给水管加了个阀门,厨房水槽,洗脸盆,淋浴接了热水管,热水管还做了保温(红色套管)。
本帖Z后由 以梦为马 于 2017-5-12 08:56 编辑
给水管加了个阀门,厨房水槽,洗脸盆,淋浴接了热水管,热水管还做了保温(红色套管)。
本帖Z后由 以梦为马 于 2017-5-12 08:56 编辑
冷热水管的布置也是遵循规范的左热右冷。
昨晚项目经理告诉我们,我家的水电已经全部完工,由于我家是样板工程之一,周六有人会去参观工地,所以和监理约了周日下午进行水电验收。附几张项目经理昨天发的相片。
客厅沙发背景墙,强弱电箱所在位置。
卫生间水电布局。
次卧
客餐厅通往主卧的通道。
书房。
客厅挨着阳台的墙面。
2017年5月7日,水电隐蔽工程现场验收。
(1)水管终端出口应遵循左热右冷原则。
本帖Z后由 以梦为马 于 2017-5-12 08:57 编辑
(2)冷热水管从顶面施工,采用横平竖直,采用专业管夹固定牢固,热水管采用保温套保护。
(3)排水管畅通,坡度为1-2%,无堵塞、无渗漏,并且安装存水弯。
(4)水管打压在1MPa压,并保持在半小时以上不掉压。
(5)厨房安装燃气管道预埋管道。
电路:(1)强弱电交叉采用抗干扰金属过桥处理。强弱电分管处理并且间距》300mm
(2)客厅线盒内接头预留150-200mm管道,管线进盒采用锁扣固定.并且保证底盒高度平行一致。
(3)线管内配线要小于线管4o%截面积。
(4)厨房、卫生间、空调采用4平方电线单独回路。
(5)吊顶走线采用分线盒连接,并且出口都采用波纹管。