3月21日 水电开槽完毕
开槽完毕后现场清理干净了,很喜欢这种平平整整的的感觉,不得不说易高在清洁方面很注意。
3月21日 水电开槽完毕
开槽完毕后现场清理干净了,很喜欢这种平平整整的的感觉,不得不说易高在清洁方面很注意。
3月22日 暖气布管
美辰的帅哥师傅一大早就过来布管,因为楼主工作原因就没有拍很多施工进度,只有Z后完工时的照片,大家凑合看一下。
分集水器本来是考虑了三个位置,一个是书房靠客厅的墙,一个是卫生间马桶对面,一个是水槽下方。从美观性和使用频次看,还是放在水槽下面Z合适。节省空间,也不需要在墙上挖洞封盖子,唯一的缺点就是不是在房间的中央。
说一些美辰使用的一些炉子和辅材品牌:炉子是意大利贝雷塔金诺曼,管道是Wavin铝塑管,暖气片是瑞特格玻玛,阀门是意大利嘉科米尼,集分水器是中德合资欧斯曼,都是外国名,除了炉子也没几个牌子是认识的,希望外国的月亮质量也好。
从分集水器出来的铜管分三条线出来,避免走一起面积过大,防护的钢板凹陷起不到防护通关的作用,同时也分得清各个回路
用袋子套起来的分集水器
这个是厨房壁挂炉的位置,美辰的师傅留下了插座标牌、暖气炉尺寸标牌,和旁边的金属煤气管
因为易高还没有进泥工,这个之前说到的要砌起来安装炉子的位置就只留下个暖气管和水管的接头。之后上泥工之后直接把这几根管子包进去。
防护钢板的威能logo
美辰的logo
餐厅到客厅的部分,布管还是比较平整的,没有高出地面
儿童房的暖气片,600*800的尺寸
餐厅的暖气片,800*900的尺寸
客厅的暖气走向,主卧和书房的都是穿墙过
客厅的暖气片900*1000的尺寸
书房是个小的,因为右边还有打了个桌子,400*900的尺寸
主卧在飘窗右边,600*1000的尺寸
打0.8个压,到Z后暖气安装的时候不能掉太多,如果掉的0.4了说明管子有破损需要检查维修,装修的工人们一定要注意啊,这管子换起来可是很贵的。
卫生间没有要背篓,因此就是这一共五组暖气片,施工完还贴了个广告在我家门上,不能不说美辰的口碑还是有的,在前期沟通、现场的定位和施工结果上看目前还是比较满意的,就看后期暖气片和炉子有木有问题了
本帖Z后由 风之舞2012 于 2017-3-28 14:51 编辑
易高装饰发表于 2017-3-28 10:14 恭喜LZ家水电验收完工
还没更新到验收,还在整改
支持一下多多分享啊
期待你完工后的照片~
你家师傅砌墙看着是那个事哈,不错不错
谢谢LZ夸奖,易高装饰在工地上面都是一丝不苟的,每个工地都是样板间哦
3月23日 水电材料进场验收
首先水电进场前必须看看验收材料,根据半包的合同规定,电线必须是二厂的,包括厨房、空调的四平方线,普通插座的2.5平方线,和1.5平方的灯线;联塑的排水管;保利爱康的电线套管和底盒;伟星的进水管和接头,冷热水都是用的热水管,保证质量;网线是六类线。
说到网线,五类线的标识是“CAT5”,带宽100M ,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“ CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网。因为现在100M的光纤越来越普及,以后网速会更快,我家房子住上个二十年应该是没问题的,因此选择六类线是必然的。
注意网线上的CAT6标志
本帖Z后由 风之舞2012 于 2017-4-5 02:51 编辑
3月26日 打孔。。。
话说为什么单独弄一层楼出来写打孔呢?因为我家的空有点多,还比较特殊!
首先是不清白的开发商,在儿童房这里没有留空调孔,是不准备让次卧装空调吗?窗户外面有空调机位就是没有空调孔。
因为户型原因,没有办法在这个窗户的右边打孔的,因为过去就是书房了。如果孔打到这个窗户上方,那么空调是没办法出排水的,因为太高了。
我请的这个牛逼的打孔师傅于是沿着窗户边打了个斜孔出去(没有伤到窗户),胡队长和陈工看了之后说,这个师傅确实有点本事。。。
我们不清白的开发商做的第二件事情,送的这个太阳能热水器的管子是从窗户进来的,明显是没有考虑到之后装修的问题,在封阳台的窗户上打个孔穿进来?那得有多丑。。。因此只好在外墙上开了50的孔,正好把管子放进来,之后再封上泡沫胶。
这里有好几个孔了,暖气炉排气孔、浴霸排气孔、厨房的凉霸排气孔。。。
本帖Z后由 风之舞2012 于 2017-4-5 03:13 编辑
3月27日 水电验收
首先是水管验收,因为水管是用的伟星的,因此水管验收是伟星派师傅过来验收的。
师傅给水管打压
一开始打的1.25个压
20分钟后1.2个压
师傅在用水管上的编码在网站上进行验证,验证后是正规的,师傅手太快,我看到了但是没拍下来
师傅在检查水管线路和接头
说实话,可能是用的伟星管的家庭太多,这个师傅说一天就要检查五六家,因此我觉得在检查的态度上还是有点敷衍,想尽快检查完事,本来说打半个小时压也只打了20分钟,水管接头也没有一个个检查(Z后还是只能自己一个个的看,看是否是“双眼皮”、有没有漏水的情况),可能是我要求太高,但是毕竟水电是工程,不能马虎
3月27日 水电验收
水电验收另外一部分就是电线的验收,主要是看各个回路是够明晰、各个线型用的是否适用、布局是否按照图纸施工。
强电和弱电用不同颜色的底盒分开,以免按照面板时混淆,线管和底盒必须用锁扣固定
天花转角处用黄蜡管连接
走线横平竖直,强弱电交叉的位置用金属管屏蔽(之后发现有一个位置没有做屏蔽,后来也整改了)
餐厅这里因为要做卡座,因此弱电箱移到了右下角,强电按照回路进强电箱(我家一共13个回路)
强弱电间隔至少30公分,
线管避开暖气片的位置,以免装暖气打孔时打到电线上
空调插座、书桌插座、床头开关应该有各自的高度
排水管不允许使用90度弯,只能用45度弯连接(马桶孔留得300间距,马桶上方还预留了小壁挂洗衣机的上下水和插座)
大阳台留洗衣机上下水和电源
这是客厅
厨房的位置预留前置净水器的位置,做成了两个回路并配上了阀门,一个是正常没有净水器的回路,另一个是有净水器的回路(就是横着出来的那一根,以后前置就装在这里),以免不用前置或者方便更换前置。毕竟高层的二次供水实在是太差了,后期还会按照一个末端净水器,当然也要再烧一遍才能喝。
说到这个位置,本来烟道的左侧橱柜师傅安排了洗碗机的上下水先做好再装橱柜,而水电工师傅说等橱柜安装好之后再做这个上下水更方便,因此这个位置暂时搁置,希望后期水电工师傅能够即方便又美观的处理好
本帖Z后由 风之舞2012 于 2017-4-5 04:08 编辑
楼主当时多少米一平买的呀,我在你隔壁小区 2013年买的
薇若妮卡发表于 2017-4-6 15:40 楼主当时多少米一平买的呀,我在你隔壁小区 2013年买的
9600左右,算是赚了
太巧了,装修公司和暖气公司,还有施工队长都是一样的,我家昨天暖气才定完位,明天进场。跟着你的脚步走,吸取经验!哈哈哈哈
保温墙都拆了,空间都利用出来了
挺赞的啊!原来装暖气片要这么个流程
LZ加油更新哦