垂直线)

第三步

砌筑,每砌2层大砖一次新老墙丝杆连接

第四步

与顶结合处小砖斜铺

第五步

新老墙平连接处挂钢网。

第六步

墙上滚涂界面剂

第七步

抹灰

史上好业主,老公随叫随到,协助老王放线中....

@老王 把图纸看清楚点,别漏了...

deuqv007 硕士一年级
deuqv007

标准工艺的墙面,老王真属于比较热心的一个人,可以巴拉巴拉好长时间,跟我的邻居混的老熟,专门跟别个讲课,普及知识。别个还说没有见过这种砌墙的方式。

真没有见过吗?我觉得得意上的施工队都是这种标准工艺呀,目前为止,还比较满意的,就是老王太大大咧咧,需要请助手,图纸看清楚了,别漏项。。。

deuqv007 硕士一年级

入户防盗门

起初不打算更换入户防盗门的,对防盗要求不高,觉得能省刚省,设计师大大把我的想法给否定了,不改的话会影响玄关处鞋柜和穿衣镜的使用情况。我是觉得入户门除非是进出才会开,影响也不会太大,没有必要更换的;可是....项目经理再给我当头棒喝,你家必须改外开,否则地暖找平安装地板后,连门都开不了%#¥%…………&,然后......我就只有默默的去找入户门了。

因为开发商原来的门就是安装的子母门,我就只能考虑这种了,在网上查了下子母门价格,基本在5000左右,把我都吓尿了。。。还好给力的老公去谈了两家,一个王力L901,另一款是步阳的黄金线子母门,其实王力的团购价格更给力,但是老公非说步阳的质量更好,门更重,去看了下实物,确实还不错,就在业主群里组织了下团购,当然价格也比较给力,也算在自己预算内。

直接上几张安装后的图片,安装效果比较满意。实际团购价格也比某宝便宜很多

本帖Z后由 deuqv007 于 2016-8-12 17:27 编辑

deuqv007 硕士一年级
Leeki

我改地暖的方案了,价格有增加

deuqv007 硕士一年级
马司令

已短,请查收

deuqv007 硕士一年级

刚更新的封阳台,不知什么原因,显示有不良信息,全没了,都没有勇气再重新更一次

deuqv007 硕士一年级

水电定位很重要,水电定位很重要,水电定位很重要,重要的事情说三遍,因为此项沟通环节很重要,当天楼主还特意请了一天假跑去工地,提前几方需要沟通好时间,包括施工方、设计师、业主和暖气方。

水电定位前,需要联系橱柜设计师上门初量尺,因为设计师是不出厨房水电图的,厨房的水电图需要橱柜厂家提供,所以同橱柜设计师沟通的过程中,一定要告知设计师厨房电器有哪些,我们家厨房需要考虑的问题有以下几个方面:

1、

前置净水和末端净水的位置,考虑到厨房位置比较小,先预留末端的插座,若后期位置不够,考虑用碧然德的电热水净水器替代;

2、

暖气分集水器位置;

3、

洗碗机的大小型号及位置确认;

4、

烟机灶的尺寸;

5、

厨房小家电:开水壶、电饭煲、小厨宝(先预留)、电压力锅、豆浆机、冰箱、烤箱;

厨房的水电方案确认后,就需要进行全房水电定位了。

水电在家庭的地位不言而喻,跟每个家庭的生活息息相关,如果开关插座布置少了,后期家庭中会多出很多插座线,不好看而且极不安全;如果开关插座的位置不好,没有考虑到生活习惯和家具摆放,即使装了也用不上,会被家具遮挡或者后期使用不方便;

水电确认期间,设计师陈工和项目经理王总是对着图纸一个个的地方进行开关和插座的定位,暂时没有发现问题;感谢你们在大热天这么敬业。

可是。。。。在暖气进场后第二天晚上9点半,接到项目经理的电话,#¥%&**@#&,大致意思就是暖气的师傅已经把水电开槽布管了,这样水电师傅就无法处理,会有很多问题…本来是想第二天再跟暖气的沟通看能怎么处理的,可是无耐自己懂,只得在网上查询了一些流程后就试着跟暖气销售发了个微信,还好销售人比较好,一会就给我回消息了,然后安抚了一下我受伤的心,说这是正常流程,不是什么大问题,让我安心睡觉。。。

第二天约好暖气师傅和项目经理到工地进行协商,经过一翻口舌,Z终解决方案:暖气管道不变,水电师傅开槽仔细一点,把槽开深一点,线管往暖气下方过梁穿过。(一定不能线管往暖气上面走)

经过此事件,施工中途业主一定要起到沟通协调的作用,不能任听各方意见,要做到心中有数,这样才能要求施工中的各方能够按规定来协商处理。先将事情了解清楚后,再跟过错方沟通,把握好方向。

累死宝宝了

deuqv007 硕士一年级

应项目经理要求,来科普一下暖气和水电应有的流程:

首先,水电定位,位置确定后,接着就应该是施工了,只要涉及到施工的,都会有个先后顺序,有大多数人的做法,也有要求更高的做法,看你的需求是什么样的,你想达到何种效果。

定位后的第二天,暖通公司就上门开槽和分集水器安装了,再等项目经理去看的时候,就发现了问题,因为房间都是装的地暖,但是卫生间装的背篓,因为涉及到背篓的水电,所以暖通公司直接把卫生间的水管给先走了,这样为后期水电开槽带来了很大的麻烦,如果有不细心的水电开槽师傅不小心把暖气的管道给打伤了,这样会给业主以后带来很大的漏水隐患。

所以为了不给自己找麻烦,后来的业主一定要对暖通公司做出要求:

第一步,水电定位;

第二步,暖通公司进场开槽及分水器安装(记住只装分水器,千万不要布管)

第三步,水电开槽;

第四步,暖通卫生间管道安装;

第五步,水电进场;

如果能够按以上步骤施工,就不会有管道打坏的风险,切记

deuqv007 硕士一年级

空开数量及大小确认:

一直觉得空开是个很简单的事情,项目经理或电工开单直接去店里把清单发过去,让实体店按单配货发货,可是,不知道为什么,实体店店员竟然跟我把货配错了,有没有遇到这种情况的,很郁闷有木有。项目经理提供的回路及空开数量如下:

本帖Z后由 deuqv007 于 2016-8-24 16:47 编辑

deuqv007 硕士一年级

可是,店铺里面的给我开的:

deuqv007 硕士一年级

拿着买好的空开和强弱电箱给电工看,电工说你“买错了,买错了,买错了。。。要不把带漏保的开关换一下,要不就把强电箱换大点。。。”就像晴空霹雳一样,给我当头棒喝。一一对着单子检查了一下,原来这位大姐不管我买的东西,直接把他们卖不出去的2位空开都给了我那不管事的老公。不知道各位看官有没有看出异常,就光看店员开的单子就可以看出,这位大姐给我配的强电箱是16位的,但是空开竟然有25位,大姐,去买东西的不懂,您也不懂吗?真是让人无语了。所以各位,买的东西一定要亲自核实型号和数量。。。

跟电工确认了依旧用16位配电箱后,那接下来的事情就是换空开了,可是。。。电工师傅说带漏保的只需20A两个,25A两个,其余全部用不含漏保的空开即可,这样数量就有变化,变化了就该跟项目经理确认吧,一个电话打给了项目经理,竟然批评我说我物理没学好,大哥,你们说的不同,我肯定要核实清楚吧,噼里啪啦的被项目经理给pia熄了。。。中间还有N段故事已省略,总之,我觉得装修完我都成砖家了。。。

deuqv007 硕士一年级

附一些需要了解的知识:

电线使用规范:照明1.5m㎡、电源插座2.5m㎡、空调4m㎡、大功率地线2.5m㎡、普插地线1.5m㎡、等电位联接2.5m㎡;

相信大家高中物理里面都学过:电压*电流=功率,这里我们需要确认的空开大小就跟里面的电流有关系了。这样我们就需要了解各电器的功率,因为民用电压全部都是220V,所以用功率/220V得出来的就是电流的大小(此处按额定电流计算, 20%Z大浮动范围)

下面看下争议比较大的72型日立风管机的空开大小计算,很多群友都说日立72的风管机要用32A的公开,很多人说这种事情直接问设备厂家就行,可是设备厂家是这样回复的

deuqv007 硕士一年级

看到这个回复,我不知道该说什么了,你是专业人士,能否给我一个准确的答复,非要我们自己去了解吗?

好吧,学习也学过,就自己来计算吧。那么就要知道我买的机型使用功率大小:

deuqv007 硕士一年级

从上图的配置表可以看出,制冷功率是2490W,制热是2600W,那么就按大的来算吧:

2600W*1.2/220=14.18A,(这里的1.2就是把刚才的电器使用环境的Z大电流计算进去了)这样看来,16A的空开是可以用,但是小了点,所以还是把16A的换成20A的空开比较保险。

其他的空开数量同上,各位自己计算吧。。。。

同时附上可能使用到的电器:

deuqv007 硕士一年级
初见秋风

这个步骤也比较好,因为暖气的管道比较少,需要开槽的地方也少

deuqv007 硕士一年级
传说Legend

好吧,我承认自己瞎操心了