强弱电线槽分开30CM以上的正真原因:不是防干扰,不是防干扰

85回复 阅读 48897

装修公司在水电施工阶段都要求强弱线槽分开30--50CM.有的甚至在强弱电交叉位置包上锡纸。解释的原因是为了防止强弱电相互干扰。我相信大多数业主是这么认为的,那么真的是这样吗?

这点晃晃一直深表怀疑,在我的装修日记:【第8届家装日记大赛NO.116】晃晃筑巢记--- http://www.deyi.com/thread-8320660-1-1.html 中也提出了疑问,但没找到原因。

今天一个偶然的机会,在"房屋装修监理网'里看见“旭尧监理”的一篇帖子里终于知道了真相。

晃晃得出的结论是:

我们都被骗了!我们都被误导了!

那么真相是什么?

下面晃晃给大家讲解下强弱电分开的真正原因,不要被各种传说所误导,让您担心害怕。

1、水电施工线管横平竖直,强弱电分开30--50CM,防止强弱电的相互干扰。装修公司都是这么宣传的,也得到了大家一致认可。其实这个是错误的,是装修公司的一种营销手段。为什么我这样说呢?

一、强弱电分开30--50公分Z重要的是方便贴地砖,防止地砖空鼓。

因为地面两道线槽间距如果少于30CM,开槽后需要凿除线槽,那么经过手电钻的强烈震动,二个线槽之间的楼面混泥土层有可能会松动、空鼓、脱落。(如果重新进行混泥土找平修复,那么会导致新混泥土找平层与楼面原始混泥土找平层的收缩,开裂。如果不修复,那么就更不用说了),这样加上二边的线槽,这个宽度可能会达到60-80CM左右。而家装一般都是使用60--80CM规格的地砖,这会严重影响地板及地砖铺设的质量,极有可能会形成地砖空鼓。

地砖一旦空鼓,业主是不是要找装修公司扯皮?

为了避免麻烦,装修这才要求强弱电分开30--50公分。

二、那么强弱电到底是否真的有干扰呢?如果说有很大的干扰,那么弱电箱里面有没有?(弱电箱里可是有电源的),底盒附近有没有?如果有,弱电底盒是不是也要和强电底盒分开30--50CM?我看没有哪家会这么做吧。对于家装来说,现在的网络基本是6类,电视线4屏蔽,这种干扰基本是微乎及微的。 除非是大型工装,由于弱电线路距离较长,那么会产生少许的干扰,所以工装弱电基本采取KGB镀锌管,镀锌管屏蔽性很好。

三、关于地面开槽真的是需要横平竖直吗?横平竖直确实美观,也方便铺实木地板的师傅方便操作。我们从上图可以看出,地面开槽横平竖直,转角成90度,但是我建议大家,转角尽量走大弯,也就是大弧线。无需转角90度。大弧线不能铺实木地板也是忽悠人的,只是有点麻烦而已。

总结:地面线槽强弱电分开50CM,主要是防止线槽线槽中心的混泥土找平层的空鼓,脱层。地面线槽横平竖直,转角尽量采用大弯。

2、地面线槽横平竖直并不是衡量强弱电走的是否规范的标准。条件许可还是活络线吧。

本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-7-4 11:56 编辑

标签

展开全文
一键安装官方客户端
江城热点及时推送 阅读体验更流畅

9人点赞

查看更多

值得推荐

全部回复

HYCWXJ 硕士二年级
恭喜facai发表于 2016-7-3 03:01 终于有人说了句良心话!!!

HYCWXJ 硕士二年级
恭喜facai发表于 2016-7-3 05:59 我之前就说过,我有同学在电信安过宽带的!你不会也看球了吧?

嗯。这届欧洲杯,害死多少人

HYCWXJ 硕士二年级
秋之礼发表于 2016-7-3 06:02 横平竖直,呵呵

呵呵。呵呵

HYCWXJ 硕士二年级
得意妖妖发表于 2016-7-3 06:05 哄人的

没哄人啊

HYCWXJ 硕士二年级
大木方木门发表于 2016-7-3 06:06 已收藏该装修日记

多谢谢谢支持

HYCWXJ 硕士二年级
青蛙王子发表于 2016-7-3 06:46 谢谢分享!另:请问活络线是什么意思??

简单,不专业的解释:横平竖直:死线,电线不能在线管里抽动。

活络线: 活线,电线可以在线管里自由抽动。

HYCWXJ 硕士二年级
老伙伴发表于 2016-7-3 06:39 第一条二三十年前就这样施工了,如果没记错,我记得当年还有一篇计算强弱电之间电磁影响的文章,平行走线会 ...

谢谢科普,欢迎交流。

HYCWXJ 硕士二年级
捌号小杨发表于 2016-7-3 06:47 强弱电分别开槽,距离30-50公分,一是方便贴砖,二是方便检修。如果距离太近,是容易使地面松动导致脱落。这 ...

欢迎交流。

不对之处请指正。

有沟通,有交流,有争执才有进步。

大弧线,不是随心所欲的开槽。比横平竖直难度大得多。

活络线,在江浙地区,重庆地区已经普及,但在武汉还是高科技。

本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-7-3 15:50 编辑

HYCWXJ 硕士二年级
bink1224发表于 2016-7-3 10:21 楼主,老实交待,是不是看了我的帖子,很早之前我就发了这个帖子在我们自己网站上,(杭州旭尧监理--房屋 ...

确实是在你的网站看到的,不周之处请见谅

关于这个问题,我其实一直疑惑,但找不到合理的解释。

今天凌晨准备看球,无意之间百度到了。

个人认为,目前武汉地区的家装工艺,包括意识要落后上海,江浙,包括重庆好多。

也希望您这样的专家多科普,能让我们增长见识。

谢谢,

HYCWXJ 硕士二年级
享自然衣柜客服发表于 2016-7-3 08:56 技术交流贴

不对的地方请指正。

欢迎交流。

HYCWXJ 硕士二年级
点击下载美女发表于 2016-7-3 10:21 我肯定支持走直线的,别的我不知道,至少,工人在开槽的时候,直线好开一点。如果工人手艺不是很好,开弧线 ...

谢谢参与交流。

帖子的来源有人已经给了答案。

有沟通,有争执才有进步。

请您看看活络线技术。

HYCWXJ 硕士二年级
捌号小杨发表于 2016-7-3 16:50 当时在工地上水电验收时候,跟公司水电师傅交流了一下,他是个小伙子,在广东一带做过几年,他跟我说当地的 ...

我家就是活络线。刚验收。

除了顶上的部分线不能抽动以外,其他全部可以自由抽动。

欢迎去我日记拍砖;【第8届家装日记大赛NO.116】晃晃筑巢记---- http://www.deyi.com/thread-8320660-1-1.html

本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-7-3 17:03 编辑

HYCWXJ 硕士二年级
湖北今泰客服发表于 2016-7-3 10:58 有心人

欢迎专家批评指正

HYCWXJ 硕士二年级
tinna0818发表于 2016-7-3 11:56 学习了,

谢谢多交流

HYCWXJ 硕士二年级
bink1224发表于 2016-7-3 11:16 回复 点击下载美女 的帖子这个贴子是我们很早之前发的,楼主转过来的时候做了一些修改,原帖是这样的 htt ...

您2年多前的帖子,被我这个行业外的业主无意间挖掘出来。

真的不知道该说什么。

HYCWXJ 硕士二年级
bink1224发表于 2016-7-3 11:16 回复 点击下载美女 的帖子这个贴子是我们很早之前发的,楼主转过来的时候做了一些修改,原帖是这样的 htt ...

日记内容作了修改:

今天一个偶然的机会,在"房屋装修监理网'旭尧监理的一篇帖子里

,终于知道了真相。

晃晃得出的结论是:

再次谢谢大师

欢迎大师抽空去我的装修日记:【第8届家装日记大赛NO.116】晃晃筑巢记---http://www.deyi.com/thread-8320660-1-1.html 指导

本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-7-4 12:01 编辑

HYCWXJ 硕士二年级
老伙伴发表于 2016-7-3 20:33 横平竖直虽然美观,但如果90度直弯超3个,基本上就是死线,所以如果想今后维修方便就不可能。想真正走活线, ...

横平竖直的美观,也只是短暂的。

要想方便适用,还是活络线。

我家就是活络线,刚验收,

欢迎大神去我日记里指点:【第8届家装日记大赛NO.116】晃晃筑巢记---- http://www.deyi.com/thread-8320660-1-1.html

HYCWXJ 硕士二年级
xclone发表于 2016-7-3 21:36 支持探讨,业主受益

是的,

问题不辨不明。

欢迎拍砖,欢迎探讨

HYCWXJ 硕士二年级
打牛的猫子发表于 2016-7-4 12:20 这本书里没有明确要求,GB50210里面也没有对水电工程施工细节做走线要求,但是建筑电气工程施工质量验收 ...